тогда я вообще запутался,как мне сделать что бы он наконец заработал,оставлять как есть и подключаться между фазами без ноля,я правильно рассуждаю? Правильно рассуждаете. У Вас между фазами получится нужные 230 вольт. Давно, в 50-годы, так всю савецкую деревню переводили на 230 вольт. Вы можете сами убедится посмотрев на вводной щиток деревенского дома, ну или старого гаража - там фарфоровые "пробки"-они же предохранители, ну или плавкие вставки ДВЕ штуки на один вводной провод и на второй. Всё просто - селянам от ТП 127/220 подали ЛИНЕЙНОЕ напряжение, т.е. две фазы=220 вольт. Ваш генератор это ПОЧТИ тех времён ТП и есть, кроме режима нейтрали... Заизолировать нейтраль- это не подключаться к этой клемме и защититься от прямого или косвенного прикосновения, ну типа что бы не залез палец руки . А вот проблема электробезопасности-это не шутки. В те далёкие времена не мало народу получало по зубам, да и погорельцев хватило..., именно потому что в розетках сидело ДВЕ фазы по отношению к земле, т.к. нейтраль трёхфазной выходной обмотки транса 127/220 была глухозаземлена на ТП. Но если нейтраль на своём генераторе Вы не используете и не закапываете в землю, то фактически Ваша электроэнергия будет крутится в воздухе. Заземлив одну любую фазу и/или подключив её к нулю промышленной сети вы получите вожделенный PEN, а вторая фаза станет настоящей 230 вольт.. Как то так.... И ещё обязательно - корпус трансформатора/генератора должен быть заземлён непосредственно - т.е. иметь свой собственный контур заземления |
|
|
|
19.5.2017, 11:06
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
То есть я так понимаю,корпус генератора я заземляю,и всё током не убъет ,или надо ещё как нибудь обезопасить себя?
|
|
|
21.5.2017, 17:33
Сообщение
#23
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Если фазный провод лизать языком не будете, то не убъёт. Выходной автомат или предохранитель обязательно однополюсный 40-50 ампер, если будете подключаться рогаткой - то два по 25 ампер. лучше класса В. Крайне не рекомендую рвать глухозаземлённую нейтраль. Обмотки статора выполнены с большим запасом по силе тока, но насколько велик этот запас покажет эксплуатация. Нагрев обмоток статора до 60-70 градусов это нормально. (хотя класс нагревостойкости обмоток там под 150 градусов). Дополнительно для безопасности можно поставить УЗО. Перед подключением и работой крайне желательно прокрутить мегометром обмотки статора, х.з. в каком они состоянии. Должно быть больше 0,5 мом. Кстати вы можете даже зарядить 60 гц. по двигателю это 1800 об/мин. с генератора снимите больше мощности в однофазном включении, холодильник выдержит.
Сообщение отредактировал ig.mi - 21.5.2017, 18:12 |
|
|
27.5.2017, 12:25
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
Всё подключил,между фазой и нолем 127в,а между фазами нету тока,почему? Всё разобрался.спасибо.
Сообщение отредактировал стасон - 27.5.2017, 19:58 |
|
|
|
29.5.2017, 23:16
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
А что значит,крайне не рекомендую рвать глухозаземленую нейтраль?
|
|
|
30.5.2017, 8:32
Сообщение
#26
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Это значит что нейтральный проводник ДГУ должен быть подключен к нейтральному проводнику сети и заземлению без аппарата его размыкающего.
Всё это доходчиво расмисано в ПУЭ-7 (для России). Традиционно в СССР принималась система TNC (совмещенный нейтральный и заземляющий проводник), сейчас всё так и осталось, хотя пыжаться перейти на TNC-S. Т.е. нейтральные проводники одновременно являются заземляющими и неоднократно заземляются по пути к потребителю. И нет большей беды для электроприборов потребителя при трёхфазном вводе, как обрыв или отгорание нейтрального проводника... |
|
|
30.5.2017, 22:21
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52242 |
Чего то я запутался,у меня в землю закопан так называемый треугольник это земля,я корпус генератора заземляю к этой земле,к этой же земле (или к корпусу генератора)я присоединяю одну из фаз которую я беру,правильно?,клему обозначиную цифрой 0 я не трогаю,а клему N к чему присоединить ?
Сообщение отредактировал стасон - 30.5.2017, 22:23 |
|
|
|
31.5.2017, 16:58
Сообщение
#28
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Фотка Вам в помощь.
Надеюсь у вас такой тип генератора. На этой схеме видно что фазные обмотки уже соединены х.з. где, то там в статоре в ЗВЕЗДУ, а не в треугольник. Средняя точка звезды выведена на клемму "0". Вот её и надо заизолировать. Теперь если вы подключите например клемму 1С1 к глухозаземлённой нейтрали промышленной сети, заземлителю, ну и фактически к корпусу генератора этот вывод административно будет Вами назначен как глухозаземлённая нейтраль. При работе генератора на этой клемме (1С1) будет нулевой потенциал. На клемме "0" будет 127вольт (поэтому она должна быть заизолирована за ненадобностью), на клеммах 1С2 и 1С3 будет 230 вольт по отношению к "корпусу-заземлителю-глухозаземлённой нейтрали промышленной сети", то что Вы и хотите поиметь от своего девайса. Между 1С2 и 1С3 тоже будет 230вольт, но использовать это напряжение в Вашем случае нельзя. |
|
|