включение света с трех мест , как сделать

Гость_Iffa_*
сообщение 13.2.2008, 12:49
Сообщение #1





Гости






Подскажите, пожалуйста схему переключателя света с трех мест
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 13.2.2008, 12:59
Сообщение #2





Гости






Цитата(Iffa @ 13.2.2008, 12:49) *
Подскажите, пожалуйста схему переключателя света с трех мест


Где-то здесь было раньше.

"На пальцах":

ФАЗА-Y=X=Y-ЛАМПА-НОЛЬ, где:

- одиночный провод от/до перекидного контакта переключателя
Y перекидной переключатель
X "крестовой" переключатель (их может быть от одного до бесконечности)
= два отдельных провода
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.2.2008, 13:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Примерно так


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 13.2.2008, 20:04
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Вопросы этого типа появляются с периодичностью ~ 1 раз в две недели. Надо их приколотить куда-то на видное место icon_smile.gif .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Димон_*
сообщение 16.2.2008, 22:54
Сообщение #5





Гости






Или с использованием импульсного реле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 16.2.2008, 23:42
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



если не затруднит...
а где это применяется и зачем это нужно?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 17.2.2008, 1:18
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.

Цитата(donvovchik @ 16.2.2008, 23:42) *
если не затруднит...
а где это применяется и зачем это нужно?

Не затруднит. По научному это называется «бистабильное поляризованное реле» icon_smile.gif и применяется как электромеханический аналог триггера со счетным входом (JK- триггер). Как пример, используется для управления освещением со многих точек (от трех и более- чем больше точек, тем более экономически оправдано его применение).


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.2.2008, 16:27
Сообщение #8





Гости






Цитата(Victor195002 @ 17.2.2008, 1:18) *
...По научному это называется «бистабильное поляризованное реле» icon_smile.gif и применяется как электромеханический аналог триггера со счетным входом (JK- триггер)...

Ой! Зачем же так пугать человека! icon_redface.gif

Реле в корпусе автомата на DIN-рейку. Отличается тем, что имеет два положения: нагрузка включена и нагрузка выключена. В любом из этих положений может находиться сколь угодно долго. Питание на обмотку подаётся (примерно на 0,5 секунды) только для перевода из одного положения в другое с помощью кнопок (наподобие звонковых). Кнопки (практически неограниченное количество) включены параллельно и могут располагаться в удобных местах помещения. Кнопку нажал-отпустил - свет зажёгся, другой раз нажал-отпустил - выключился. Провода к кнопкам могут быть очень малого сечения, лишь бы изоляция соответствовала рабочему напряжению (от 8 до 230 вольт, постоянный и переменный ток).
Рабочие контакты допускают коммутацию 16 А активной нагрузки.
При большей нагрузке и необходимости коммутации 3-х фаз после реле ставят контакторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 18.2.2008, 19:57
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Цитата(ZavGar @ 18.2.2008, 16:27) *
Ой! Зачем же так пугать человека! icon_redface.gif


Да и не хотел я вовсе его пугать- так уж шутейно получилось. Я больше не буду icon_smile.gif


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения