Автомат защиты , Нужна помощь

Гость_FERRO_*
сообщение 22.2.2017, 12:52
Сообщение #1





Гости






В щитке на лестничной клетке на квартиру установлены три автомата: один на свет, один на все розетки, и один общий рубильник на квартиру. Проводка старая алюминиевая 2,5 мм кв. Автомат, который защищает все розетки рассчитан на 16 Ампер.
Вопрос такой. Проблема в том, что когда одновременно в сеть включены несколько потребителей в квартире суммарной мощность 3 кВт, автомат рассчитанный на 16 А может внезапно сработать и обесточить розетки - срабатывает только он. Мощность каждого прибора проверялась по их паспорту. Почему так происходит? Нужно менять автомат из-за его устаревания или причина в другом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 22.2.2017, 13:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А заменить то в чём проблема? Вызываете электрика (договариваетесь о времени) и даёте ему автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.2.2017, 13:29
Сообщение #3





Гости







FERRO, алюминий 2,5 нужно защищать автоматом не более 16 А. Замени проводку на медь 2,5 с одновременным увеличением групп..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 22.2.2017, 13:39
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Гость @ 22.2.2017, 13:29) *
FERRO, алюминий 2,5 нужно защищать автоматом не более 16 А. Замени проводку на медь 2,5 с одновременным увеличением групп..

Ну во первых автор сомневается в исправности АВ,а Гоша про номинал даже не заикнулся,а сказал только про замену.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 22.2.2017, 15:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(FERRO @ 22.2.2017, 12:52) *
... одновременно в сеть включены несколько потребителей в квартире суммарной мощность 3 кВт...

А потом оказывается еще холодильник+ ...
Меняйте на 16А новый АВВ или аналогичный фирменный. И наблюдайте дальше.
Можно конечно снять АВ, отнести в ЦСМ прогрузить, проверить и дальше искать проблему, если автомат нормальный.
3 кВт это практически 13-15А, он конечно должен держать этот ток, но ..... .
Вернуться в начало страницы