Всем доброе утро, хорошего дня. Сегодня чуть позже еще скину ВД на анализ кому интересно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
333555111
сообщение 10.4.2017, 14:08
Сообщение #62


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 52085



Доброе утро, кто что может сказать по этим ВД. счетчики се 303 (5-10 А) трансформаторного включения. Устоновлены в ТП РУ-0,4 кВ (общий учет)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.bmp ( 48.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
Прикрепленный файл  2.bmp ( 47.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.4.2017, 14:21
Сообщение #63


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



1 Если реально нет генерации, то перепутаны начала/концы на ТТ фаз B и C.
2 Как один из вариантов - перепутаны TT разных фаз

Сообщение отредактировал Pantryk - 10.4.2017, 14:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
333555111
сообщение 10.4.2017, 14:28
Сообщение #64


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 52085



Pantryk, ну т.е. к примеру провода И1, И2 ну и Л2 взяли с фазы В с ТТ и подключили на счетчике на фазу С это имеете ввиду?

Это же влияет на учет? но вот так на глаз без проверки эталонником не скажешь в какую сторону врёт счётчик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.4.2017, 17:40
Сообщение #65


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
И1, И2 ну и Л2 взяли с фазы В с ТТ и подключили на счетчике на фазу С это имеете ввиду?

по п.2 И1 И2 фазы С посадили на фазу B, а вот цепь напряжения взяли правильно от фазы Б.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
333555111
сообщение 10.4.2017, 17:43
Сообщение #66


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 52085



Pantryk, а по первой ВД перепутаны начало/концы ТТ...имеете ввиду перевёрнуты ТТ Л1/Л2 ? ( с трансформатора приходит на Л2 и выходит с Л1) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.4.2017, 18:05
Сообщение #67


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10978
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



333555111, Вы упорно игнорируете необходимость знать характер нагрузки.

На вторую диаграмму можно вовсе не смотреть: там нет нагрузки, а напряжение перепутано.
На первой - перепутаны токи.

Мой совет: перед тем, как анализировать диаграммы, приведите в порядок узлы учета и увольте того, кто монтировал учёт.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_111555333_*_*
сообщение 11.4.2017, 9:00
Сообщение #68





Гости






Roman_D

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_111555333_*_*
сообщение 11.4.2017, 9:01
Сообщение #69





Гости






не всегда есть возможность узнать характер нагрузки...в основном от ТП питаются бытовые потребители (население)

по поводу уволить..согласен, но не в моих полномочиях)) учет собран криво, как можно было так ошибится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_333555111_*
сообщение 11.4.2017, 9:02
Сообщение #70





Гости






Roman_D
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.4.2017, 20:09
Сообщение #71


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10978
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Посмотрел большинство диаграмм. Для анализа ни одна не годится. Типично векторная диаграмма, снятая по 0,4 кВ на ТП с абонентами типа "бытовой сектор", выглядит примерно так:

Ток отстает от напряжения на угол до 30°, имеет разную величину. Опережения и отставания на угол более 60° не встречал (если только сдуру бытовик не купил "экономическую приблуду".

Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2017, 20:10


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
333555111
сообщение 12.4.2017, 9:19
Сообщение #72


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 52085



Roman_D, спасибо...буду еще скидывать ВД..буду рад комментариям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 12.4.2017, 12:02
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



больше 60 гр и косинус 0,1...0,3 могут дать ненагруженные ЭД-
дробилки, веялки, погрузчики и пр. сельхоз-хрень

но это только на фермерско-колхозных ТП, в бытовом секторе вряд ли, даже 2-3 чудика с "экономителями" погоды не сделают

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 12.4.2017, 12:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 19:24
Сообщение #74


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2020
Пользователь №: 56800



Господа, добрый день.

Нужна помощь в понимании векторной диаграммы.
Прикрепленный файл  ____._____..pdf ( 63.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123


Почему-то угол тока А полностью совпадает с В.

Напряжение на счётчике проверялось. Все три фазы присутствуют (380В).
Трансформаторы подключены правильно (по внешнему осмотру).
Кабель прозвонили.

Где косяк?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.2.2020, 19:38
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Векторную как снимали? Какими приборами?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.2.2020, 19:40
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



- не правильно снята диаграмма
- L слишком матёрое
и почему то тока А вообще не видно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.2.2020, 19:45
Сообщение #77


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10978
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 18:24) *
Трансформаторы подключены правильно (по внешнему осмотру).Кабель прозвонили.

Мы привыкли верить людям. Но остаётся только вариант с генерацией потребителем активной энергии обратно в сеть.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 19:52
Сообщение #78


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2020
Пользователь №: 56800



Цитата
Векторную как снимали? Какими приборами?

прибор ПАРМА-ВАФ

Цитата
и почему то тока А вообще не видно

угол полностью совпадает с В

Цитата
остаётся только вариант с генерацией потребителем активной энергии обратно в сеть

Это учёт освещения

Было подозрение на обрыв одной из фаз и появление на счётчике одноимённой фазы, но напряжение проверили на счётчике. Всё в норме

Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 19:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.2.2020, 20:19
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 19:52) *
...
Было подозрение на обрыв одной из фаз и появление на счётчике одноимённой фазы, но напряжение проверили на счётчике. Всё в норме

Счетчик непосредственного включения? В смысле токовые цепи от трансформаторов тока, или напрямую?
А характер нагрузки - освещение Вы говорите? Чет для освещения сильно одинакова нагрузка по фазам (величина) - 0.5 А по каждой. Или симметричная трехфазная (какой нибудь двигатель)?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 20:22
Сообщение #80


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2020
Пользователь №: 56800



Цитата
цепи от трансформаторов тока, или напрямую?

трансформаторы тока

Для проверки временно ставили другой счётчик. Всё то-же самое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения