Расчет распределения потребителей по фазам

Grundic
сообщение 22.2.2017, 8:06
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2017
Пользователь №: 51771



Про распознание проточника: я не в курсе где Ваш объект. В некоторых регионах горячая вода организуется по месту и не газовой колонкой.

Мне от Вас нужна короткая история о семье-в-квартире. Приведу пример.
3 комнаты (2 спальни и гостинная), туалет с ванной, кухня. 1я спальня для мальчика 3х лет, во второй - муж с женой. В ванной тёплый пол и стиралка. На кухне электрочайник, микроволновка, плита газовая, посудомойки нет. В туалете проточный водонагреватель. Стирка, примерно раз в неделю. Для освещения используются лампы накаливания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2017, 8:19
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9184
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Я быстро. Только за поп-корном и обратно. Без меня не начинайте


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grundic
сообщение 22.2.2017, 8:31
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2017
Пользователь №: 51771



icon_biggrin.gif ждём, самому интересно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2017, 8:58
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9184
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Grundic @ 22.2.2017, 1:41) *
Судя по общей Вашей (негативной) реакции вангую одну из ситуаций:
1. ...
2. ...
3. ...

Предлагаю рассмотреть четвертый вариант. Я вижу, что человек ВПАРИВАЕТ совершенно никому не нужную услугу. И если ЛЮБОЙ человек, который чуть чуть в теме, просто пройдет мимо, хмыкнув "ну дурак", то не разбирающийся в вопросе потенциальный потребитель может и клюнуть. И все мои эскапады в этой теме и направлены на то, чтобы предупредить подобных наивных людей, что:
А. Данное распределение производится в процессе проектирования системы. И отдельной платы за это не берется. Поэтому, если вдруг ваш проектировщик\электрик\муж понавесил мощных нагрузок на одну фазу, то просто всеките ему в глаз и заставьте переключить что нибудь. Кстати, работы на пол часа максимум.
Б. Если выделенной мощности достаточно для вашего дома, то приемлемый результат получается при простом равномерном раскидывании нагрузок по фазам. Иногда можно выделить летние зимние и круглогодичные нагрузки и сделать распределение так же и в них.
В. Если застройщик скроил и купил мощностей намного меньше, чем нужно для комфортного проживания в его доме, то никакие балансировки не помогут избавиться от периодических перегрузок и, соответственно, отключения дома ограничивающими аппаратами.

Ну и напоследок. Модульные автоматы, обычно используемые как ограничивающие потребляемую мощность, отключаются не мгновенно по превышении номинального тока на 1%, а с некоей время-токовой характеристикой. Эта характеристика позволяет почти полчаса невозбранно превышать выделенную мощность почти наполовину. То есть прощает довольно большие огрехи в балансировке нагрузок.

Цитата(Grundic @ 22.2.2017, 1:41) *
Поскольку данный пост за день набрал 7 сообщений (не считая моих), понимаю, что тема больная, актуальная или интересная.

Совершенно обратный логический вывод. Люди только высказывают свое ФЭ. Если бы тема была актуальной и интересной, то как вот в этой теме, http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=59800, было бы живое обсуждение, уточняющие вопросы, кто то бы ругал, кто то хвалил. А у вас хвалите только вы... Нарциссизм называется.

Блин, чувствую себя чуть ли не членом комиссии по борьбе с лженаукой.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.2.2017, 9:46
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Grundic @ 21.2.2017, 8:49) *
"Гости" - произвольная ситуация, редко появляющаяся в работе электросети. Например, у Вас есть гостиная-бильярдная-каминная, в которой в повседневной жизни Вы редко собираетесь всей семьей. Но раз в месяц приезжают друзья: активно работает кухонное оборудование, домашний кинотеатр (с усилителем), народ курит на лоджии и шастает во двор (повышаются теплопотери).

Про частоту события я не спрашивал. Появляться гости могут и часто - у кого сколько знакомых и друзей. У кого-то они просто живут месяц-другой.
Вопрос - откуда родились используемые вами коэффициенты спроса (?) ? Не только относительно гостей интересует, но и прочие режимы тоже. К примеру наружное освещение утро 0,5. Ровно половина светильников погаснет ? В каком часу ? понятия ночь, утро.. растяжимые.
О гостях. Они у вас на какое время дня приглашены, на какое время года, сколько штук, как распределены по комнатам, сколько раз курят на лоджии и шастают во двор, какого возраста и пола, кто с кем спит..? Думаю, после того, как определитесь с мощностями оборудования (в примере их 60, а обычно хозяин слабо представляет и мощности, и даже что вообще когда-то в доме появится) и начнёте терзать хозяина подобными уточняющими вопросами вас просто выставят за дверь.
Понятно, хотелось бы иметь график нагрузок. Только ваш (от L до R) - некий идеализированный вариант. Барин в любой момент перекосячит график и все расчеты коту под хвост. Сегодня один распорядок дня - вечером уже другой.

Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2017, 9:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.2.2017, 10:16
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Костян челябинский @ 22.2.2017, 8:58) *
... чувствую себя чуть ли не членом комиссии по борьбе с лженаукой.

Не просто член... Председатель!
;)
А по сути то, абсолютно верно: никакая "программная оптимизация" бытовых нагрузок не принесёт никакого полезного результата. А замена "примитивного" табличного расчёта (то есть, работа головой) трёхфазного распределения в коттедже с полусотней групповых линий на самопальную "программную оптимизацию" обернётся потерей времени, ибо неведомо, какой алгоритм заложил туда математик... и всё придётся перепроверять. Финансовую сторону не трогаю... попкорна нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.2.2017, 10:45
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Grundic @ 21.2.2017, 8:49) *
...это результат моей работы.

Коммерческий продукт в принципе должен быть спрятан (защищен). В смысле начинки.
Иначе можете однажды встретить Олега с табличкой


Цитата(savelij® @ 22.2.2017, 10:16) *
какой алгоритм заложил туда математик..

Как понял:
График нагрузок забивается руками, по имху.
Перераспределение по фазам автоматическое не обнаружил
Цитата(Grundic @ 21.2.2017, 8:49) *
1,2,3 - принудительный выбор линии

Возможно что-то попрятано icon_smile.gif иначе смысла нет. И в обычных табличках к схемам меняю фазы до приемлемого соотношения нагрузок по фазам.

Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2017, 11:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grundic
сообщение 22.2.2017, 19:14
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2017
Пользователь №: 51771



По итогам:
Алгоритм попрятан (в экселе ему работать лет так мильярд), в примере - результат.
Расчет нагруженностей линий - действительно имхо. 0,5 - 50% свет горит утром (3 часа горят все лампочки). Про гостей - можно вполне по описанию помещения понять для чего оно предназначается, включить голову и смоделировать ситуацию.

Вариант "я Вам посчитал по максимальным нагрузкам" меня, как заказчика не устроил бы точно. По Вашим расчетам - у меня полный пи.дец на линиях, все загруженно, надо еще ампер 100 где-то добыть. По моим расчетам видно, что всегда еще и запас остается. Идея "если приспичило - поменяем" говорит о непродуманности. Т.е., если я как заказчик решил врубить дома духовку, кухонную технику и еще рекуперация воздуха с подогревом шпарит: у меня выбивает одну-две фазы (про 1% и график отключения автомата сейчас не будем, я про превышение заветных 25А) - я дебил, нефиг так делать? А, или залезть в щиток самому и поправить? Или звать электрика? При том, что электрик при проектировании системы болт положил на дальнейшую жизнеспособность системы. У меня тогда будут резонные вопросы к нему.

Вы видите на дальше своих рук: я Вам не свои услуги предлагаю, а инструмент. Новый принцип. Конкурентоспособность, в конце-концов. Я эту игрушку хочу отточить и запустить как закрытый АВТОМАТИЧЕСКИЙ сервис для электриков. Я понимаю, что РЩ можно и на объекте собрать - но на столе в мастерской-то лучше. И, опросив клиента как и что, принести ему готовый продукт "под ключ" - да на Вас как на Бога смотреть будут.

Да, я не учился на электрика. Но прекрасно умею в проектировании и создании сложных систем (работа такая). И предлагаю Вам переходить от бездумной работы к более качественному и надежному продукту. "Расчитать в уме" - это круто (правда), только Вы считаете по одному показателю и даете абстрактного сферического коня в вакууме.

Пока что же я вижу, что Вы считаете, что делаете божественно правильную систему. А то, что заказчик в ней жить не сможет - это он виноват, не правильно делает.

Сообщение отредактировал Grundic - 22.2.2017, 19:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 22.2.2017, 19:27
Сообщение #29


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Толковый электрик стандартный двух-трех-четырехэтажный коттедж раскидает по группам в процессе монтажа чисто на основании своего опыта и сделает это в уме, даже не имея проекта (достаточно мелом на стенах нарисовать точки вместе с заказчиком), и это будет хорошо.
Да и в пределах 15 кВт особенно не разбежишься. И, современное электрооборудование куда меньше потребляет, чем даже пять лет назад, так что распределение нагрузок по фазам не сильно критично.
В подавляющем большинстве квартир используется одна фаза.

Задумка интересна для он-лайн калькулятора на профильном или околопрофильном сайте (от монтажников до продавцов лампочек), чисто для повышения цитируемости и привлечения посетителей, но никак не как коммерческий продукт.

Сообщение отредактировал S-cream - 22.2.2017, 19:28


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grundic
сообщение 22.2.2017, 19:39
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2017
Пользователь №: 51771



Цитата(savelij® @ 22.2.2017, 10:16) *
ибо неведомо, какой алгоритм заложил туда математик


Алгоритм прост как пять копеек:
1. На каждый вариант подключения линий (последовательность 1-2-3) считается суммарная нагрузка по каждой фазе и по каждой ситуации. В пределах каждой ситуации вычисляется сумма разность фаз (по модулю): |Ф1-Ф2| + |Ф1-Ф3| + |Ф1-Ф3|. Эта "суммарная разность" складывается по всем ситуациям. Если по-человечески - получаем сумму разностей фаз. Чем эта сумма меньше - тем равномернее нагрузка - тем меньше средняя нагрузка на каждую фазу. Это в формулах экселя даже есть.
2. Перебирать все комбинации подключения - это как раз моя фишка. Если в лоб - уходит от недели (если повезет) до ста тыщ мильёнов лет (там комбинаций правда много). Я запилил алгоритм хитрого перебора (машинный, в голове не посчитаешь) - работает за 10-15 минут.

Система обычная: нажал на кнопку - и дома

Цитата(S-cream @ 22.2.2017, 19:27) *
Толковый электрик стандартный двух-трех-четырехэтажный коттедж раскидает по группам в процессе монтажа чисто на основании своего опыта


Повторюсь: я выложил пример, но пока никто даже не предложил свой вариант. И я не о состязании сейчас, а про самопроверку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.2.2017, 21:50
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Grundic @ 22.2.2017, 9:06) *
1. Про распознание проточника: я не в курсе где Ваш объект.
2. В некоторых регионах горячая вода организуется по месту и не газовой колонкой.

3. 3 комнаты (2 спальни и гостинная), туалет с ванной, кухня. 1я спальня для мальчика 3х лет, во второй - муж с женой. В ванной тёплый пол и стиралка. На кухне электрочайник, микроволновка, плита газовая, посудомойки нет.
4. Для освещения используются лампы накаливания.

1. водогрей по мощности зависит от расположения?
2. т.е. я про газовый водогрей имел ввиду, называя для Вас эл.мощность?
3. я про тюрьму уже говорил - кто сказал что в спальне для мальчика 3х лет я не буду находится месяц? чем отличается потребление энергии в комнатах мальчика от мужа с женой в спальной? выработкой энергии?
4. ага, Ватт по 250 две лампы
пысы:
1. Вы задаете вопросы, после которых "чайник" сам может раскидать свою нагрузку
2. Вы привязываете мощность к полу/возрасту, что само по себе бред, малец может рубиться постоянно в навороченный комп, используя всю периферию, а я старый пердун сидеть себе тихо в планшете
3. пытаться раскинуть нагрузку физика по фазам по максимуму - это заставить ходить его строем и больше трех не собираться


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.2.2017, 23:58
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Grundic @ 22.2.2017, 19:39) *
я выложил пример, .... про самопроверку.

Нагрузка на вводе интересует ТОЛЬКО максимальная (продолжительная). Весь режим лето уж точно не нужен, зиме не конкурент.
Разбивка на времена года и даже хоть по часам - лишние заморочки, поскольку никакого обоснования не имеют (имховые) и главное - могут произвольно меняться. Вполне достаточно знать коэфф.спроса для заявленной мощности объекта и коэффициент зимнего максимума.
Получился калькулятор в кучей не нужных функций, использованных видимо по причине их освоения, для практики. Те же минимальные и средние значения.

Цитата(Grundic @ 22.2.2017, 19:14) *
Алгоритм попрятан (в экселе ему работать лет так мильярд), в примере - результат.

В примере - всё что есть на виду. Ничего хитрого и спрятанного.
Вспомнил про свои таблички и решил автоматизировать процесс уравнивания, который как и у вас выражался в подстановке номера фазы.
Если осилите этот алгоритм (именно алгоритм), тогда да, сниму шляпу.

Цитата(Grundic @ 22.2.2017, 19:39) *
сумма разность фаз (по модулю): |Ф1-Ф2| + |Ф1-Ф3| + |Ф1-Ф3|. Эта "суммарная разность" складывается по всем ситуациям. Если по-человечески - получаем сумму разностей фаз. Чем эта сумма меньше - тем равномернее нагрузка - тем меньше средняя нагрузка на каждую фазу. Это в формулах экселя даже есть.

Так вот, еще раз об автоматизме. Правильный алгоритм позволит сразу найти оптимальный вариант. Без перебора множества вариантов.
А зачем вообще нужна сумма модулей разности ? И почему только активная мощность ? Я как-то на равенство токов ориентируюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.2.2017, 11:51
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 23.2.2017, 23:58) *
Вспомнил про свои таблички и решил автоматизировать процесс уравнивания, который как и у вас выражался в подстановке номера фазы.

И даже сделал.
Табличка (в нужном объеме) копируется и вставляется (как Ole) в кад под схемки щитков (и маленькую, результирующую, отдельно над шинами). Раньше руками перебирал варианты подключения по фазам однофазные нагрузки, на глазок подравнивал токи. Здесь кнопочку нажал - и вуаля - оптимальнейшее выравнивание обеспечено.
Примечания.
В нижнем ряду однофазные нагрузки метим "1"
Обозначения групп "заряжены" от названия щитка

Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2017, 19:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grundic
сообщение 1.3.2017, 11:56
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2017
Пользователь №: 51771



Цитата(с2н5он @ 22.2.2017, 21:50) *
1. Вы задаете вопросы, после которых "чайник" сам может раскидать свою нагрузку
2. Вы привязываете мощность к полу/возрасту, что само по себе бред, малец может рубиться постоянно в навороченный комп, используя всю периферию, а я старый пердун сидеть себе тихо в планшете
3. пытаться раскинуть нагрузку физика по фазам по максимуму - это заставить ходить его строем и больше трех не собираться


Про водогрей - уже не принципиально.
Про "чайника" - что плохого? По Вашему электрик - избранный со светящимися глазами, которому подвластна магия электромонтажа. А если простой смертный попробует залезть в святая святых РЩ, то его моментально испепелит великий и могучий Киловатт? icon_biggrin.gif
Вопрос не в том, чтоб заставить. А в том, чтоб учесть.

А про "попрятанный алгоритм" и пример от Олега: попрятан он не в макросы icon_biggrin.gif , а на отдельной серверной машине (ибо на питоне). В примере от Олега, насколько вижу, используется встроенные подбор от Экселя - вещь не плохая, но слабая при больших и сложных расчетах. Суть моего алгоритма как раз и есть "подбор" (не перебором подряд - оч. долго)

Цитата(Олега @ 23.2.2017, 23:58) *
А зачем вообще нужна сумма модулей разности ? И почему только активная мощность ? Я как-то на равенство токов ориентируюсь.


В моем понимании активная мощность напрямую зависит от потребляемого тока (при идеальном вольтаже на фазах конечно). Про разность модулей - получаем показатель "гармонии" фаз. Можно, конечно, еще брать среднеквадратичное отклонение, но, по сути - это даст тот же результат при попытке минимизации значения показателя.

Сообщение отредактировал Grundic - 1.3.2017, 11:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2017, 12:19
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Grundic @ 1.3.2017, 11:47) *
А про "попрятанный алгоритм" и пример от Олега: попрятан он не в макросы icon_biggrin.gif , а на отдельной серверной машине (ибо на питоне).

Ага, а сервер в Пентагоне установлен.. Не парьте пожалуйста. У вас элементарная по-ячейковая логика. Чтоб что-то спрятать, это надо иметь (алгоритм).

Цитата(Grundic @ 1.3.2017, 11:56) *
В примере от Олега, насколько вижу, используется встроенные подбор от Экселя - вещь не плохая, но слабая при больших и сложных расчетах. Суть моего алгоритма как раз и есть "подбор" (не перебором подряд - оч. долго)

Ошибаетесь, это не встроенная функция. Про слабость и вовсе зазря - до сотни групп пробовал, так разницы с 10-ю никакой.
И еще про ваш алгоритм. В отношении подключения по группам он ручной. Пока на глазок не подберете (более-менее). А у меня оптимальный результат.

Цитата(Grundic @ 1.3.2017, 11:56) *
В моем понимании активная мощность напрямую зависит от потребляемого тока (при идеальном вольтаже на фазах конечно).

Нас (электриков) интересует ток в проводниках. Ток зависит не только от Р, но и от Q. Суммарный ток определяется по полной мощности S.

Цитата(Grundic @ 1.3.2017, 11:56) *
Про разность модулей - получаем показатель "гармонии" фаз.

Где вы это прочли ? в каком нормативе ?

Как там дела с клиентами ? база формируется по-немногу ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grundic
сообщение 1.3.2017, 12:31
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.2.2017
Пользователь №: 51771



Цитата(Олега @ 1.3.2017, 12:19) *
Ага, а сервер в Пентагоне установлен.. Не парьте пожалуйста. У вас элементарная по-ячейковая логика. Чтоб что-то спрятать, это надо иметь (алгоритм).


Ошибаетесь, это не встроенная функция. Про слабость и вовсе зазря - до сотни групп пробовал, так разницы с 10-ю никакой.
И еще про ваш алгоритм. В отношении подключения по группам он ручной. Пока на глазок не подберете (более-менее). А у меня оптимальный результат.


Нас (электриков) интересует ток в проводниках. Ток зависит не только от Р, но и от Q. Суммарный ток определяется по полной мощности S.


Где вы это прочли ? в каком нормативе ?

Как там дела с клиентами ? база формируется по-немногу ?


1. Про сервер. Не пентагон )) Просто у меня их есть в свободном доступе. Код на экселе писать было влом, сделал на питоне. Эксель, по сути - его интерфейс. В эксель загоняем вводные данные, прогоняем питоном, получаем выходные данные в тот же эксель.
2. Ваш эксель поковырял подробнее - простой поиск "свободного места" по сортированному массиву. Элегантно, но не будет работать при наличии условий (что-то с чем-то не вешать на одну фазу) и различных сценариев нагрузки (да, то самое ИМХО). Про "ручной" не очень понял про "подключения по группам".
3. Вот про P-S-Q интересно. Есть почитать для чайников?
4. Умозаключение, не более. Нормативы писали не дураки, согласен. Но они имеют свойство: а) устаревать, б) ограничивать мышление. На правильность в этом вопросе не настаиваю.
5. Это может показаться смешным, но да: такие же ойтишнеги как я, которые понимают пользу планирования. Пока что друзья-знакомые по сарафанному радио.

UPD 2. Посмотрел на выкладки с листа "жадина", прогнал своим алгоритмом, получил ΔIр = 0,2% (фазы 1,2,3,2,3,3,1,2,-,2,3,1,1,3). Так что моё кунг-фу лучше твоего.
Да, не выпендриваюсь, просто совет: защита и прятание листов в экселе очень не надёжна. Если нужно что-то серьезное так передавать - ищи альтернативу.

Сообщение отредактировал Grundic - 1.3.2017, 13:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2017, 14:32
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Grundic @ 1.3.2017, 12:31) *
Код на экселе писать было влом, сделал на питоне.

Я тоже заметил, многие на экселе не пишут, как-то всё на VBA. icon_wink.gif

Цитата(Grundic @ 1.3.2017, 12:31) *
.. совет: защита и прятание листов в экселе очень не надёжна.

Защита и прятание в эксель - от шаловливых ручек непродвинутого пользователя. Влезание в ячейку для попытки установить свое значение может легко сбить формулу, и баста телепузики.

Цитата(Grundic @ 1.3.2017, 12:31) *
Умозаключение, не более.

Да, отсталый, туповатый контингент эти проектировщики (косный я бы сказал), не может себе позволить умозаключений..
Вольноопределяющемуся ойтишнегу проще - порешил себе, что староват норматив, и... придумал себе новые ориентиры ))

Цитата(Grundic @ 1.3.2017, 12:31) *
..условий (что-то с чем-то не вешать на одну фазу)

Это для чего условие ?

Цитата(Grundic @ 1.3.2017, 12:31) *
Вот про P-S-Q интересно. Есть почитать..?

Да полный гугель.. Интересно - почему не читали "до того как".

Цитата(Grundic @ 1.3.2017, 12:31) *
В эксель загоняем вводные данные, прогоняем питоном, получаем выходные данные в тот же эксель.

А потом ещё выбираем L1, L2, L3 ? ... Хозяин - барин. Мне это не нужно, пусть все в одном месте будет, всегда под рукой, без пентагону jump.gif

Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2017, 15:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.3.2017, 20:52
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вот ведь.. г-н Grundic подсадил меня опять на эксель. icon_smile.gif Мыслишки появились (чего сто лет не бывало)..
Подпиленный вариант таблички к схемам щитков: Прикрепленный файл  _________2M.zip ( 74.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.6.2017, 17:46
Сообщение #39


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Может я уже опоздал к обсуждению, но все же.
Честно говоря тоже не совсем понимаю как произвести оптимизацию по фактическому потреблению, ведь изначально выверенные критерии очень изменчивы и все предусмотреть просто невозможно. Некоторая оптимизация типа не садить два очень мощных приемника на одну фазу возможно была бы полезна в некоторых случаях, но нужно подумать в каких случаях. Рассовывание сортированных приемников дает вполне приемлемый результат и чем больше приемников, тем точнее. Но в свое время именно не идеальность данного метода (например 9 5 4 3 3 3 распределяются неравномерно, когда есть абсолютно симметричный вариант) заставила меня писать программу по оптимизации дисперсии. В итоге у меня есть на лиспе программа которая раскрашивает прямо в автокаде выделенные значения. До 12-13 элементов считает за приемлемое время (около минуты) почти полный перебор. Т.е. даже полный перебор для достижения идеального варианта вполне достаточен для среднестатистического щита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.6.2017, 22:46
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 26.6.2017, 17:46) *
.. тоже не совсем понимаю как произвести оптимизацию по фактическому потреблению..

Разве по фактическому требуется что-то считать ?

Цитата(Pantryk @ 26.6.2017, 17:46) *
.. не идеальность данного метода (например 9 5 4 3 3 3 распределяются неравномерно, когда есть абсолютно симметричный вариант) ..
Это есть. Жадный алгоритм не идеал.


Цитата(Pantryk @ 26.6.2017, 17:46) *
.. у меня есть на лиспе программа которая..
А вот у нас такой программы нет


Цитата(Pantryk @ 26.6.2017, 17:46) *
До 12-13 элементов считает за приемлемое время..
У меня сейчас перед глазами ГРЩ на 85 групп, лисп потянет? Сколько по времени получится ?
А с "жадиной" - моментом. И при таком кол-ве групп - будет весьма почтенный результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 18:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены