Устройство розеток в квартире , "звезда" , "шлейф" - или еще как... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Устройство розеток в квартире , "звезда" , "шлейф" - или еще как... |
17.2.2008, 1:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Здравствуйте, прочитал несколько тем по данному вопросу, но ответ так и не нашел.... точнее не понял... т.к многие высказывания были не слишком проф языке....
Задача : электрофикация 3х комнат в квартире. Как правило 95% делается шлейфом, ка кэто реализовать "звездой" вообще ума не приложу.... Не ну "Мы конечно же клянемся" - но тащить от щита около 30 проводов к кажому блоку это жесть помоему.... Больше всего непонятно про неразрывный РЕ проводник , чем черевато его разрывное соединение в розетке? Расскажите как вы делаете розеточную сеть... Спасибо |
|
|
|
Гость_Дежурный_* |
17.2.2008, 12:53
Сообщение
#2
|
Гости |
Лично я кидаю на комнату медь 4 кв., дальше раскидываю по розеткам проводом 2,5 кв.. Если потребители приличные (например на кухне) и просят поставить группу розеток из 3-5 штук, то ставлю под розетками анамовскую коробку, кидаю от распредкоробки до неё 4-ку, а к каждой розетке уже 2,5.
На мой взгляд нормально и надёжно, хотя больше чем уверен выслушаю много критики. Шлейфом соединяю только в группе, если только не больше 3-х розеток и потребители знаю точно будут слабые. |
|
|
17.2.2008, 13:51
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А в чём смысл бросать 4 мм кв.?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.2.2008, 16:48
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Savelij) А в чём смысл бросать 4 мм кв.? видимо , чтобы потом организовать на месте распредкоробки локальный силовой щиток таким образом проще наращивать местный (комнатный) потенциал системы электроснабжения бытовых потребителей Цитата(v_niki) Не ну "Мы конечно же клянемся" - но тащить от щита около 30 проводов к кажому блоку это жесть помоему.... это не "жесть" , а требования современных реалий (почитайте о системах электроснабжения применительно к концепции "умного дома") -------------------- |
|
|
|
17.2.2008, 21:07
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
это не "жесть" , а требования современных реалий (почитайте о системах электроснабжения применительно к концепции "умного дома") ну как вам сказать... Умный дом - это хорошо. Это на мой взгляд таже ситуация что и с дифавтоматами на каждую группу. Если так продолжать , то мы наверное скоро придем к тому ,что на свет будем бросать провод 4кв - ну мало ли что... про запас... И стоимость электромонтажа квартиры будет равен стоимости всего ремонта.... - Это Жесть. |
|
|
17.2.2008, 22:48
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Расскажите как вы делаете розеточную сеть... Не вижу особой проблемы в разводке розеточных групп на 3 комнаты. Если исключить "жесть" и перспективный "умный дом", то исходите из максимально возможной нагрузки на комнату. Полагаю, при нормальных условиях она не превысит 3,5 кВт, тогда каждая комната - группа под АВ16А, кабель 3х2,5. Остаётся выбрать способ прокладки кабеля, но в любом случае предлагаю не отказываться от распаячных коробок. Шлейфование упрощает монтаж, но осложняет жизнь в перспективе. Если необходимо запитать несколько блоков розеток, то от расп. коробки бросаете лучи к блокам, в котором можете также сделать распайку на розетки всех трёх проводников в одной из установочных розеток, увеличенной глубины. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.2.2008, 22:52
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Не вижу особой проблемы в разводке розеточных групп на 3 комнаты. Если исключить "жесть" и перспективный "умный дом", то исходите из максимально возможной нагрузки на комнату. Полагаю, при нормальных условиях она не превысит 3,5 кВт, тогда каждая комната - группа под АВ16А, кабель 3х2,5. Остаётся выбрать способ прокладки кабеля, но в любом случае предлагаю не отказываться от распаячных коробок. Шлейфование упрощает монтаж, но осложняет жизнь в перспективе. Если необходимо запитать несколько блоков розеток, то от расп. коробки бросаете лучи к блокам, в котором можете также сделать распайку на розетки всех трёх проводников в одной из установочных розеток, увеличенной глубины. Спасибо. т.е провод от щита заходит в комнату и от "вводной" распайки бросается по всем блокам? - правильно понял? а где лучше сделать эту распайку? - к ней же должен быть доступ, а в подрозотнике боюсь не влезут все провода (у нас напиример в зале 6 блоков получается) |
|
|
|
17.2.2008, 23:09
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата провод от щита заходит в комнату и от "вводной" распайки бросается по всем блокам? Всё будет определяться размерами помещения, расположением розеток, удобством монтажа - одна или несколько распаячных коробок.Цитата а в подрозотнике боюсь не влезут все провода (у нас напиример в зале 6 блоков получается) Люди делают распайки в углублённых коробках, но 6 силовых розеток (?!) - это что-то Лично я предпочитаю обходиться сдвоенными механизмами, а не сажать все возможные точки в одну рамку, это упрощает жизнь. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.2.2008, 23:32
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
1) Люди делают распайки в углублённых коробках, 2) 6 силовых розеток (?!) - это что-то 3)Лично я предпочитаю обходиться сдвоенными механизмами, а не сажать все возможные точки в одну рамку, это упрощает жизнь. 1) впринципе получается тот же шлейф только через распайку: провод поднялся в блок, в блоке распайка, от распайки спустился и в след блок... 2) 2 блока под домашний кинотеатр, 2 над тумбочками кроватей, 1 блок под аквариум, 1 блок на компьютер 3) Простите, не совсем понятно, т.е надо сделать 6 эл точек, вы делаете три блока по две розетки - правильно? |
|
|
17.2.2008, 23:55
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1) Не совсем. При шлейфе, как я это понимаю, нулевой и фазный проводники разрываются и соединяются в механизме розетки, что не есть гут, имхо.
2) Вы сейчас насчитали розетки, 6 штук, а говорите про блоки розеток, имхо разные понятия. 3) У меня не возникало необходимости (пока бог миловал) подключения в одном месте 6-ти электроприёмников , кроме компьютерных рабочих мест и лабораторий. С компами проще - "Пилот". На производстве устанавливал от распаячной коробки в непосредственной близости к рабочему месту до 4-х сдвоенных блоков. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
18.2.2008, 0:26
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
1) Не совсем. При шлейфе, как я это понимаю, нулевой и фазный проводники разрываются и соединяются в механизме розетки, что не есть гут, имхо. 2) Вы сейчас насчитали розетки, 6 штук, а говорите про блоки розеток, имхо разные понятия. 3) У меня не возникало необходимости (пока бог миловал) подключения в одном месте 6-ти электроприёмников , кроме компьютерных рабочих мест и лабораторий. С компами проще - "Пилот". На производстве устанавливал от распаячной коробки в непосредственной близости к рабочему месту до 4-х сдвоенных блоков. 1) Фуф... уж извинте... Не могу я толком разобраться в этом понятии разрыва проводников в шлейфе.... помогите разобраться!!! Какая разница, что проводники разрываются и соединяются в механизме розетки или ,что они разрываются и соединяются в распаечной коробке... ? попробую выложить схему 2) нет ,я считал блоки, в каждом блоке по 2-4 розетки 3) ясно, только не совсем понятно почему проще... Спасибо |
|
|
18.2.2008, 0:48
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Какая разница, что проводники разрываются и соединяются в механизме розетки или ,что они разрываются и соединяются в распаечной коробке... ? В первом случае соединение винтовое или плоскопружинное, через такое соединение будет протекать ток к нагрузкам в последующих розетках, как Вы его выполните, так проводка и будет жить дальше. При необходимости снять первую розетку разрывается вся цепь питания. Этого не будет при использовании распаячной коробки или распайки в углублённом механизме. имхоЦитата 3) ясно, только не совсем понятно почему проще... Проще - это про "Пилот". А что есть трудности с его использованием? Пысы Не понял что за "картинки с выставки"... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Дежурный_* |
18.2.2008, 9:07
Сообщение
#13
|
Гости |
В чем смысл бросать 4 кв.
Господа, вы же сами рекомендуете брать кабель с запасом, т.к. сейчас сечение занижают при производстве. Я уже давно не видел нормальный кабель. Кстати кольчугинский рекламу которого я тут вижу к нам в город не возят. Ну это первая причина. Вторая это то, что сейчас пошла мода на камины, кондиционеры, электрогладилки, и т.д., поэтому я считаю что небольшой запас не повредит. Тем более что по стоимости ненамного дороже. Опять же включают кучу обогревателей, у нас например топят плохо уже лет 5. |
|
|
18.2.2008, 12:19
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
2Дежурный Ваши объяснения причины завышения сечения кабеля групповой розеточной линии "упираются" в одно НО. Но автомат защиты на эти группы всё равно 16А, поэтому сечения 2,5 мм кв. - уже с запасом!
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
18.2.2008, 16:00
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
18.2.2008, 16:50
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Сопротивление 1м жилы 2,5 мм кв. =0,007 Ом, при 16 А падение напряжения на 20м кабеля составит 4,5 В, т.е. 2%. А на кабеле 4 мм кв. при тех же исходниках получим 2,8В или 1,3%. Стоимость ВВГ 3х2,5 и 3х4, соответственно 23 и 35 руб. за метр. Сличайте, сличайте...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
18.2.2008, 17:22
Сообщение
#17
|
Гости |
падение напряжения на 20м кабеля составит 4,5 В, т.е. 2%. А на кабеле 4 мм кв. при тех же исходниках получим 2,8В или 1,3%. Стоимость ВВГ 3х2,5 и 3х4, соответственно 23 и 35 руб. за метр. Сличайте, сличайте... Другими словами: если клиенту разница в цене метра кабеля 10 рублей - пыль, а "притухание" лампочек (пусть не верхнего света, а бра, включённого в розетку) при включении, например, электрочайника, раздражает... Любой каприз за Ваши деньги! (с) |
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
18.2.2008, 17:41
Сообщение
#18
|
Гости |
Имхо в притухании виновата не проводка, а счетчик, он зараза последовательно включен со всеми потребителями. Ну а плохой стояк в подъезде и сварочный кабель не заменит
|
|
|
Гость_Дежурный_* |
18.2.2008, 18:33
Сообщение
#19
|
Гости |
2Дежурный Ваши объяснения причины завышения сечения кабеля групповой розеточной линии "упираются" в одно НО. Но автомат защиты на эти группы всё равно 16А, поэтому сечения 2,5 мм кв. - уже с запасом!
Скажите, а почему нужно ставить автомат именно на 16А , почему не на 25 например? |
|
|
18.2.2008, 19:35
Сообщение
#20
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Причина в том, что большинство выпускаемых розеток предназначены на максимальный ток до 16 А. Есть и на 20 А, но это- экзотика. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|