магистральные стояки к этажному щитку многоэтажного жилого дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
магистральные стояки к этажному щитку многоэтажного жилого дома |
9.3.2017, 8:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.9.2016 Пользователь №: 49949 |
Добрый день. Можно ли прокладывать стояки спереди вентиляционной шахте
|
|
|
|
12.3.2017, 8:29
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Внутри шахты точно нет. А снаружи, если стены несгораемые, можно. ИМХО.
|
|
|
12.3.2017, 9:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
12.3.2017, 22:13
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Согласен. Я думал они закрыты ясен пень будут чем то.
|
|
|
|
13.3.2017, 20:07
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7311 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Приточно-вытяжная находится в квартире, в фойе - дымоудаление. ЛХ, ЛК- подпор воздуха. Конструкция шахты не несущая, при работе дымоудаления температура сотни градусов. Крепление любого защищенного стояка выполняется к несущей конструкции здания.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
13.3.2017, 22:04
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Каналы подпора и дымоудаления, которые мне встречались, из оцинковки, внутри каменных шахт. В термоизоляции. Есть проекты, где не к несущей крепятся стояки. Не знаю насколько это правильно.
|
|
|