Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Замена ввода в квартиру

Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 19.2.2008, 16:25
Сообщение #1





Гости






Хочу подключиться отдельным 3х жильным NYM-ом (фаза ноль земля) к шинам ВРУ. или хотя бы к вводу в подъезд, т.к. в щитках срань кромешная, скрутка на скрутке, постоянно фаза отгорает. Электрики упираются, говорят низзя, аргументы типа
1. А ты что, особенный?
2. Подключишься, другие тоже захотят
3. Туманные рассуждения о балансе фаз и его нарушении в случае такого подключения
4. Не предусмотрено планом
5. Какие-то бяки с системой зануления.

Врут?
Если нельзя, то
можно хотя-бы подключится к более надежной фазе в щитке? Ну не повезло мне с фазой...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 19.2.2008, 17:49
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_fakel_* @ 19.2.2008, 16:25) *
Хочу подключиться отдельным 3х жильным NYM-ом (фаза ноль земля) к шинам ВРУ. или хотя бы к вводу в подъезд, т.к. в щитках срань кромешная, скрутка на скрутке, постоянно фаза отгорает.
...Если нельзя, то
можно хотя-бы подключится к более надежной фазе в щитке? Ну не повезло мне с фазой...

Ввод в дом может оказаться не в Вашем подъезде, и даже не в соседнем. Сколько кабеля и какого сечения потребуется?
Как подключить счётчик, не нарушая пломб?
Скрутка на скрутке - где? На фазах стояка? На нулевом проводе? Или отводы к абонентам? Где отгорает?
Состояние "срань кромешная" - типична для отечественной электропроводки, но "причесать" этажный щиток - проще и дешевле.
Сам "причёсывал". Если соседи - вменяемые, они потерпят полчаса без света.
За это время запросто можно сделать надёжные отводы от фаз, зануления, рубильники и автоматы. "Орехи" - великая вещь. Без нагрузки, но под напряжением работать можно. Если нервы в порядке и руки не дрожат. А под это дело - и подключить свою квартиру к более надёжной фазе (по крайней мере - к той, на которой повыше напряжение). Естественно, перед этим всем - предупредить соседей. Как правило, если до них доходит, что надёжность электроснабжения улучшается, и им это ни копейки не стОит, недовольства не бывает. Даже в ЖЭК не "стучат".
Лучший вариант - поставить за свой счёт в этажный щиток DIN-рейку и навесить на неё новые автоматы и нулевые шины для всех (3-х - 4-х квартир). Недорого, но для "умиротворения" соседей вполне эффективно.

Ну, а если стояк гнилой, то тут уже ничего не поделаешь. Скидываться всем подъездом и "нести в клюве" ЖЭКовским электрикам, чтобы от шкафа весь стояк заново прокинули. А это (в зависимости от этажности и наличия электроплит) - от 35 до 95 квадрат на фазу + ноль (ПВ или АПВ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 20.2.2008, 0:57
Сообщение #3





Гости






ещё варианты:
1. вызываешь инспектора Ростехнадзора, естественно в письменном виде, с подтверждением получения твоего письма, он выписывает предписание, дает срок, не выполняют - жалуешься дальше вплоть до начальника иль прокуратуры
2. запрашиваешь тех.условия на реконструкции системы электроснабжения квартиры, делаешь проект , допуск получаешь, ну как обычно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pen
сообщение 20.2.2008, 2:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 16.2.2006
Пользователь №: 2460



Цитата(ZavGar @ 19.2.2008, 14:49) *
"Орехи" - великая вещь.

Здесь я с Вами полностью согласен.

Цитата
Без нагрузки, но под напряжением работать можно. Если нервы в порядке и руки не дрожат.

Никогда и никому не посоветую работать под напряжением!!! Тем более-в гнилых стояках!
Был у нас такой случай:
электрик менял вводной кабель от "древнего" этажного щитка в квартиру. Казалось,какая может быть опасность?Плёвое дело!
Так вот: просовывая новый кабель в отверствие э.щитка коллега чуть потревожил "змеиный клубок" старых проводов и скруток,идущих на соседние квартиры.
Вдруг-хлопок,сноп искр и горящая изоляция стояковых проводов.Защита,кстати,не сработала.
Итог:
электрик с ожогами руки и лица-в больнице,этажный щит-выгорел.
Начали разбираться... Оказалось,что на одной из старых скруток грелся контакт(какой-то умник соединил алюминий с медью),х/б изоляция полностью выгорела.И когда электрик пошевелил старые провода,эта самая скрутка коснулась заземлённой стенки этажного щита.Вот Вам и ...

Цитата
Без нагрузки, но под напряжением работать можно. Если нервы в порядке и руки не дрожат.


Прекрасно понимаю,что бывают ситуации,когда приходится работать и под напряжением.Но рисковать или не рисковать-личное дело каждого.Давать же подобные советы другим-считаю некорректным.

Кстати, об "орехах".Если уже никак невозможно отключить стояк,то безопаснее,по рекомендациям моих коллег(ибо сам не пробовал), будет пользоваться вот этими изделиями:
Ссылка


--------------------
Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.2.2008, 12:07
Сообщение #5





Гости






Цитата(pen @ 20.2.2008, 2:07) *
Никогда и никому не посоветую работать под напряжением!!! Тем более-в гнилых стояках!
Давать же подобные советы другим-считаю некорректным.

Кстати, об "орехах".Если уже никак невозможно отключить стояк,то безопаснее,по рекомендациям моих коллег(ибо сам не пробовал), будет пользоваться вот этими изделиями:


Правильные вещи говорите.
Есть одно НО:
Работу должен выполнять квалифицированный электрик. И он должен соображать, куда стОит лезть, а куда - нет. В "змеиный клубок" старых проводов в ХБ и резине я бы под напряжением не полез. Но такие вещи надо выявлять до начала работ. И если нет возможности выполнить работу безопасно, от такой работы надо отказываться.
А вообще-то, чтобы обесточить целый подъезд многоэтажного дома надо иметь очень веские основания.
Если "сопли" в этажном щитке вызывают опасения, надо отключать эти "сопли", изолировать дополнительно провода стояка и производить работу. И попутно щиток в порядок привести.
И работать или не работать под напряжением - должен решать электрик. Вот о чём речь. А человеку постороннему я вообще никогда не советую даже щиток открывать.
А вызывать Ростехнадзор в дом, в котором живёшь - тебя же потом ЖЭК замордует.
Или вызывать, когда ситуация вот-вот перерастёт в аварийную, или "заинтересовать" штатных электриков.
Увы, надеяться на то, что проводка "общего пользования" будет отремонтирована за деньги, полученные от квартплпты, не приходится.

Орехи для СИПов - вещь довольно спорная. У них очень острые ножи. Пусть даже расположены вдоль жилы, а не поперёк, но они жилу подрезают.
Абсолютно неуместны для подключения отводов к голым проводам ВЛ. Провод растянут, подвергается раскачиванию, ветровой нагрузке, налипанию снега. И тут две-три-четыре жилы оказываются подрезанными.
К тому же, СИПовский орех практически одноразовый. У него гайка срывная. Для обеспечения требуемого момента затяжки.