Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Интересует насколько пригоден прибор РЕЙС-50 для помощи при поиске места повреждения кабельных линий, может кто-нибудь поделиться опытом пользования. Наша ЭТЛ использует старенький р5-10, думаем не пора ли подыскать замену |
|
|
|
27.2.2017, 12:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а в мануале что написано?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.2.2017, 14:01
Сообщение
#3
|
Гости |
... Наша ЭТЛ использует старенький р5-10, думаем не пора ли подыскать замену ... Старый конь борозды не портит, пока работает - пользуйтесь на здоровье. В своё время у связистов был Р5-5, так им определяли место повреждения с точностью до нескольких сантиметров. Правда там длину кабеля было проще определять, т.к. кабель лежал на кабельных лотках. |
|
|
27.2.2017, 14:06
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Интересует насколько пригоден прибор РЕЙС-50 для помощи при поиске места повреждения кабельных линий... Уважаемые коллеги! Если Вы действительно "крутая ЭТЛ" и серьёзно занимаетесь поиском повреждений кабельных линий, то Вам нужен прибор РЕЙС-305 или, как минимум, РЕЙС-205. Даже можете попробовать РЕЙС-105, хотя все, кто работал с ним и затем перешёл на РЕЙС-205, скажут Вам, что РЕЙС-105 - "отстой" по сравнению с РЕЙС-205! А измеритель длины кабельных линий РЕЙС-50 не предназначен для поиска мест повреждений - это, образно говоря, не совсем точная электронная "рулетка", игрушка для школьников. В подтверждение сказанного приведу ссылку: отзывы о приборе РЕЙС-50 Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.2.2017, 14:36 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
Гость_Aksioma_* |
1.3.2017, 14:28
Сообщение
#5
|
Гости |
Пользовался раньше Р5-10,Р5-12. Отличные аппараты, но...
Время идёт. На мой взгляд РЕЙС-205 полностью обеспечит Ваши потребности в замерить/отыскать. Сейчас пользуюсь именно им. До него был РЕЙС-105. Экран меньше, постоянные проблемы с кнопками. Изучал РЕЙС-305, тот-же 205ый,но с увеличенным количеством кнопок. РЕЙС-405 цветной. Берите РЕЙС-205. К сведенью, прибор не любит купаться , (было у меня такое). Так на всех микросхемах механически удалены все маркировки. Это единственный минус. |
|
|
Гость_Aksioma_* |
1.3.2017, 14:36
Сообщение
#6
|
Гости |
В дополнение к РЕЙСу обязательно берите разделительный фильтр СТЕЛЛ-10. Для гальванической развязки. Много раз выручал.
|
|
|
2.3.2017, 14:45
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 |
Спасибо всем за ответы и советы! Будем значит рассматривать все-таки покупку рейс 205, но в перспективе, так как, как выразился Сочувствующий: "Старый конь борозды не портит, пока работает - пользуйтесь на здоровье".
|
|
|
|