соединение жил провода , скрутка тремя витками на скрутке провода допустима или нет ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
соединение жил провода , скрутка тремя витками на скрутке провода допустима или нет ? |
13.5.2017, 21:50
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
По каким критериям вы отличаете хорошую скрутку от плохой? СССР был (и сейчас остается) весь на скрутках 3 см скрутки меди 2,5 мм в 3-4 провода, затянутые 2-мя пассатижами, "держат" 20 А без нагрева 30 мин - делал опыты Алюминий- "держит" не более 10-15 А, далее греется. пайка, опрессовка, сварка - это хорошо, надежно, но дорого и дольше. Ваги - я их ненавижу (отдельная тема) только на освещение! Хозяин (заказчик) - барин, мое дело предложить. |
|
|
|
14.5.2017, 1:48
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а к внутренним устройствам не относятся крепления от вл ? нет, да и сетевая отвечает за состояние контактов на границе ответственности -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.5.2017, 8:52
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
СССР был (и сейчас остается) весь на скрутках Вранье. Как монтажник из конца СССР заявляю. Весь алюминий сжимали при помощи ГАО, всю медь варили. А скрутки появлялись, когда домашние кулибины и вот такие горе "мастера" в нее уже влазили -------------------- |
|
|
14.5.2017, 11:34
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Весь алюминий сжимали при помощи ГАО далеко не весь домашние в т.ч. на производстве -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
14.5.2017, 12:47
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
далеко не весь Который не сжимали, тот варили термитной какой то сваркой. Но я не застал и как это делается не знаю в т.ч. на производстве Так то да -------------------- |
|
|
14.5.2017, 16:38
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
нет, да и сетевая отвечает за состояние контактов на границе ответственности на что сослаться при разговоре сетями что это их зона ответственности согласно закона ? какой закон ? подскажите при проверке схемы подключения счётчика какие действия должны делать сети? где отражаются результаты проверки схемы подключения прибора учёта? я подписала акт проверки схемы подключения но что то не видела что бы эту схему проверяли приборами ли ещё как то |
|
|
14.5.2017, 20:25
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Который не сжимали, тот варили термитной какой то сваркой. Но я не застал и как это делается не знаю подтверждаю, Обслуживал школу, 88 года рождения, так все распайки которые приходилось вскрывать, были проварены, люминь...Кста, случай был, приходит пож инспектор, и пытается на взятку раскрутить: ну у вас же люминька, 2х проводка, все на скрутках... УЗО нет... Я: реконструкции не было, проварено, УЗО по тем нормативам не предусматривалось)) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
14.5.2017, 21:45
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на что сослаться при акт в студию тот варили термитной какой то сваркой. неа, у родителей дом конец 70-х, скрутки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.5.2017, 21:47
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Вранье. Как монтажник из конца СССР заявляю. Весь алюминий сжимали при помощи ГАО, всю медь варили. А скрутки появлялись, когда домашние кулибины и вот такие горе "мастера" в нее уже влазили ну наверно в Челябинске была более суровая приемка а у себя в Кирсанове (райцентр 20 тыр душ) в 2-3-4-5 этажных домах постройки от 60-х до настоящего времени не видел в квартирной проводке в распайках НИЧЕГО, кроме скруток. И еще проводка по диагонали стены по кратчайшему расстоянию.... дофига где... про розетки от соседа молчу... |
|
|
14.5.2017, 22:32
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
у родителей дом конец 70-х, скрутки У меня квартира в доме 1976 года сдачи... вся алюмишка опрессована.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
14.5.2017, 23:58
Сообщение
#31
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Вот, вот - в аллюминиевую гильзу, 15 мм длинной. Вставлены от 3 до 10 проводов разного сечения и обжаты. Сколько я их перезаделал в школе 75 года постройки. Работал там электриком в 90-91 годах.
|
|
|
15.5.2017, 10:24
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
stydent64, и почему?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
16.5.2017, 0:07
Сообщение
#33
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
"Усохли" от времени. Очень многие были плохо обжаты, просто окислились или нагрузки были запредельные - раскрываешь коробку (наружние, закрывались просто выпуклыми крышками с винтиком крепежа посередине) Так в этих крышках были "пропалы", проплавленные места. Гильза снималась рукой вообще без усилия - благо концы были с запасом. Можно было на обыкновенную скрутку переделать - по началу, а уж потом стал варить угольным электродом через понижающий на 36 В. Но варил ТОЛЬКО самый кончик 4х сантиметровой скрутки.
Колпачков на скрутки было не просто много - 4 почтовых ящика (стандартных, фанерных) - с горкой ; )))))) |
|
|
16.5.2017, 9:18
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
stydent64, раз рукой снимались они вообще обжаты были?
А уж не с колпачками ли гильзы были? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
16.5.2017, 10:37
Сообщение
#35
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
По технологии - обжимается гильза, потом надевается колпачок. Для ускорения - обжимают всё вместе, потому не дожимают...Как следствие плохой контакт, нагрев, ухудшение контакта, дальнейший нагрев вплоть до полного выгорания. В прочем, это уже не интересно- муторно и скучно, особенно если аллюм поганый..ломается...
|
|
|
16.5.2017, 13:14
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
stydent64, но ведь вы, в отличии от Сунцов Денис, не сделали вывод, что весь СССР делался на необжатых гильзах ГАО? Правильно? И в качестве примера, что так и нужно делать не приводите? Правильно? Правильно!
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
16.5.2017, 14:06
Сообщение
#37
|
Гости |
Как монтажник из конца СССР заявляю. Весь алюминий сжимали при помощи ГАО, всю медь варили. А скрутки появлялись, когда домашние кулибины и вот такие горе "мастера" в нее уже влазили Очередное вранье от Костян челябинский. В жилых зданиях времен СССР повсеместно скрутки медных проводов, алюминиевых проводов и даже медных с алюминиевыми проводами. Последние - самые опасные - удалось исправить только, когда появились зажимы Ваго. |
|
|
16.5.2017, 14:17
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну, гостям вообще врать ни кто не может помешать...
-------------------- |
|
|
16.5.2017, 14:20
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
По технологии - обжимается гильза, потом надевается колпачок. Для ускорения - обжимают всё вместе, потому не дожимают... Вот мы и плавно подошли к тому, что это вовсе не гильзы ГА, а КИЗ (не зря я про колпачки спрашивал), и КИЗ, кстати, как раз и обжимается поверх колпачка..и КИЗ не равно обжимке скрутки ГА... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
16.5.2017, 17:00
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вообще-то "КИЗ Предназначены для соединения медных проводов методом опрессовки"
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 22:55 |
|