Автомат защиты , Нужна помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат защиты , Нужна помощь |
Гость_FERRO_* |
22.2.2017, 12:52
Сообщение
#1
|
Гости |
В щитке на лестничной клетке на квартиру установлены три автомата: один на свет, один на все розетки, и один общий рубильник на квартиру. Проводка старая алюминиевая 2,5 мм кв. Автомат, который защищает все розетки рассчитан на 16 Ампер.
Вопрос такой. Проблема в том, что когда одновременно в сеть включены несколько потребителей в квартире суммарной мощность 3 кВт, автомат рассчитанный на 16 А может внезапно сработать и обесточить розетки - срабатывает только он. Мощность каждого прибора проверялась по их паспорту. Почему так происходит? Нужно менять автомат из-за его устаревания или причина в другом? |
|
|
|
22.2.2017, 13:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
А заменить то в чём проблема? Вызываете электрика (договариваетесь о времени) и даёте ему автомат.
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.2.2017, 13:29
Сообщение
#3
|
Гости |
FERRO, алюминий 2,5 нужно защищать автоматом не более 16 А. Замени проводку на медь 2,5 с одновременным увеличением групп.. |
|
|
22.2.2017, 13:39
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
|
|
|
|
22.2.2017, 15:01
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... одновременно в сеть включены несколько потребителей в квартире суммарной мощность 3 кВт... А потом оказывается еще холодильник+ ... Меняйте на 16А новый АВВ или аналогичный фирменный. И наблюдайте дальше. Можно конечно снять АВ, отнести в ЦСМ прогрузить, проверить и дальше искать проблему, если автомат нормальный. 3 кВт это практически 13-15А, он конечно должен держать этот ток, но ..... . |
|
|