Здравствуйте, увидел в щите такую картину ????
L,N,PE идут от орехов ( PE от своего ) Далее L идет на автомат ВА47-29 с него уходит на счетчик СО-505 и потом в автомат линий потребления
N идет на счетчик и потом на колодку с неё идет на узо снизу слева а справо провод уходит туда куда подключатся L на первый автомат линий потребления
С PE вроде нормально ?!

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 4.3.2017, 16:28
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Кто то просто УЗО по какой то причине обошёл и входы на УЗО (провода) перекинул на АВ фазу,и ноль на колодку нулевую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
taksa
сообщение 4.3.2017, 16:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.3.2017
Пользователь №: 51862



У соседей так-же ....
Тоесть вызывать электрика и пусть делает правильно ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.3.2017, 17:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
просто УЗО по какой то причине обошёл...
По утечке, поди, оно и отрабатыватывало.

Вызывайте - пусть меняют проводку. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 4.3.2017, 18:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(просто Гоша @ 4.3.2017, 18:42) *
Вызывайте - пусть меняют проводку. icon_smile.gif

Так уж сразу проводку менять. Может сначала разобраться попробовать. Может дело не в проводке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СергейСИ
сообщение 4.3.2017, 18:35
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.5.2016
Из: Лобня
Пользователь №: 49245



Вызывайте электрика, пусть проверяет схему. Или тут специально УЗО не подключили, или его отключили, поскольку оно стало срабатывать. А срабатывать оно будет, поскольку видно, что проводка старая, в ней по-любому утечка возникает. А моежт это подклюбчение УЗО по феншую icon_biggrin.gif . А PE у Вас подключено но корпус щита.


--------------------
СергейСИ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 4.3.2017, 18:36
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Ну проводка старая так что поменять было бы очень хорошо,ну это так размышления.А вот найти утечку и ликвидировать на старой проводке может и не получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 4.3.2017, 18:48
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(taksa @ 4.3.2017, 15:31) *
Тоесть вызывать электрика и пусть делает правильно ?

Можете сами переделать, там ничего сложного нет, а будет узо выбивать обратно поменяете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
taksa
сообщение 4.3.2017, 19:49
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.3.2017
Пользователь №: 51862



Спасибо огромное всем кто откликнулся ))))
Сейчас начал делать ремонт в одной комнате и решил менять проводку, так с щита и начал , дальше планирую в квартире свой щит собрать и потихоньку перетянуть всю квартиру с люминя.

Сообщение отредактировал taksa - 4.3.2017, 19:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 4.3.2017, 21:44
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



У нас ЖЭКовские электрики сплошь и рядом так делают при ППР чтобы потом не ходить по вызовам из-за срабатываний УЗО. деньги выделяют, УЗО покупают, ставить заставляют..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 12:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены