7.5.2017, 16:08
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
здравствуйте ,подскажите пожалуйста,я построил дизель генератор,двс от W124 2.0d,сам генератор есс5 62 42 15квт,тахометра нет но по моему генератор выдает 220v не на 1500 оборотов как положено,а примерно на 2000-2500 оборотов,и когда я даю нагрузку всего 1.5 квт это строительный фен,и генератор начинает тормозить двс,соответствено падабт обороты и вольтаж,хотя я думаю что он не должен даже напрягаться от такого количества квт,кто что подскажет,спасибо
|
|
|
|
7.5.2017, 20:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Обороты должны быть стабильными не зависимо от нагрузки. Должен быть регулятор оборотов.Если гена не даёт номинального напряжения на рабочих оборотах может неисправна схема возбуждения или неправильно отрегулирована. Тахометр не обязателен, а вот частотометр нужно поставить.
Сообщение отредактировал rosck - 7.5.2017, 21:13 |
|
|
8.5.2017, 1:13
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
|
|
|
8.5.2017, 8:29
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Несколько лет назад эти грабли уже обсуждались.
По генератору - у вас два варианта или повышающие автотрансформаторы или заизолировать нейтраль и получить одну или две фазы 230 вольт. В первом случае Вы имеете полную мощность генератора и полноценные три фазы. Во втором только 37,5 ампер и одну фазу 230в, или две фазы если генератор подключить образно говоря "Рогаткой". По двигателю - Если прямой привод, то по идее дизель мерина должен обеспечить 15 квт/0,83 (кпд ЕСС)=18квт механической мощности на 1500 об/мин. По крайней мере были такие АБ10 на базе москвичевского мотора. Регулятор оборотов придётся колхозить по любому. Или сами будете на педаль газа давить, причем очень шустро и очень точно в зависимости от нагрузки. |
|
|
|
8.5.2017, 18:19
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
будьте добры,расскажите пожалуйста по подробнее может по фото, про подключение первым и вторым способом,
|
|
|
9.5.2017, 12:36
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=27814
Вроде всё разжёвано, можно глотать... И про привод двухопорного генератора тоже обсуждалось, почитайте форум... Сообщение отредактировал ig.mi - 9.5.2017, 12:39 |
|
|
9.5.2017, 15:10
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
по ходу я какойто геморный генератор купил(((
|
|
|
|
9.5.2017, 16:01
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
А ТО!!!!
|
|
|
10.5.2017, 8:42
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
еще вопрос,какие мне нужны повышающие автотрансформаторы,я так понимаю 127-220в,а амперы или квт,вообъщем что бы подходили по мощности к моему генератору,,,
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.5.2017, 10:09
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
10.5.2017, 13:42
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
еще вопрос,какие мне нужны повышающие автотрансформаторы,я так понимаю 127-220в,а амперы или квт,вообъщем что бы подходили по мощности к моему генератору,,, Правильно понимаете. Железо трансов просчитать по габаритной мощности на полную мощность (как раз в кВа) ДГУ которую вы хотите получить, сечение провода по силе тока. Трансы соединить в звезду, нейтраль глухозаземлить (если ДГУ предназначен для резервного электроснабжения дома). Ещё можно использовать три изолирующих трансформатора 230/230. Первые обмотки подключить треугольником, вторые звездой. Можно обойтись одним трёхфазным трансом. Можно попробовать приколхозить три стабилизатора напряжения и т.п. смотря какие возможности по добыванию железа и обмоточных проводов. По двигателю - если есть коробка передач, то тогда сочленениегенератора с генератором упрощается, но растут габариты. Заодно можно задействовать пониженную передачу и т.п. Удачи Кулибин |
|
|
10.5.2017, 17:12
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
СПАСИБО,буду разбираться,только я не понимаю,на шильде написано 3фазы 230в,ПОЧЕМУ на деле 127в?
|
|
|
10.5.2017, 19:57
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Потому что, если бы на шильде было бы написано 3 фазы 400в, то ПОЭТОМУ бы на деле оказалось аккурат 230 вольт. Наш крокодил как хотим, так и меряем, от хвоста до головы 230, от головы до хвоста 127.
ЗЫ. Без автоматического регулятора оборотов дизеля Ваша затея потерпит сокрушительную неудачу. Неважно какой Вы изобретёте регулятор, механический- на базе прадедушкиного граммофона (на ПОЛНОМ серьёзе, так до сих пор это и устроено в самых современных ДГУ с механическим однорежимным центробежным регулятором) или электронный какой.. на транзисторах и реле... Начинать надо от регулятора... |
|
|
10.5.2017, 20:10
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
регулятор нагрузки я придумаю,уже в процессе,меня больше напрягает сам генератор ,когда я его покупал не разчитывал на такой гемор,в электрике я не секу,и не могу найти грамотного электрика который покажет все на пальцах(((
Сообщение отредактировал стасон - 10.5.2017, 20:13 |
|
|
10.5.2017, 21:44
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
не могу найти грамотного электрика который покажет все на пальцах((( Вы хотели сказать "грамотного судового электромеханика, родом из СССР". Я Вам скажу, что практически не один современный грамотный электрик - вообще ничего ни понимает в автономных ДГУ, ни в савецких, ни в кетайских, ни в каких...я это вижу регулярно, к сожалению. Судя по Вашим фоткам, уже произведён такой объем работ, что обратной дороги нет. Раз так - тогда сформулируйте своё ТЗ. Что Вы хотите получить на выхлопе? тогда можно что то и подсказать... |
|
|
10.5.2017, 23:29
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
регулятор нагрузки, хочу попробывать приладить с двс уд-15,если не получиться, то как вариант универсальный круиз,а генератора хотелось бы полную мощность генератора и полноценные три фазы,но если это хлопотно то пусть две фазы, но не такие что бы хватило только чайник вскипятить) ,мне на даче надо 10квт,,,,есть у меня еще реастат от этого генератора,пригодиться или нет?
Сообщение отредактировал стасон - 10.5.2017, 23:32 |
|
|
11.5.2017, 7:41
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
есть у меня еще реастат от этого генератора,пригодиться или нет? Этот реостат называется -реостат уставки напряжения. именно он обеспечивает плавную регулировку выходного напряжения +/- 5%. Так что, деталь нужная. Ещё в комплекте должен быть ящик с компаундирующими трансами и резисторами. Блок выпрямительных диодов, и как вариант маленький трансформатор начального возбуждения (без последнего можно обойтись). |
|
|
17.5.2017, 23:10
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
здравствуйте,я подумал и решил ,заизолировать нейтраль и получить одну или две фазы 230 вольт,сейчас он подключен по схеме как на фото,как мне нужно подключить,типа заизолировать нейтраль и далее,свои 230в я получу между фазами без ноля?
Сообщение отредактировал стасон - 17.5.2017, 23:11 |
|
|
18.5.2017, 11:24
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
|
|
|
18.5.2017, 14:41
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
тогда я вообще запутался,как мне сделать что бы он наконец заработал,оставлять как есть и подключаться между фазами без ноля,я правильно рассуждаю?что такое заизолировать нейтраль?
|
|
|