Гость_Гость_Ольга_*_* |
6.3.2017, 17:03
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, профессионалы, помогите, пожалуйста, не просто чайнику, а блондинке. В том смысле, что в электрике ничего не смыслю в принципе. Просто по образованию я гуманитарий, знакомых с нужными знаниями нет. Сразу скажу, что темы на форуме просмотрела, но не очень помогло. Умер муж, остались вдвоем с дочерью, квартира давно требовала ремонта. По рекомендации обратилась к частнику, пол - плитка, стены - кафель, на потолке натяжной потолок с тремя плафонами. на одной из стен выведен провод для подсветки подвесного шкафа (еще не установлен). На противоположной стене от крана -розетка для подключения стиралки, штепсель вставлен. Смеситель поменяли, но поставили на то же место, а стойку для душа переместили на смежную стену, а на той стене, где стояла стойка раньше, установлена еще ручка для того чтобы держаться, когда встаешь. В ванной акриловый вкладыш. Трубы, насколько я поняла, вместе с фановой, пластиковые, стояк скорее всего металл (старый дом). При попытке первый раз принять ванну наполнила ее водой, минут 10-15 расслаблялась, потом открыла нижний слив (вынула пробку) Взялась за ручку, чтобы встать - все в порядке, током не било, а вот когда взялась за кран и открыла душ на смежной стене, стоя в воде по щиколотку, почувствовала весьма ощутимый ток. По крайней мере держаться невозможно за кран. Бьют током краны смесителя ванной, стойка душа, все на одной стене, вода, как мне показалось, не бьет. Дочь мылась не в ванной, а под душем,не наполняя водой ванну, сказала, что током начинает бить минут через 15 примерно, не сразу. Ремонтник теперь доказывает, что его вины быть не может, он уверен, а типа кто-то из соседей подключил заземление к стояку, чтобы обнулить счетчик. Но раньше до ремонта все было нормально, и потом я сходила к соседям сверху и на два этаже ниже, если проблемы со стояком, у них должно было начаться то же самое. Все сказали, что у них все в порядке. На завтра вызвала электрика ЖЭКа и ремонтника, чтобы вместе искали причину. Смущает сильно то, что ток появляется не сразу, а через определенное время. Потом уже стоя на полу, проверила, включила воду в ванной, открыла душ , тока нет. Знакомая под душем мылась минут пять - говорит, ничего не почувствовала. Знакомый объяснил, что может быть где-то в стене утечка воды, намокает бетон и идет ток по мере намокания площади под кафелем. Я переживаю - а вдруг электрик придет, включит воду и не найдет ничего? У мужа остался прибор для замера электричества, возможно, с его помощью можно найти причину (не тестер). Помогите, пожалуйста, хоть с чего начать можно, чтобы устранить причину.
|
|
|
|
6.3.2017, 17:34
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Попробуйте отключить стиральную машинку из розетки, если проблема уйдёт значит проблема в ней, возможно пробивает на корпус.
|
|
|
6.3.2017, 17:47
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
6.3.2017, 18:16
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Не надо давать никаких советов. Вызвала электрика - правильно сделала. Сейчас начитается фигни всякой и вынесет мозг электрику.
|
|
|
|
6.3.2017, 18:58
Сообщение
#5
|
|||
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
У мужа остался прибор для замера электричества, возможно, с его помощью можно найти причину (не тестер). Помогите, пожалуйста, хоть с чего начать можно, чтобы устранить причину. Если вот такой Указатель напряжения 24 - 380 В Контакт-55ЭМ, Инвертор То это самое то, для измерения напряжения от 24 до 380, также работает как указатель фазы. Для этого, одним щупом касаетесь например той проводящей поверхности которая бьется током, смеситель , лейка душа, поддон ванной, мет. част осветительных приборов, и при этом прикасаясь пальцем за контактный штырек на измерительном приборе. Если на испытуемых поверхностях присутствует фазное напряжение, хотя бы минимальное прибор это покажет (некоторым свечением светодиода). Можно на щитовой по отключать все автоматы которые отвечают за электро питание ванной комнаты и попробовать проверить присутствие фазного напряжения на тех поверхностях которые бьются током, если индикатор не светится то где то есть повреждение проводки |
||
|
|||
6.3.2017, 19:24
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Не надо давать никаких советов. Вызвала электрика - правильно сделала. Сейчас начитается фигни всякой и вынесет мозг электрику. Ну посмотрим как электрик проблему решит своими мозгами. Весьма вероятно, что как он придет, так и уйдет. Я переживаю - а вдруг электрик придет, включит воду и не найдет ничего Результат действий электрика потом напишите. По возможности видео на телефон поснимайте, а мы посмотрим что он делал для поиска причины. Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.3.2017, 19:37 |
|
|
6.3.2017, 19:31
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Странное недоверие к коллеге ...
|
|
|
|
6.3.2017, 19:37
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
100% придет, носом покрутит и уйдет. Обычная практика.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.3.2017, 19:39 |
|
|
6.3.2017, 20:18
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
6.3.2017, 20:46
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
|
6.3.2017, 21:37
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
|
|
|
6.3.2017, 21:56
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Dimka1:
А Вы кого предлагаете вызвать вместо электрика? Или думаете все умные электрики здесь на форуме сутками? |
|
|
7.3.2017, 4:58
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
7.3.2017, 12:10
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Null) Здесь явно не хватает заземления. Только в каком месте? Сейчас это не главный вопрос и на данный момент оказывается "костылём".Сначала нужно и важно понять основное - почему всё это появилось после ремонта? Только после того, как будет установлена точная причина, нужно будет локализоать (устранить) повреждение, а уж потом говорить и решать вопрос о заземлении. В противном случае решив заземлиться сейчас, проблему вроде бы решим, но причина окажется не устанённой и ещё неизвестно к каким последствиям это может привести в будущем. Поэтоту не нужно сейчас "маскировать" проблему заземлением. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
7.3.2017, 19:04
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
|
|
|
7.3.2017, 20:51
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51895 |
Здесь Ванга не помешала бы, может быть еще вариант, что в стену вогнали металлический дюбель, который держит стойку, он зацепил скрытую проводку в стене, зазор между оголенным проводом и металлическим дюбелем минимален, при поступлении горячей воды по душевому шлангу, который по идее тоже металлический передается тепло на крепление стойки душа, стойка душа передает тепло на металлический дюбель, который нагревается и расширяется, в итоге металл вплотную соприкасается с поврежденным проводом, итого бьет током через 15 минут.
Сообщение отредактировал andriikozytskyi - 7.3.2017, 20:53 |
|
|
8.3.2017, 6:12
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Здесь Ванга не помешала бы, может быть еще вариант, что в стену вогнали металлический дюбель, который держит стойку, он зацепил скрытую проводку в стене, зазор между оголенным проводом и металлическим дюбелем минимален, при поступлении горячей воды по душевому шлангу, который по идее тоже металлический передается тепло на крепление стойки душа, стойка душа передает тепло на металлический дюбель, который нагревается и расширяется, в итоге металл вплотную соприкасается с поврежденным проводом, итого бьет током через 15 минут. Нагреть горячей водой металлический дюбель до его "расширения"? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
8.3.2017, 11:22
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.2.2017 Пользователь №: 51809 |
Там наверное температура воды овермного |
|
|