Трансформатор 35/6 кВ с РПН. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор 35/6 кВ с РПН. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
20.3.2017, 15:11
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день!
Нужна помощь сведущих людей. Подскажите вот есть трансформатор 35/6 кВ ТМН 6300/35 с РПН. Подскажите РПН на какой обмотке стоит и переключает её? |
|
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
20.3.2017, 15:35
Сообщение
#2
|
Гости |
Вопрос профессионалам, но не обязательно как я понимаю от профессионала! Так что не надо умничать по моему проще было ответить!
|
|
|
20.3.2017, 16:17
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
ВН
|
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
23.3.2017, 12:42
Сообщение
#4
|
Гости |
Спасибо добрый человек!
|
|
|
|
23.3.2017, 12:52
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вопрос профессионалам, но не обязательно как я понимаю от профессионала! ошибаетесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.3.2017, 22:21
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
А на низкой стороне РПН бывает?
|
|
|
31.3.2017, 15:34
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2017 Пользователь №: 52062 |
Здравствуйте вот такой вопрос на низком 380в мы знаем что фазные напряжения 220в а линейные 380в, если на подстанции у меня трансформатор 35/6кв и у меня двигатели в/в ные на 6кв мне интересно на стороне 6кв линейные 6кв или фазные 6кв?
|
|
|
|
31.3.2017, 16:14
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Линейное.
|
|
|
31.3.2017, 18:39
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
электросхемы, В 3-х фазных сетях выше 1000В термин "фазное напряжение" не применяется.
|
|
|
14.4.2017, 23:39
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
А как тогда? Напряжение относительно виртуального нуля или "Земли".
|
|
|
|
15.4.2017, 5:44
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
А как тогда? Напряжение относительно виртуального нуля или "Земли". Напряжение относительно земли. Строго говоря, фазное напряжение - это напряжение одной обмотки трансформатора (генератора). В сетях до 1000 В с глухозаземленной нейтралью напряжения фазное и относительно земли совпадают. А при соединении обмоток треугольником фазное будет равно линейному, а относительно земли - это уже другая величина. |
|
|
15.4.2017, 18:36
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
электросхемы, В 3-х фазных сетях выше 1000В термин "фазное напряжение" не применяется. На классе напряжения в 110 кВ и выше нейтраль глухо заземлена, и это больше 1000 В. Как назовем его? Да и соединение обмоток трансформатора на 110 обычно звезда с нулем. Да и по 35 на трансе 110/35/10 звезда с нулем. |
|
|