Все квартиры сидят на одной фазе , Как разделить симметрично |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Все квартиры сидят на одной фазе , Как разделить симметрично |
3.5.2017, 21:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 |
Есть 9-ти этажный дом на 36 квартир. В сборке на 1 этаже три шины и три предохранителя.Выдергиваем один -гаснет 30 квартир.Выдергиваем остальные два- гаснет остальные 6 квартир. На первом "преде" вместо вставки я сейчас воткнул рожковый ключ 17-19. Надо пересаживать хаты, но есть проблема. Каналы между этажами забиты мусором, провода не продергиваются. Вместо привычного нам 4 жильного кабеля там идет 6 жил одинакового сечения и одинаковой изоляции. 3 фазы+нуль на хаты это 4 жилы и фаза нуль общедомовые нужды это еще 2 жилы.
Открываем этажный щит, берем в руки контрольку и имеем 4 фазы и 2 нуля, жилы совершенно одинаковые. Вопрос Как рассадить нагрузку симметрично, не калеча провода и не бегая с 9 этажа на первый двести раз. Капитальный ремонт не предлагать. |
|
|
|
4.5.2017, 1:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
На первом "преде" вместо вставки я сейчас воткнул рожковый ключ 17-19. Верните предохранитель на место, срочно!! Вы вообще электрик или как? Как рассадить нагрузку симметрично, не калеча провода и не бегая с 9 этажа на первый двести раз. Капитальный ремонт не предлагать. Раз не шевелятся, то для маркировки оставлять по одной фазе и с вольтметром по щитам. Находим, маркируем. Берем зажимы ответвительные и в путь... Вы вообще электрик или как? |
|
|
4.5.2017, 6:40
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
mukas911, Вы электрик или погулять вышли? И вообще, в девятиэтажных домах лифт должен быть. Поищите
-------------------- |
|
|
4.5.2017, 8:03
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
4.5.2017, 9:24
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
|
|
|
4.5.2017, 9:58
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
надо же с запасом брать... как один мой знакомый "электрик" на вопрос Зачем такой большой автомат поставил, он ответил - шобы не выбивало!))) по делу: а вы вообще кто в этом доме? и где управляющая компания и ответственный за электрохозяйство? Вы вообще в курсе что кому попало лазить в электроустановки многоквартирного дома запрещено? И что при аварии по вине третьих лиц виновник может получить не только по голове, но и административку и т.д.? Я как бы не хочу воспитывать, но если вы не знаете как отсимметрировать нагрузку в мкд, то делаю вывод об отсутствии у вас соответствующей квалификации и настоятельно советую не лезть! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
4.5.2017, 15:42
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
А был случай,запустили АВМ,все подписали,через пару недель звонок,сгорел двигатель 55квт.ПО ПРИЕЗДУ НА место,картина,в контакторе торчит кол,на вопрос что это,гениальный ответ,нам надо работать,а то что они перегрузили механизм им нет дела.Тот случай.
|
|
|
|
4.5.2017, 19:42
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Тогда уже 36-40, надо же с запасом брать... Не вводите в заблуждение ТСа: ключ должен быть разводной! -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
4.5.2017, 20:23
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По ПТЭЭП разводной - для вставляющего рожковый, пару разов, на первый раз.
|
|
|
4.5.2017, 23:54
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Старый электрик, дабы далеко не ходить, запускал пускатель - просто ткнув отвёрткой (замыкались контакты самоподхвата) Дворник решил усовершенствовать - согнул проволочку 6 мм, стальную дугой (что бы толкать сразу два контакта) ЗАИЗОЛИРОВАЛ!!!
Ткнул = трёххфазное КЗ...пускатель в труху, линия была длинная с плавкими предохранителями..Линию (трубная проводка) тоже под замену Разводной, газовый...только РОЖКОВЫЙ! |
|
|
|
5.5.2017, 15:18
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
mukas911, не в обиду... судя по задаваемым вопросам у вас совершенно недостаточно квалификации, инструмента и оборудования для выполнения такой работы... не делайте её, будет лучше вам и другим тоже...
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.5.2017, 15:18 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 20:32 |
|