Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

соединение жил провода , скрутка тремя витками на скрутке провода допустима или нет ?

Сунцов Денис
сообщение 13.5.2017, 21:50
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Костян челябинский @ 13.5.2017, 22:10) *
По каким критериям вы отличаете хорошую скрутку от плохой?

СССР был (и сейчас остается) весь на скрутках

3 см скрутки меди 2,5 мм в 3-4 провода, затянутые 2-мя пассатижами, "держат" 20 А без нагрева 30 мин - делал опыты
Алюминий- "держит" не более 10-15 А, далее греется.

пайка, опрессовка, сварка - это хорошо, надежно, но дорого и дольше.
Ваги - я их ненавижу (отдельная тема) только на освещение!

Хозяин (заказчик) - барин, мое дело предложить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.5.2017, 1:48
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Елена Кур @ 13.5.2017, 17:01) *
а к внутренним устройствам не относятся крепления от вл ?

нет, да и сетевая отвечает за состояние контактов на границе ответственности


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.5.2017, 8:52
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9131
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Сунцов Денис @ 13.5.2017, 23:50) *
СССР был (и сейчас остается) весь на скрутках

Вранье. Как монтажник из конца СССР заявляю. Весь алюминий сжимали при помощи ГАО, всю медь варили. А скрутки появлялись, когда домашние кулибины и вот такие горе "мастера" в нее уже влазили


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.5.2017, 11:34
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Костян челябинский @ 14.5.2017, 9:52) *
Весь алюминий сжимали при помощи ГАО

далеко не весь

Цитата(Костян челябинский @ 14.5.2017, 9:52) *
домашние

в т.ч. на производстве


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.5.2017, 12:47
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9131
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(с2н5он @ 14.5.2017, 13:34) *
далеко не весь

Который не сжимали, тот варили термитной какой то сваркой. Но я не застал и как это делается не знаю
Цитата(с2н5он @ 14.5.2017, 13:34) *
в т.ч. на производстве

Так то да


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена Кур
сообщение 14.5.2017, 16:38
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 52238



Цитата(с2н5он @ 14.5.2017, 2:48) *
нет, да и сетевая отвечает за состояние контактов на границе ответственности

на что сослаться при разговоре сетями что это их зона ответственности согласно закона ? какой закон ? подскажите при проверке схемы подключения счётчика какие действия должны делать сети? где отражаются результаты проверки схемы подключения прибора учёта? я подписала акт проверки схемы подключения но что то не видела что бы эту схему проверяли приборами ли ещё как то
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.5.2017, 20:25
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Костян челябинский @ 14.5.2017, 12:47) *
Который не сжимали, тот варили термитной какой то сваркой. Но я не застал и как это делается не знаю
подтверждаю, Обслуживал школу, 88 года рождения, так все распайки которые приходилось вскрывать, были проварены, люминь...

Кста, случай был, приходит пож инспектор, и пытается на взятку раскрутить: ну у вас же люминька, 2х проводка, все на скрутках... УЗО нет...
Я: реконструкции не было, проварено, УЗО по тем нормативам не предусматривалось))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.5.2017, 21:45
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Елена Кур @ 14.5.2017, 17:38) *
на что сослаться при

акт в студию

Цитата(Костян челябинский @ 14.5.2017, 13:47) *
тот варили термитной какой то сваркой.

неа, у родителей дом конец 70-х, скрутки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 14.5.2017, 21:47
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Костян челябинский @ 14.5.2017, 8:52) *
Вранье. Как монтажник из конца СССР заявляю. Весь алюминий сжимали при помощи ГАО, всю медь варили. А скрутки появлялись, когда домашние кулибины и вот такие горе "мастера" в нее уже влазили

ну наверно в Челябинске была более суровая приемка icon_smile.gif
а у себя в Кирсанове (райцентр 20 тыр душ) в 2-3-4-5 этажных домах постройки от 60-х до настоящего времени не видел в квартирной проводке в распайках НИЧЕГО, кроме скруток.
И еще проводка по диагонали стены icon_smile.gif по кратчайшему расстоянию.... дофига где... про розетки от соседа молчу...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.5.2017, 22:32
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(с2н5он @ 14.5.2017, 21:45) *
у родителей дом конец 70-х, скрутки
У меня квартира в доме 1976 года сдачи... вся алюмишка опрессована.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 14.5.2017, 23:58
Сообщение #31


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Вот, вот - в аллюминиевую гильзу, 15 мм длинной. Вставлены от 3 до 10 проводов разного сечения и обжаты. Сколько я их перезаделал в школе 75 года постройки. Работал там электриком в 90-91 годах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 15.5.2017, 10:24
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



stydent64, и почему?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 16.5.2017, 0:07
Сообщение #33


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



"Усохли" от времени. Очень многие были плохо обжаты, просто окислились или нагрузки были запредельные - раскрываешь коробку (наружние, закрывались просто выпуклыми крышками с винтиком крепежа посередине) Так в этих крышках были "пропалы", проплавленные места. Гильза снималась рукой вообще без усилия - благо концы были с запасом. Можно было на обыкновенную скрутку переделать - по началу, а уж потом стал варить угольным электродом через понижающий на 36 В. Но варил ТОЛЬКО самый кончик 4х сантиметровой скрутки.
Колпачков на скрутки было не просто много - 4 почтовых ящика (стандартных, фанерных) - с горкой ; ))))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.5.2017, 9:18
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



stydent64, раз рукой снимались они вообще обжаты были?
А уж не с колпачками ли гильзы были? icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 16.5.2017, 10:37
Сообщение #35


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



По технологии - обжимается гильза, потом надевается колпачок. Для ускорения - обжимают всё вместе, потому не дожимают...Как следствие плохой контакт, нагрев, ухудшение контакта, дальнейший нагрев вплоть до полного выгорания. В прочем, это уже не интересно- муторно и скучно, особенно если аллюм поганый..ломается...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2017, 13:14
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9131
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



stydent64, но ведь вы, в отличии от Сунцов Денис, не сделали вывод, что весь СССР делался на необжатых гильзах ГАО? Правильно? И в качестве примера, что так и нужно делать не приводите? Правильно? Правильно!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.5.2017, 14:06
Сообщение #37





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 14.5.2017, 8:52) *
Как монтажник из конца СССР заявляю. Весь алюминий сжимали при помощи ГАО, всю медь варили. А скрутки появлялись, когда домашние кулибины и вот такие горе "мастера" в нее уже влазили

Очередное вранье от Костян челябинский. В жилых зданиях времен СССР повсеместно скрутки медных проводов, алюминиевых проводов и даже медных с алюминиевыми проводами. Последние - самые опасные - удалось исправить только, когда появились зажимы Ваго.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2017, 14:17
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9131
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну, гостям вообще врать ни кто не может помешать...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.5.2017, 14:20
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(stydent64 @ 16.5.2017, 10:37) *
По технологии - обжимается гильза, потом надевается колпачок. Для ускорения - обжимают всё вместе, потому не дожимают...
Вот мы и плавно подошли к тому, что это вовсе не гильзы ГА, а КИЗ (не зря я про колпачки спрашивал), и КИЗ, кстати, как раз и обжимается поверх колпачка..
и КИЗ не равно обжимке скрутки ГА... icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.5.2017, 17:00
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вообще-то "КИЗ Предназначены для соединения медных проводов методом опрессовки"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 22:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены