протокол проверки УЗО , Нужны характеристики УЗО тип укажу в тексте |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
протокол проверки УЗО , Нужны характеристики УЗО тип укажу в тексте |
25.2.2008, 23:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 10464 |
Доброго всем времени суток коллеги, прошу прощения что написал в теме, УЗО.
Друзья кто-нибудь сможет скинуть характеристики диф автомата тип АВВ DS941-AC-16ампер(30мА) А самым оптимальным было бы, если кто-то может скинуть протокол проверки описаных выше диф автоматов. Заранее спасибо!!!!!!! |
|
|
|
26.2.2008, 1:52
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
кто-нибудь сможет скинуть характеристики диф автомата тип АВВ DS941-AC-16ампер(30мА) на сайте АВВ есть документация в PDF-формате , технические характеристики данного "диффа" есть даже в Обзоре Низковольтного Оборудования на стр. 15-16 (1,4 МБ - 25 страниц) , думаю , что протоколы испытаний тоже можно отыскать на офсайте АВВ -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Александр 1_*_* |
26.2.2008, 10:55
Сообщение
#3
|
Гости |
на сайте АВВ есть документация в PDF-формате , технические характеристики данного "диффа" есть даже в Обзоре Низковольтного Оборудования на стр. 15-16 (1,4 МБ - 25 страниц) , думаю , что протоколы испытаний тоже можно отыскать на офсайте АВВ Спасибо, если есть ссылка, киньте пожалуйста. |
|
|
26.2.2008, 16:22
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 10464 |
Облазил всё, на мой взгляд. Не могу найти токовременные характерисики.
|
|
|
|
26.2.2008, 17:23
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Александр1, а зачем вам такая информация про иностранный диф. автомат?
|
|
|
26.2.2008, 21:02
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 10464 |
Александр1, а зачем вам такая информация про иностранный диф. автомат?
Для отчета, по ЗСИ (замер сопротивления изоляции). А на объекте только такие "дифы" стоят, БИЗНЕС-ЦЕНТР. |
|
|
27.2.2008, 1:30
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
может есть смысл отправить запрос , на сайте АВВ существуют формы обратной связи
-------------------- |
|
|
|
27.2.2008, 16:45
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
А что конкретно вы хотите написать про узо в отчет, давайте предположим, что у вас обычное российское узо, какую информацию вы включили бы в ваш отчет ЗСИ
|
|
|
27.2.2008, 18:31
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 10464 |
Протокол проверки согласования параметров цепи фаза-нуль с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников.
Ну допустим у нас АВ ВА47-29 тип расцепителя С, In-10A В протоколе указывается следующее: 1) Типовое обозначение ну это понятно 2)Тип расцепителя, это тоже понятно "С" 3) Номинальный ток это тоже ясно 16А 4) Диапазон тока срабатывания расцепителя КЗ (если С (5-10) In, то значит = (80-160) 5) Измерение значения сопротивления петли фаза-нуль, допустим 0,22 6) Измерение расчетного значения тока однофазного замыкания (А), допустим 1000 7) Допустимое время срабатывания аппарата защиты (секунд)- <0,4 Время по времятоковой характеристики получается <0,02 А что конкретно вы хотите написать про узо в отчет, давайте предположим, что у вас обычное российское узо, какую информацию вы включили бы в ваш отчет ЗСИ Если я не ошибаюсь, то дифавтоматы проверяются как обычные автоматические выключатели, поэтому протокол проверки УЗО нам не нужен, если я не прав, напишите пожалуйста, кто с этим работает!!!! Спасибо! |
|
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
27.2.2008, 19:58
Сообщение
#10
|
Гости |
Александр1! Если я не ошибаюсь то в протоколе замера R изоляции характеристики УЗО не пишутся, а пишутся они в отдельно взятом протоколе по УЗО/ДИФ.АВ, конкретно мы пишем в том протоколе тип,номинал, ток утечки, время срабатывания и на сколько mA сработал(допустим 30 mA а сработал на 25mA) вот по моему и все, если есть вопросы пишите в xander-81@mail.ru постараюсь ответить, также занимаемся замерами контура заземл., металлосвязи и т.п.
|
|
|
|
28.2.2008, 8:36
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Александр1, смешно, честное слово))). Видете как можно на пустом месте создать себе проблему))) Как выясняется, у вас есть вся информация для протокола.
Например наша лаборатория диф. автомат проверяет дважды, первый раз проверяется действие диф.автомата от сверхтоков (кз, перегрузка), второй проверяется действие УЗО. Это два разных протокола. Вся необходимая информация для этих протоколов содержится на морде автомата, за исключением случая, когда автомат промышленного назначения и его время-токовую характеристику придется искать. Но в вашем случае это обычная характеристика "С". |
|
|
3.3.2008, 19:11
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 10464 |
Спасибо!!!!!!!!!!!!!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 10:43 |
|