Помогите подобрать трансформатор , Употребляемая мощность всего оборудования 650кВт\час |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите подобрать трансформатор , Употребляемая мощность всего оборудования 650кВт\час |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
10.4.2017, 18:50
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день всем! Обращаюсь за помощью в подборе трансформатора. Ситуация такая, арендуем на территории предприятия цех, устанавливаем компьютерное оборудование, 650 единиц, каждое будет употреблять 1кВт\час, бесперебойная работа 24 часа в сутки. Подключения трансформатора трехфазное.
|
|
|
|
10.4.2017, 20:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9103 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Наймите электрика
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
10.4.2017, 20:51
Сообщение
#3
|
Гости |
Электрики на территории есть, которые его подключат, но образование у них "жизненное", суть в том что бы подобрать именно модель которая подойдет под наше оборудование
|
|
|
10.4.2017, 20:59
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9103 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Наймите хорошего электрика
-------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_* |
10.4.2017, 21:04
Сообщение
#5
|
Гости |
Подожду более конкретного ответа по теме
|
|
|
10.4.2017, 21:09
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9103 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Более конкретного не будет. Так как нет и вопроса
-------------------- |
|
|
11.4.2017, 0:20
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
" в 2001 году был семинар проводимый Госстроем, в котором корпорация "Эванс" занимающаяся проектированием и монтажом сетей СКС и электрики рекомендовала принимать следующие коэффициенты спроса для компов и принтеров:компы: от 1 до 10 шт - КС=1, от 11 до 50 - Кс=0,9, от 51 до 100 - Кс=0,85 и т.д. для принтеров: 2 шт - Кс=0,7, от 3 до 4 - Кс=0,6, от 5 до 8 - Кс=0,5 "
Наймите хорошего проектировщика -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
11.4.2017, 4:25
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9103 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
11.4.2017, 9:23
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вам кроме выбора трансформатора еще вопрос заземления вашего оборудования необходимо решить. А чтобы вам трансформатор выбрать чисто на комповую нагрузку, тут уже очень сильно влияют характеристики блоков питания ваших компов (наличие и тип корректора фактора мощности), а также наличие централизованных ИБП и возможные режимы его работы. Так что садитесь составляйте ТЗ для проектировщиков.
|
|
|
Гость_Незванный_* |
11.4.2017, 9:31
Сообщение
#10
|
Гости |
... 650 единиц, каждое будет употреблять 1кВт\час, бесперебойная работа 24 часа в сутки. Даже самый грубый прикидочный расчёт "на коленке" показывает, что вам потребуется пристроить (построить) двухтрансформаторную ТП с мощностью каждого из двух трансформаторов не менее 630 кВА. |
|
|
|
11.4.2017, 9:43
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Формулировка в стиле IT
Цитата Решения, предложенные на данном сайте предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, включая гарантии правильной работы, соответствия по его конкретному назначению и отсутствия нарушений, но не ограничиваясь ими. Ни в каком случае авторы или правообладатели не несут ответственности по каким-либо искам, за ущерб или по иным требованиям, в том числе, при действии контракта, деликте или иной ситуации, возникшим из-за использования данных решений или иных действий по советам с данного форума. Выкладывайте ТЗ сюда - подберем вам трансформатор. Сообщение отредактировал Pantryk - 11.4.2017, 9:44 |
|
|
11.4.2017, 11:15
Сообщение
#12
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Угу. И его тоже надо начинать с энергетика. А уж он и с проектировщиками разберется, и с мощностью трансформаторов, и с категорией электроснабжения, и с заключением договоров, и с составлением АРБП и ЭО. -------------------- |
|
|
11.4.2017, 12:36
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
Гость_2_* |
11.4.2017, 12:43
Сообщение
#14
|
Гости |
А его нет, иначе бы не задавали такие вопрсы Он есть, иначе никто бы не поставлял электроэнергию промышленному потребителю. Или хотя бы вместо него есть номинальный "зиц-председатель", но только он от арендодателя имеет право согласовывать мощности с энергосбытом, заказывать проектирование и монтаж такой ТП. Простой, но самый главный вопрос в таких проектах на мегаватт: "Кто ставит подписи и будет сидеть в случае чего?" Или всё это мутки от начала до конца... |
|
|
11.4.2017, 14:08
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
ТС, вам надо вместе с арендодателем разобраться, что у того с выделенной (разрешенной, максимальной), в общем мощностью прописанной в документах о технологическом присоединении.
Оттуда надо начинать плясать, нам отсюда не видно) Уважаемый гость 2, связи между наличием энергетика и договором энергоснабжения (договором купли-продажи электроэнергии(мощности) нет. Как нет согласования мощности с энергосбытом (гарантирующий поставщик, энергосбытовая компания). Давайте называть участников розничного рынка правильно. |
|
|
11.4.2017, 17:45
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
ТС, вам надо вместе с арендодателем разобраться, что у того с выделенной (разрешенной, максимальной), в общем мощностью прописанной в документах о технологическом присоединении. Оттуда надо начинать плясать, нам отсюда не видно) Возможен и другой вариант: Арендодатель спрошает, а сколько тебе надо, тогда и будем смотреть есть у меня запас или нет. Вероятно от сюда и выкатился вопрос ТС. В любом случае ТС надо внимательно пересчитать свою хотелку, если выйдет на 600кВА, то с учетом своих потребителей по "1" категории, надо ставить КТП 2х630 типа 2КТП с АВР и раскидывать нагрузку на обе секции. Далее ТС надо определиться с категорией своих электроприемников, это будет 1 или 2, а может особая группа, наличие ИБП - централизованного или местных, необходимость установки дополнительных фильтров и т.д. ТС - эти и другие вопросы и задавали, что бы дать квалифицированный ответ. |
|
|