Добрый день,
Столкнулся со следующей проблеммой. Живу в новостройке уже 3 года и до недавнего времени не было проблемм. 26.03.17 при включении света в спальне, сработало УЗО в центральном щитке, который находится на лестничной клетке. Мною был выключен главный автомат на входе в квартирном щитке, однако УЗО так и не включилось. При отключении главного автомата на лестничной площадке (перед УЗО), УЗО также не взвелось.На след. день я начал разбираться. Я отключил автоматы в квартирном щитке, отключил от розетки телевизор в спальне (висит на другом автомате нежели свет в спальне), УЗО включилось, однако при включении первого же автомата в квартирном щитке сработало УЗО и повторно не включалось, даже когда я снова отключил автомат в квартирном щитке. Подумал может где то ноль с землей соединяются. Полез в квартирный щиток, отсоединил от шины главный (входящий в квартиру) провод заземления и УЗО заработало и не выключалось, пока я вечером не решил обратно включить в розетку ТВ в спальне. В итоге оно снова сработало. методом исключения я определил, что УЗО срабатывает, если телевизор подсоединен к розетке и к нему присоединен TV-кабель (возможно где то пробой в телевизоре и ток утекает на с фазы на TV-кабель). Отсоединил телевмизор от всего и снова все заработало. Решил оставить так до выходных (правда без земли жить страшновато). 02.04.2017 открыл попробовал присоединить главный (входящий в квартиру) провод заземления к шине, сработало УЗО. отсоедил его и главный (входящий в квартиру) нулевой провод. Замерил потенциал между ними - ничего. Вернул нулевой провод на место. решил отсоединить от шины все провода заземления потребителей в квартире. Присоединил главный (входящий в квартиру) провод заземления к пустой шине. Начал по доному присоединять кабели заземления к шине. УЗО не сработало не на чем. присоединил телевизор в спальне и кабель и кабель к нему, снова УЗО не сработало. Т.е. все вернулось в изначальное положение. Вечером этого же дня при включении зарядки от ноутбука (у нее вилка без заземления) в розетку в гостинной (уже третий контур) сработало УЗО. Отсоединил кабель заземления УЗО не включилось, отключил телевизор и УЗО включилось. Прошу Вас подсказать в чем может быть дело? Сообщение отредактировал Евгений Ш. - 3.4.2017, 10:20 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Приведи параметры УЗО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52083 ![]() |
Приведи параметры УЗО. УЗО - ABB F204A УЗО 4Р 25A, т.к. в квартиру заходит 5-ти жильный кабель, 3 фазы. до узо стоит автомат на три фазы, после узо на входе в квартиру стоит также трехфазный автомат, далее каждая фаза запитывает своих потребителей |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Маркировку не видно. I∆n сколько?
Возможно срабатывает из-за соединения N и PE где-то в квартире. Или суммарный ток утечки от всех включенных приборов превышает отключающий ток УЗО. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
имхо ложные срабатывания
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52083 ![]() |
Маркировку не видно. I∆n сколько? Возможно срабатывает из-за соединения N и PE где-то в квартире. Или суммарный ток утечки от всех включенных приборов превышает отключающий ток УЗО. I∆n=0,1 А Позавчера вечером разобрал шину PE. Мультиметром замерял потенциалы между каждым проводом PE из квартиры и шиной N. Опытным путем обнаружил, что между на стиральной машине есть утечка 11-12В. На остальных потребителях потенциал тоже встречался, но порядка 0,2-0,4 В. Остоединил провод PE стиральной машины и замотал его изолентой. Собрал всю шину PE. Вчера снова сработало УЗО при включении света в спальне. Оно опять таки не взводилось, даже если полностью обесточить УЗО и квартиру. УЗО удалось включить при отсоединении главного провода PE от шины, далее я замерил потенциал между шинами PE и N, мультиметр показал 0В. Попробовал вернуть главный провод PE обратно, сработало УЗО, убрал, оно взвелось. имхо ложные срабатывания Я тоже начинаю так думать. как то можно его проверить на ложные срабатывания? Я так понимаю кнопкой "test" проверяется обратное |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
Если УДТ (УЗО - устарело) исправно, то причины его ложных сработываний указаны Гостем 4.4.2017, 12:58.
Если применяют одно УДТ, то I∆n=0,03 А. Однако одно УДТ на электроустановку всей квартиры применять нельзя, т.к. оно будет ложно срабатывать из-за токов утечки. Конструкцию квартирного щитка можно посмотреть в моём блоге. О токах утечки там же. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52083 ![]() |
Если УДТ (УЗО - устарело) исправно, то причины его ложных сработываний указаны Гостем 4.4.2017, 12:58. Если применяют одно УДТ, то I∆n=0,03 А. Однако одно УДТ на электроустановку всей квартиры применять нельзя, т.к. оно будет ложно срабатывать из-за токов утечки. Конструкцию квартирного щитка можно посмотреть в моём блоге. О токах утечки там же. Спасибо, за информацию. А Вы можете ссылку на статьи дать, я найти что то не могу |
![]() |
|