![]() Трансформатор 35/6 кВ с РПН. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформатор 35/6 кВ с РПН. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Нужна помощь сведущих людей. Подскажите вот есть трансформатор 35/6 кВ ТМН 6300/35 с РПН. Подскажите РПН на какой обмотке стоит и переключает её? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Вопрос профессионалам, но не обязательно как я понимаю от профессионала! Так что не надо умничать по моему проще было ответить!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
ВН
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо добрый человек!
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вопрос профессионалам, но не обязательно как я понимаю от профессионала! ошибаетесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
А на низкой стороне РПН бывает?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2017 Пользователь №: 52062 ![]() |
Здравствуйте вот такой вопрос на низком 380в мы знаем что фазные напряжения 220в а линейные 380в, если на подстанции у меня трансформатор 35/6кв и у меня двигатели в/в ные на 6кв мне интересно на стороне 6кв линейные 6кв или фазные 6кв?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Линейное.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
электросхемы, В 3-х фазных сетях выше 1000В термин "фазное напряжение" не применяется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
А как тогда? Напряжение относительно виртуального нуля или "Земли".
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
А как тогда? Напряжение относительно виртуального нуля или "Земли". Напряжение относительно земли. Строго говоря, фазное напряжение - это напряжение одной обмотки трансформатора (генератора). В сетях до 1000 В с глухозаземленной нейтралью напряжения фазное и относительно земли совпадают. А при соединении обмоток треугольником фазное будет равно линейному, а относительно земли - это уже другая величина. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
электросхемы, В 3-х фазных сетях выше 1000В термин "фазное напряжение" не применяется. На классе напряжения в 110 кВ и выше нейтраль глухо заземлена, и это больше 1000 В. Как назовем его? Да и соединение обмоток трансформатора на 110 обычно звезда с нулем. Да и по 35 на трансе 110/35/10 звезда с нулем. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |