Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

протокол проверки УЗО , Нужны характеристики УЗО тип укажу в тексте

Александр1
сообщение 25.2.2008, 23:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 10464



Доброго всем времени суток коллеги, прошу прощения что написал в теме, УЗО.
Друзья кто-нибудь сможет скинуть характеристики диф автомата тип АВВ DS941-AC-16ампер(30мА)
А самым оптимальным было бы, если кто-то может скинуть протокол проверки описаных выше диф автоматов.
Заранее спасибо!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 26.2.2008, 1:52
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(Александр1 @ 25.2.2008, 23:46) *
кто-нибудь сможет скинуть характеристики диф автомата тип АВВ DS941-AC-16ампер(30мА)

на сайте АВВ есть документация в PDF-формате , технические характеристики данного "диффа" есть даже в Обзоре Низковольтного Оборудования на стр. 15-16 (1,4 МБ - 25 страниц) , думаю , что протоколы испытаний тоже можно отыскать на офсайте АВВ icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр 1_*_*
сообщение 26.2.2008, 10:55
Сообщение #3





Гости






Цитата(NickEl @ 26.2.2008, 1:52) *
на сайте АВВ есть документация в PDF-формате , технические характеристики данного "диффа" есть даже в Обзоре Низковольтного Оборудования на стр. 15-16 (1,4 МБ - 25 страниц) , думаю , что протоколы испытаний тоже можно отыскать на офсайте АВВ icon_wink.gif


Спасибо, если есть ссылка, киньте пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1
сообщение 26.2.2008, 16:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 10464



Облазил всё, на мой взгляд. Не могу найти токовременные характерисики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 26.2.2008, 17:23
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Александр1, а зачем вам такая информация про иностранный диф. автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1
сообщение 26.2.2008, 21:02
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 10464



Александр1, а зачем вам такая информация про иностранный диф. автомат?

Для отчета, по ЗСИ (замер сопротивления изоляции). А на объекте только такие "дифы" стоят, БИЗНЕС-ЦЕНТР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 27.2.2008, 1:30
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



может есть смысл отправить запрос , на сайте АВВ существуют формы обратной связи


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 27.2.2008, 16:45
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



А что конкретно вы хотите написать про узо в отчет, давайте предположим, что у вас обычное российское узо, какую информацию вы включили бы в ваш отчет ЗСИ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1
сообщение 27.2.2008, 18:31
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 10464



Протокол проверки согласования параметров цепи фаза-нуль с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников.


Ну допустим у нас АВ ВА47-29 тип расцепителя С, In-10A

В протоколе указывается следующее:
1) Типовое обозначение ну это понятно
2)Тип расцепителя, это тоже понятно "С"
3) Номинальный ток это тоже ясно 16А
4) Диапазон тока срабатывания расцепителя КЗ (если С (5-10) In, то значит = (80-160)
5) Измерение значения сопротивления петли фаза-нуль, допустим 0,22
6) Измерение расчетного значения тока однофазного замыкания (А), допустим 1000
7) Допустимое время срабатывания аппарата защиты (секунд)- <0,4
icon_cool.gif Время по времятоковой характеристики получается <0,02


Цитата(Коот @ 27.2.2008, 16:45) *
А что конкретно вы хотите написать про узо в отчет, давайте предположим, что у вас обычное российское узо, какую информацию вы включили бы в ваш отчет ЗСИ


Если я не ошибаюсь, то дифавтоматы проверяются как обычные автоматические выключатели, поэтому протокол проверки УЗО нам не нужен, если я не прав, напишите пожалуйста, кто с этим работает!!!!
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 27.2.2008, 19:58
Сообщение #10





Гости






Александр1! Если я не ошибаюсь то в протоколе замера R изоляции характеристики УЗО не пишутся, а пишутся они в отдельно взятом протоколе по УЗО/ДИФ.АВ, конкретно мы пишем в том протоколе тип,номинал, ток утечки, время срабатывания и на сколько mA сработал(допустим 30 mA а сработал на 25mA) вот по моему и все, если есть вопросы пишите в xander-81@mail.ru постараюсь ответить, также занимаемся замерами контура заземл., металлосвязи и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 28.2.2008, 8:36
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Александр1, смешно, честное слово))). Видете как можно на пустом месте создать себе проблему))) Как выясняется, у вас есть вся информация для протокола.
Например наша лаборатория диф. автомат проверяет дважды, первый раз проверяется действие диф.автомата от сверхтоков (кз, перегрузка), второй проверяется действие УЗО. Это два разных протокола. Вся необходимая информация для этих протоколов содержится на морде автомата, за исключением случая, когда автомат промышленного назначения и его время-токовую характеристику придется искать. Но в вашем случае это обычная характеристика "С".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1
сообщение 3.3.2008, 19:11
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 10464



Спасибо!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему