Кварцевазелин в автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кварцевазелин в автомат |
29.5.2017, 6:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52348 |
Нужно или вредно мазать кварцевазиновой пастой алюминиевые провода сечением 2,5-10мм2 при подключении к автомату, нулевой шине.
Сомнения вызывает то, что при недостаточной затяжке паста будет диэлектриком, при перетяжке провод пострадает. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
29.5.2017, 6:48
Сообщение
#2
|
Гости |
Кварцевазелин это уже век прошедший. Сейчас специальные электропроводные смазки есть, для контактных поверхностей.
Поищите в интернете. Да и на форуме эта тема несколько раз всплывала. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.5.2017, 9:11
Сообщение
#3
|
Гости |
Нужно или вредно мазать кварцевазиновой пастой алюминиевые провода сечением 2,5-10мм2 при подключении к автомату, нулевой шине. ... Не нужно. Кварце-вазелиновая паста применялась при опрессовке линейной арматуры, а так же при монтаже болтовых соединений плоских шин в РУ. |
|
|
29.5.2017, 12:30
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52348 |
Кварцевазелин это уже век прошедший. Сейчас специальные электропроводные смазки есть, для контактных поверхностей. Поищите в интернете. Да и на форуме эта тема несколько раз всплывала. Пускай будет специальная смазка, вопрос от этого не изменяется. Тоже диэлектрик. Не нужно. Кварце-вазелиновая паста применялась при опрессовке линейной арматуры, а так же при монтаже болтовых соединений плоских шин в РУ. Понимаю, что прямого указания на применения мази при присоединении к автомату нет. Однако, алюминий окисляется. Оксидная пленка - диэлектрик. + в автомате контакт из сплава меди, образующий гальванопару... Напрашивается доп.защита. Может у кого-то был опыт в применении. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.5.2017, 13:05
Сообщение
#5
|
Гости |
... Понимаю, что прямого указания на применения мази при присоединении к автомату нет. Однако, алюминий окисляется. Оксидная пленка - диэлектрик. + в автомате контакт из сплава меди, образующий гальванопару... Да не парьтесь Вы! Всё нормально работает без дополнительных защит от окисления. При проведении планово-предупредительного ремонта осуществляется протяжка контактных соединений. |
|
|
29.5.2017, 15:58
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Да не парьтесь Вы! Всё нормально работает... ничего вы не понимаете! Хочется намазывать и говорить об этом... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Гость_Гость_* |
30.5.2017, 17:05
Сообщение
#7
|
Гости |
Цитата Пускай будет специальная смазка, вопрос от этого не изменяется. Тоже диэлектрик. В фразе - "Электропроводная смазка для контактных поверхностей" видимо слово "электропроводная" не на какие размышления не натолкнула |
|
|
|
31.5.2017, 10:45
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52348 |
В фразе - "Электропроводная смазка для контактных поверхностей" видимо слово "электропроводная" не на какие размышления не натолкнула сам я такими не пользовался. из отзывов для себя понял, электропроводность доступных по цене весьма условна, в условиях силовых цепей проводимостью лучше не считать. Если есть под рукой - измерьте пожалуйста сопротивление в банке прямо, через 1см какое, медный контакт около 1см2. Можно будет выводы делать. |
|
|
31.5.2017, 11:12
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
сам я такими не пользовался. из отзывов для себя понял, электропроводность доступных по цене весьма условна, в условиях силовых цепей проводимостью лучше не считать. Если есть под рукой - измерьте пожалуйста сопротивление в банке прямо, через 1см какое, медный контакт около 1см2. Можно будет выводы делать. Вот вам наглядное применение контактных соединений без электропроводящей смазки и с ней (материал авторский, поэтому ссылка на Вконтакт): https://vk.com/elecktra03?w=wall-92327332_21 -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
31.5.2017, 11:22
Сообщение
#10
|
Гости |
Электропроводность в таких смазках обеспечивает не жидкая субстанция (если это не ртуть, конечно), а наполнитель - порошок графита, меди...
При правильной дозировке и затяжке соединения контакт происходит через наполнитель. Если же наполнитель - мелкодисперсный кварц, то его функция - абразивная зачистка от окислов при затяжке и защита места контакта (уже с помощью жидкой субстанции смазки) от повторного образования окислов. Остатки смазки выдавливаются из площади контакта через образовавшиеся царапины при затяжке и не участвуют в формировании контактного сопротивления. Именно поэтому категорически противопоказана передозировка смазки. А вообще задача субстанции - равномерно доставить наполнитель и удержать во всех микронеровностях сопрягаемых контактных поверхностей. Нечто подобное заложено в принцип действия и теплопроводных паст. Не пожалел пасты, густо намазал - в результате получится хуже, чем если вообще без неё. Всё вышесказанное, конечно же, имхо. |
|
|
|
31.5.2017, 13:04
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52348 |
Именно поэтому категорически противопоказана передозировка смазки. А вообще задача субстанции - равномерно доставить наполнитель и удержать во всех микронеровностях сопрягаемых контактных поверхностей. Нечто подобное заложено в принцип действия и теплопроводных паст. Не пожалел пасты, густо намазал - в результате получится хуже, чем если вообще без неё. Всё вышесказанное, конечно же, имхо. Про передозировку не совсем понятно, выдавится чуть больше или меньше - не вижу разницы. Впрочем, последовать рекомендации несложно и возражений не вызывает. Использование дорогих электроконтактных смазок (в сравнении с кварцевазелином) в соединениях, где большинство не парится в принципе, считаю неоправданным (под рукой нет, покупать специально - неоправданно). С кварцевазелином надо попробовать. Вот вам наглядное применение контактных соединений без электропроводящей смазки и с ней (материал авторский, поэтому ссылка на Вконтакт): https://vk.com/elecktra03?w=wall-92327332_21 жаль тестера нет как у этих ребят, многие вопросы бы отпали |
|
|