![]() Замеры для ростехнадзора, их периодичность. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Замеры для ростехнадзора, их периодичность. |
Гость_Гость_Димон_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день, профессионалы!
Подскажите пожалуйста или укажите ссылочку на нормативы ( главным образом интересует периодичность) по замерам в производственных и бытовых помещениях: 1. сопротивления изоляции эл. проводки 380/220 В; 2. замеров петли фаза-ноль 3. металлосвязи ; 4. прогрузка автоматов в электрощитах. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приложение №3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.
Сообщение отредактировал Valerapol - 23.3.2017, 14:00 |
![]() |
|
Гость_Гость_Димон_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Здания и помещения принадлежат электросетевой компании. А ПТЭЭП на элекктросетевые компании не распространяется.
|
![]() |
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
У нас пром. предприятие, и делаем так:
Периодичность ремонтов и испытаний разрабатывает и утверждает ответственный за электрохозяйство в зависимости от условий эксплуатации . 1. Сопротивление изоляции там где нет ужесточения по паспортам оборудования (краны, лифты, сварочные аппараты, особо опасные помещения ...) - 1 раз в 3 года. ПТЭЭП табл.37 Прил.3.1; 2. Петля ф-о - 1р в 5 лет, в взрывоопасных 1р в 2 года. 3. Металлосвязь- в цехах 1 раз в год, в административных зданиях (управление, дом культуры, спорткомбинат...) - 1 раз в 3 года; 4. Прогрузка автоматов - только при новом включении, в эксплуатации - при необходимости. ХЗ правильно или нет, но так. |
![]() |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Да забыл добавить, петля ф-0 берут 10% и наиболее удаленного оборудования.
Всё что ранее перечислил по периодичности идёт с давних советских времён. Вопрос по периодичности тоже очень интересует. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Здания и помещения принадлежат электросетевой компании. А ПТЭЭП на элекктросетевые компании не распространяется. То что здания принадлежат электросетевой не значит, что на них не распространяются требования ПТЭЭП. В этом вы заблуждаетесь. ПТЭЭП не распространяется на электроустановки предприятий электрических сетей, эксплуатируемых в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей. Всё, что не описано в ПТЭЭСиС, попадает под действие ПТЭЭП. |
![]() |
|
Гость_Гость_Димон_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
У нас тут мнения разделились один бывалый человек говорит, что 1 раз в 3 года(аргументировать ссылкой на литературу не может) Ещё один утверждает что надо раз в год (ибо на предыдушей работе так делали)
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Все данные взяты из ПТЭЭП в соответствии с требованиями главы 3.6. Все сроки определяет технический руководитель предприятия на основании прил.3 ПТЭЭП с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий:
1. особо опасные помещения и наружные электроустановки 1 раз в год, остальные 1 раз в 3 года (табл.37 прил. 3.1) 2, 3 и 4. устанавливается на основе рекомендаций заводских инструкций на аппараты защиты, с учетом местных условий в соответствии с утвержденным графиком ППР (капитальный ремонт, текущий ремонт или профилактические испытания в межремонтный период). Обычно все эти испытания совмещают по срокам с периодичностью испытаний сопротивления изоляции (один раз в год или 3 года) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Всё, что не описано в ПТЭЭСиС, попадает под действие ПТЭЭП. а кто принимает решение про то, что не описано в Правилах? и что там не описано? ТС: что то есть в РД 34.45-51.300-97 (или поздняя версия), ну и никто не запрещает пользоваться ПТЭЭП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
а кто принимает решение про то, что не описано в Правилах? и что там не описано? Всё в тех же правилах: Цитата 3.6.3. Для видов электрооборудования, не включенных в настоящие нормы, конкретные нормы и сроки испытаний и измерений параметров должен устанавливать технический руководитель Потребителя с учетом инструкций (рекомендаций) заводов-изготовителей.
3.6.4. Нормы испытаний электрооборудования иностранных фирм должны устанавливаться с учетом указаний фирмы-изготовителя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
хорошо, зайдём с другой стороны - по вопросу ТС
в производственных и бытовых помещениях: , какое конкретно оборудование не прописано в ПТЭЭСиС
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
хорошо, зайдём с другой стороны - по вопросу ТС , какое конкретно оборудование не прописано в ПТЭЭСиС Электропроводки напряжением до 1000 В. Upd. Иногда полезно перелистать правила - нашел требования к срокам проведения контроля заземляющих устройств. Измерение петли фаза-ноль - не реже 1 раза в 6 лет, проверка наличия и состояния цепей между ЗУ и электроустановками - не реже 1 раза в 12 лет. Сообщение отредактировал Valerapol - 24.3.2017, 8:35 |
![]() |
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Valerapol,
Какие Правила Вы перелистывали? Поделитеь пожалуйста инфой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
А пункты не могли бы? Спрашиваю, потому что измерение периодичность для металлосвязи между ЗУ и электрооборудованием 1 раз в 12 лет явно неправлильная.
А вот петля ф-0 - что то похожее, но пункт не могу найти. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
ПТЭЭСиС п. 5.10.6
|
![]() |
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Да, точно в ПТЭЭСиС п.5.10.6 так и написано. Спасибо за инфу, у нас пром предприятие, поэтому ПТЭСиС никогда не видел.
Теперь инфа для интереса: Позвонил в тепловые сети которые работают по ПТЭЭСиС, сказал про этот пункт, на что они ответили: Есть график утвержденный техническим руководителем, металлосвязь : - ГПМ, сварочные, лифты ...... - 1 раз в год; - остальное, абсолютно всё - 1 раз в 3 года. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |