Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0

kompaszet
сообщение 2.3.2017, 9:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2017
Пользователь №: 51847



Прошу помощи, чтобы разобраться в проблеме. Имеется транс ТМГ 6/0,4кВ 1000кВА 11гр. соединений 2006 года выпуска. Находится в отдельно стоящей кирпичной подстанции. Работает сезонно с августа по январь каждый год. Перед вводом в работу изоляция 400-300 МОм, после вывода из работы изоляция падает до 80 МОм и постепенно снижается до диапазона от 0 до 10 МОм. И так держится всю зиму и весну. С наступлением тепла примерно в мае изоляция подскакивает до 300 МОм и так держится до запуска. Анализ масла делали, все в норме. Наблюдается этот процесс уже в течении двух лет, в чем может быть дело и безопасно ли эксплуатировать такой трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 2.3.2017, 10:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Температурные изменения влияют на изоляцию. Воду сливали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kompaszet
сообщение 2.3.2017, 12:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2017
Пользователь №: 51847



Влияют, но не до нуля же. Сливную пробку откручиваем, сразу масло течет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2017, 12:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. и зимой замеры проводили? кстати чем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kompaszet
сообщение 2.3.2017, 14:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2017
Пользователь №: 51847



Да два дня назад звонили мегоометром 2500В, изоляция 1МОм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.3.2017, 14:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(kompaszet @ 2.3.2017, 13:42) *
Работает сезонно с августа по январь каждый год. Перед вводом в работу изоляция 400-300 МОм

Т.е в августе? Значит тепло... Изоляция норм.
Цитата(kompaszet @ 2.3.2017, 13:42) *
после вывода из работы изоляция падает до 80 МОм и постепенно снижается до диапазона от 0 до 10 МОм.

Т.е в январе? Значит холодно, транс. остывает, вода замерзает (предположим она там есть) и сопротивление должно повышаться.
Раз ТМГ, то расширителя нет. Соответственно есть воздушный промежуток между крышкой и верхним слоем масла.
При остывании транс. может начать подсасывать воздух через неплотности под проходными изоляторами ( если они на крышке) или под саму крышку.
Но это маловероятно, т.к если влага из воздуха и конденсируется, то и замерзает сразу, т.к выключают его в январе.
Кажется проблема в измерителях-измерениях.
Рассказывайте, как и чем измеряете.
Тем более:
Цитата(kompaszet @ 2.3.2017, 13:42) *
Анализ масла делали, все в норме.

А Вы измерения с ошиновкой делали? Надо отбалчивать......

Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.3.2017, 14:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kompaszet
сообщение 2.3.2017, 14:59
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2017
Пользователь №: 51847



Измеряем мегоометром 2500В, перед этим разбалчиваем ввод ВН, в нашем случае кабель из сшитого полиэтилена. Я вот тоже думал про воздушный промежуток, допустим там есть влага и зимой она намерзает на проводник, изолятор и стенки крышки, являясь проводником... Возможно такое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.3.2017, 11:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Сергей ДД @ 2.3.2017, 10:09) *
Температурные изменения влияют на изоляцию. Воду сливали?

Уважаемый г-н Сергей ДД, Ваш первый постулат совершенно верный - да, температурные изменения влияют на изоляцию! Однако, дальнейший вопрос о сливании воды из ТМГ (!) вынуждает усомниться в Вашей компетентности... icon_lol.gif
Для тех, кто "не в теме", поясняю, что буковка "Г" в наименовании типа трансформатора вовсе не означает, что этот трансформатор "г..вно". Эта буква означает, что данный трансформатор Герметичный, т.е. в нём нет никаких "дыхалок" и расширительных баков, в нём не требуется сливать воду и брать масло на анализ...
Дорогой kompaszet ! Вы своими руками загубили хороший трансформатор, который мог бы работать десятки лет, разгерметизировав его бак и запустив туда воздух! Вы хотя бы инструкцию по эксплуатации трансформаторов ТМГ почитали перед тем как вскрывать его, где чёрным по русскому написано, что в процессе ВСЕГО срока эксплуатации герметичных трансформаторов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрытие баков этих трансформаторов!
Загерметизировать бак в "полевых" условиях теперь вряд ли получится, т.к. на заводах-изготовителях их заправляют дегазированным маслом под глубоким вакуумом. Теперь, надеюсь Вы поняли, что натворили? icon_surprised.gif


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.8.2017, 15:48


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.3.2017, 15:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ваня Иванов
Слишком категорично! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Никто ничего не угробил.
ЗЫ. Занимаемся ремонтом трансформаторов. Испытываем после ремонта сами с "пристрастием" icon_biggrin.gif
Сухая активная часть + сухое масло = то что надо!!
ЗЫ ЗЫ. Чего-то ТС не договаривает...

Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.3.2017, 15:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 7.3.2017, 17:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(ЛЕША @ 6.3.2017, 15:41) *
Никто ничего не угробил.

Уважаемый ЛЕША! Я нисколько не сомневаюсь в Вашей компетентности, однако в отношении ТС этого сказать не могу. Во-первых, сопротивление изоляции обмоток 300-400 МОм, (которые они считают нормальными), для трансформаторов ТМГ - это слишком мало! Обычно у герметичных трансформаторов это сопротивление составляет несколько тысяч МОм. Уже этот факт должен был их насторожить - что-то здесь не то! Во-вторых, необходимо было выполнить тщательный осмотр вводов, нет ли там микротрещин или сильных загрязнений, нет ли подтекания масла и других видимых дефектов. В-третьих, возможно, мегаомметр даёт неверные показания - заменить его и выполнить измерения заведомо исправным поверенным прибором. Далее измерить коэффициенты абсорбции, после чего сравнить результаты измерений с данными заводских измерений. Наконец, выполнить испытание изоляции обмоток повышенным напряжением. Но ничего этого, судя по информации ТС, не было выполнено, а они сразу бросились вскрывать бак для взятия масла на анализ! Нехорошо, так делать НИЗЯ!
Возможно этот трансформатор работал длительное время с сильным перегрузом и изоляция обмоток так быстро "состарилась" от перегрева, возможно он подвергался воздействию тока КЗ - ничего этого мы пока не знаем. Остаётся только верить ТС на слово, что почти новый ТМГ (всего 10 лет от роду) ни с того ни с сего вдруг "приказал нам долго жить". Так, ребята, не бывает - на всё есть объективные причины, о которых теперь приходится только догадываться...


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.3.2017, 19:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ваня Иванов @ 7.3.2017, 18:47) *
сразу бросились вскрывать бак

ткните пальцем, где ТС про это сказал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 8.3.2017, 3:27
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Тыкаю пальцем персонально для уважаемого с2н5он:
Цитата(kompaszet @ 2.3.2017, 9:42) *
...Анализ масла делали, все в норме.



Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.8.2017, 15:50


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 8.3.2017, 10:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Ваня Иванов @ 6.3.2017, 11:54) *
Уважаемый г-н Сергей ДД, Ваш первый постулат совершенно верный - да, температурные изменения влияют на изоляцию! Однако, дальнейший вопрос о сливании воды из ТМГ (!) вынуждает усомниться в Вашей компетентности... icon_lol.gif
[attachment=49514:TMG_35.pdf]

Не сомневайтесь. ТС сразу все выдал, при провокации. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif У Трансформатора нарушена герметичность, отсюда и косяки. Ну а дальше вы уже много вариантов написали. Судя по вашим постам, ТС остается только обратится в специализированную организацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.3.2017, 12:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ваня Иванов @ 8.3.2017, 4:27) *
Тыкаю пальцем персонально для уважаемого с2н5он:

Тыкаю пальцем ещё раз:

два раза и мимо, ещё попытка - где там про вскрытие бака?

Цитата(Ваня Иванов @ 8.3.2017, 4:27) *
Теперь тыкаю пальцем в руководство по эксплуатации:

а там таки железобетонный запрет на, внимание!, вскрытие трансформатора?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 8.3.2017, 15:25
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Сергей ДД @ 8.3.2017, 10:51) *
Не сомневайтесь.... Судя по вашим постам, ТС остается только обратится в специализированную организацию.

Уважаемый Сергей ДД, мои сомнения по поводу Вашей компетентности начинают понемногу развеиваться, поскольку Вы на основании всего вышеизложенного сумели-таки сделать абсолютно правильный вывод! icon_smile.gif Именно так, теперь ТС остаётся обратиться в специализированную организацию по ремонту силовых герметичных трансформаторов!
Теперь хочу обратиться к ещё более уважаемому товарищу с2н5он: скажите пожалуйста, знакомы ли Вы с методикой отбора трансформаторного масла для анализа? Какое минимальное количество масла при этом сливается? И самый главный наводящий вопрос: чем будет заполнен освободившийся при этом объём, учитывая, что расширительного бака в ТМГ нет?! icon_confused.gif


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.3.2017, 16:15
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Сергей ДД @ 8.3.2017, 11:51) *
У Трансформатора нарушена герметичность, отсюда и косяки.

на основании чего такой вывод, если ТС взял масло после возникновения проблемы?

Цитата(Ваня Иванов @ 8.3.2017, 16:25) *
скажите пожалуйста

Ваня Иванов, я не про это
1. я не утверждаю, что ТС сделал правильно, хотя мы раз или два тоже брали пробу масла с ТМГ (монтеры по молодости и своей инициативе), давненько правда
2. я пытаюсь сказать Вам что нужно более точно цитировать или ссылаться на сказанное, а не делать свои выводы, что ТС так подумал или так сказал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.3.2017, 19:55
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10829
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Уж в кои-то веки в инструкции по эксплуатации написано жырным шрифтом НИЗЗЯ!, чего дальше-то обсуждать?

Цитата(Ваня Иванов @ 8.3.2017, 14:25) *
чем будет заполнен освободившийся при этом объём, учитывая, что расширительного бака в ТМГ нет?! icon_confused.gif

Гармошка сожмётся.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 9.3.2017, 2:01
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Roman D @ 8.3.2017, 19:55) *
Гармошка сожмётся.

Уважаемый Roman D! Похоже Вы слабовато знаете технологию заправки маслом трансформаторов ТМГ в заводских условиях. Чтобы не быть голословным, приведу цитату из более подробного руководства по эксплуатации герметичных трансформаторов Минского трансформаторного завода (п.1.4.2 РЭ):
Прикрепленное изображение

Как видим, "гармошка" уже была предварительно сжата при заправке трансформатора маслом, нагретым до +40 градусов, под глубоким вакуумом! Когда масло остывает, гармошка сжимается ещё сильнее. Для чего так делается, как Вы думаете? А это делается для того, чтобы при нагреве масла в процессе эксплуатации ТМГ эта самая "гармошка" снова приняла своё естественное положение, т.е. чтобы она находилась в нейтральном состоянии или близком к нему, но никак не в "раздутом" состоянии. Кроме того, чтобы не произошло раздутия гофробака, любой ТМГ имеет предохранительный клапан для сброса избыточного давления.
Поэтому при открытии сливной пробки скорее всего произойдёт расширение предварительно сжатой гармошки и подсос сырого воздуха! И вот, когда это произойдёт, дегазированное масло начинает интенсивно поглощать проникший в бак воздух и содержащиеся в нём пары влаги, из-за чего резко ухудшаются изоляционные свойства этого масла, а для трансформаторов ТМГ эти свойства должны быть очень высоки (пробивное напряжение не менее 40 кВ в стандартном маслопробойнике). Поэтому ни в коем случае нельзя производить отбор масла из трансформаторов ТМГ - ничего хорошего из этого не получится! (См. п.2.1.4.8 приведённого выше РЭ)
Итак, на сегодняшний день мы имеем следующее:
1. Силовой трансформатор ТМГ-1000/6 зав. №.... 2006г. выпуска отработал не менее 8 лет без каких-либо проблем (следовательно заводских дефектов в нём не было, иначе они бы проявились в течение первых лет эксплуатации);
2. По невыясненным причинам ухудшилось состояние изоляции обмоток до 80 МОм и постепенно снижается до диапазона от 0 до 10 МОм при остывании трансформатора в осенне-зимний период (хотя по всем канонам должно увеличиваться);
3. С наступлением плюсовых температур сопротивление изоляции увеличивается до 300 МОм и так держится до запуска трансформатора (хотя должно уменьшаться);
4. Эксплуатационный персонал в процессе выяснения причин снижения сопротивления изоляции произвёл разгерметизацию бака при отборе масла на анализ, чем ещё больше усугубил ситуацию.
5. Подвергался ли данный трансформатор длительным недопустимым перегрузкам или воздействию токов коротких замыканий, а также других неблагоприятных факторов, могущих стать причиной аномального поведения сопротивления изоляции, неизвестно.
6. Чтобы ещё больше не усугубить ситуацию и окончательно не вывести трансформатор из строя, его дальнейшая эксплуатация до выяснения причин аномального поведения сопротивления изоляции и их устранения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
7. Требуется выполнение ревизии составных частей трансформатора со вскрытием бака в условиях специализированного ремонтного предприятия.
Поскольку ТС куда-то исчез и больше не появлялся, возможно, он понял свою ошибку... Всем спасибо за внимание, как пел один известный исполнитель: "Я всё сказал!" twoface.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.8.2017, 15:51


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.3.2017, 7:15
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10829
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваня Иванов @ 9.3.2017, 1:01) *
Похоже Вы слабовато знаете

А мне как пользователю до лампы: написано нельзя, значит нельзя. У нас ТМГшек считанные единицы и все и так работают. Сотни ТМок.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 9.3.2017, 7:23
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Сергей ДД @ 2.3.2017, 11:09) *
Температурные изменения влияют на изоляцию.

Совершенно верно. Если бы ТС производил измерение характеристик изоляции следуя заводским рекомендациям, то и сомнений в пригодности трансформатора не возникло бы. А рекомендация эта гласит, что при температуре ниже +10, трансформатор нужно нагреть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 16:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены