добрый день!

Подскажи, пожалуйста, согласно каким требованиям проводники заземления подключаются кучно в одной точке? Почему не «размазывают» подключение проводников по всему контуру заземления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 13.4.2017, 7:12
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Вроде такого требования для электроустановк, кроме устройств РЗА нет.

Сообщение отредактировал НИР - 13.4.2017, 7:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.4.2017, 7:18
Сообщение #3





Гости






Да нет таких требований, в том числе и для устройств РЗА. Какая-то местная самодеятельность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 13.4.2017, 7:55
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Для устройств РЗА (токовые цепи) - ПУЭ п. 3.4.23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.4.2017, 8:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.4.2017, 6:24) *
согласно каким требованиям проводники заземления подключаются кучно в одной точке? Почему..

Если имеется ввиду ГЗШ, то в ГОСТ Р 50571.5.54-2013, наверно чтоб уравнять поровнее icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.4.2017, 10:11
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.4.2017, 6:24) *
Подскажи, пожалуйста, согласно каким требованиям проводники заземления подключаются кучно в одной точке? Почему не «размазывают» подключение проводников по всему контуру заземления

В НД нет информации о кучном подключении, о проводниках заземления и контурах заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.4.2017, 16:00
Сообщение #7





Гости






Цитата(НИР @ 13.4.2017, 7:55) *
Для устройств РЗА (токовые цепи) - ПУЭ п. 3.4.23

Читайте внимательно, о кучности заземления речь не идет. Всего лишь о заземлении в единственной точке.
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда.
Вторичные обмотки промежуточных разделительных трансформаторов тока допускается не заземлять.
Вернуться в начало страницы