Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Покрытие полов по ПТЭЭП

северянин
сообщение 22.2.2008, 9:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.2.2008
Пользователь №: 10534



Согласно ПТЭЭП п. 2.2.10 обеспечить покрытия полов не способтвующих образованию цементной пыли. Распространяется ли это правило для ВРУ-0.4 кВ в электрощитовых в жилых зданиях? И какой краской красить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 23.2.2008, 14:16
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Цитата(северянин @ 22.2.2008, 8:09) *
Согласно ПТЭЭП п. 2.2.10 обеспечить покрытия полов не способтвующих образованию цементной пыли. Распространяется ли это правило для ВРУ-0.4 кВ в электрощитовых в жилых зданиях? И какой краской красить?

Интересный вопрос!!!
Я сам много раз об этом думал заходя в подстанцию и спотыкаясь об разбитую плитку на полу, но выйдя из подстанции благополучно забывал (все же есть и по важнее дела согласитесь)
Подскажите кто и как решал эту проблему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.2.2008, 17:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Отложения проводящей пыли на эл. аппаратуру ни к чему хорошему не приведут.
Краску обычно используют масляную ближе к ярко-красному, требования по ограничению применения из-за изоляционных свойств не встречал.
Полы на РМ накрыты диэлектрическими ковриками.
Встречал полы полностью покрытые резиновым ковром (здание построенное еще немецкими пленными) и крашенные красной краской.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 25.2.2008, 21:18
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Цитата(gomed12 @ 24.2.2008, 16:04) *
Отложения проводящей пыли на эл. аппаратуру ни к чему хорошему не приведут.
Краску обычно используют масляную ближе к ярко-красному, требования по ограничению применения из-за изоляционных свойств не встречал.
Полы на РМ накрыты диэлектрическими ковриками.
Встречал полы полностью покрытые резиновым ковром (здание построенное еще немецкими пленными) и крашенные красной краской.


Я недавно пробовал сверлить панель секции ПС вывезеной из Германии после войны так нихрена у меня не получилось (видимо фрицы по ошибке пустили высоколигированую сталь вместо "тигров" на эл.щиты icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ) но это не есть примером для подрожания. Хотелось бы узнать требования нормативных документов.
З.Ы. Если цементная пыль так страшна, то почему асбоцементные панели не являются таким же злом. Может вся трагедия заключается в абразивных свойствах пыли (такой нестандартный для энергетиков взгляд) icon_razz.gif icon_razz.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.3.2008, 12:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Хотелось бы узнать требования нормативных документов.

Цитата
Согласно ПТЭЭП п. 2.2.10

2.2.10. Покрытие полов в ЗРУ, КРУ и КРУН должно быть таким, чтобы не происходило образования цементной пыли.
Помещения, предназначенные для установки ячеек комплектного РУ с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ), а также для их ревизии перед монтажом и ремонтом, должны быть изолированы от улицы и других помещений. Стены, пол и потолок должны быть окрашены пыленепроницаемой краской.
Уборка помещений должна производиться мокрым или вакуумным способом. Помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с отсосом воздуха снизу. Воздух приточной вентиляции должен проходить через фильтры, предотвращающие попадание в помещение пыли.

Наверное, то же и для некомплектных, т.к. возможность оседания пыли выше.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 1.3.2008, 22:21
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



северянин: сейчас навскидку нескажу распространяется или нет (скорей всего ДА, для себя безопасней).
У себя и в РУ-6кВ и в ЩСУ-0,4кВ пол покрыли олифой... пыли бльше нет.
PS перед покрытием проверь на небольшом участке, а то у нас она около месяца сохла.