Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.5.2017 Пользователь №: 52316 |
Здравствуйте! Коллеги кто может помочь, нужна программа внутренних проверок в ЭТЛ, а также график проведения этих проверок.
|
|
|
|
24.5.2017, 6:28
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Давно работаю в ЭТЛ, но в первый раз слышу о программе внутренних проверок. Разъясните что это?
|
|
|
24.5.2017, 7:56
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.5.2017 Пользователь №: 52316 |
Дело в том, что проходя в очередной раз перерегистрацию ЭТЛ, инспектор выдал акт осмотра с замечаниями среди которых есть такой пункт:
В ЭТЛ не разработаны график и процедуры проведения внутренних проверок в соответствии с гл. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Опросил всех в округе знакомых ЭТЛ, ни у кого такого нет. в соответствии с гл. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Не дописал "В соответствии с гл. 4.2 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 |
|
|
24.5.2017, 8:56
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Да,ссс. Встряли Вы.
До нас пока такой инспектор не дошел. Может можно отделаться походом в кафешку. |
|
|
|
24.5.2017, 9:06
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.5.2017 Пользователь №: 52316 |
Если ничего не нарою, так и сделаю
|
|
|
24.5.2017, 13:00
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или Вы дали не ту ссылку или ещё что, не увидел в 4.2. внутренних проверок, предположу что речь идёт о системе контроля качества или как то по другому, уже не помню
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.5.2017, 15:00
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.5.2017 Пользователь №: 52316 |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.5.2017, 15:43
Сообщение
#8
|
Гости |
... инспектор выдал акт осмотра с замечаниями среди которых есть такой пункт: В ЭТЛ не разработаны график и процедуры проведения внутренних проверок в соответствии с гл. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Опросил всех в округе знакомых ЭТЛ, ни у кого такого нет. ... А Ваше предприятие, в целом, случайно не внедряло ИСО 9000? Если внедряло, то эта документация уже должна быть. |
|
|
24.5.2017, 15:44
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
Требования данного ГОСТа на ЭТЛ не распространяются, почитайте область применения п. 1.2 Вы же не занимаетесь в ЭТЛ "испытаниями и калибровкой, составляющими часть СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОДУКЦИИ"?
п.5.7. "Отбор образцов", п.5.10? Требования к лабораториям, проводящим сертификацию, калибровку продукции, но никак не высоковольтные испытания и измерения |
|
|
24.5.2017, 17:01
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
А действительно:
во втором аб. п.1.2. "В том случае, если лаборатория не осуществляет один или более видов деятельности, установленных настоящим стандартом, таких как отбор образцов и проектирование/разработка новых методик, требования соответствующих разделов на них не распространяются." Хотя, что здесь имелось в виду... - если один из соответствующих разделов - не распространяется, то другие, которые соответствующие - распространяются. Так что первое предложение и есть определяющее - "п.1.2. Настоящий стандарт применим для всех организаций, осуществляющих испытания и/или калибровку...." Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 24.5.2017, 17:05 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
|
24.5.2017, 18:43
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.5.2017 Пользователь №: 52316 |
Требования данного ГОСТа на ЭТЛ не распространяются, почитайте область применения п. 1.2 Вы же не занимаетесь в ЭТЛ "испытаниями и калибровкой, составляющими часть СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОДУКЦИИ"? п.5.7. "Отбор образцов", п.5.10? Требования к лабораториям, проводящим сертификацию, калибровку продукции, но никак не высоковольтные испытания и измерения Похоже, что, к сожалению распространяются. Есть ещё вот такой документ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ (СДА-15-2009) где написано: 1.1. Настоящий документ устанавливает требования к испытательным ла- бораториям (ИЛ), которые проходят аккредитацию в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопас- ности в энергетике и строительстве (далее – Единая система оценки соответ- ствия). Требования изложены в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабо- раторий». Документ применим для всех организаций, осуществляющих испы- тания. 1.2. Аккредитация ИЛ проводится в целях установления и подтверждения их компетентности при оценке готовности к проведению испытаний, для под- тверждения, что они технически компетентны и система менеджмента качества позволяет получать технически обоснованные результаты и охватывает дея- тельность: лабораторий неразрушающего контроля и лабораторий разрушающих и других видов испытаний при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации, сертификации и экспертизе (техническом диа- гностировании) технических устройств, зданий и сооружений; аналитических лабораторий; лабораторий, выполняющих испытания продукции; электролабораторий. |
|
|
24.5.2017, 19:04
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть ещё вот такой документ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ (СДА-15-2009) 1. Вы себя сами выпороть хотите? 2. Вы проходите аккредитацию в Единой системе оценки? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.5.2017, 20:45
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Аккредитация и регистрация (перерегистрация) это разные вещи. аккредитация выдаётся аттестат -регистрация свидетельство. С2Н5ОН-прав.
-------------------- |
|
|
14.6.2017, 13:42
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый коллега Анатолий123! Если Ваша лаборатория желает соответствовать требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, никто не может Вам этого запретить. Однако для этого надо соответствовать требованиям данного ГОСТа. Для этого нужно основательно изучить указанный ГОСТ и беспрекословно выполнять все его требования, если не хотите иметь проблем с инспекторами. ГОСТ ИСО 9000 здесь не при делах - это общий документ системы менеджмента качества организации, а ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 непосредственно касается всех лабораторий, как калибровочных и поверочных, так и испытательных.
Желаю Вам удачи в этой нелёгкой и опасной деятельности испытателей электрооборудования и электрозащитных средств! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.11.2022, 22:09 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
16.7.2017, 16:47
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.5.2017 Пользователь №: 52316 |
Спасибо большое!
|
|
|