Шкаф Управления. , Прошу проконсультировать правильно ли собранна схема? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Шкаф Управления. , Прошу проконсультировать правильно ли собранна схема? |
7.6.2017, 7:32
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52352 |
|
|
|
|
7.6.2017, 8:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
схема рабочая. Только вот для меня не понятно зачем там ствить ещё промежуточное реле KV1 если можно сразу подавать сигнал на KV2 через контакт дробилки. ИМХО это лишняя ветка в схеме
|
|
|
7.6.2017, 9:52
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
переключатель выбор режима изображен не правильно . между контактами должна быть механическая блокировка
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
7.6.2017, 14:08
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52352 |
схема рабочая. Только вот для меня не понятно зачем там ствить ещё промежуточное реле KV1 если можно сразу подавать сигнал на KV2 через контакт дробилки. ИМХО это лишняя ветка в схеме День добрый!!! Можно ли будет занять небольшое количество вашего времени? У меня есть ряд вопросов - можно ли с вами связаться по Ватсап или Скайп? |
|
|
|
7.6.2017, 14:09
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
да задавайте вопросы здесь. Все вместе обсудим.
|
|
|
7.6.2017, 22:01
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Еще контакты от KV2 два последовательно в цепи электромагнита клапана. Да и при такой схеме КV2 тоже лишнее - можно сразу вместо него катушку привода.
И раз это дробилка, то наверное красный грибок не помешает. |
|
|
7.6.2017, 22:10
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
схема рабочая. Только вот для меня не понятно зачем там ствить ещё промежуточное реле KV1 если можно сразу подавать сигнал на KV2 через контакт дробилки. ИМХО это лишняя ветка в схеме Думаю, схема работает следующим образом. В ручном режиме клапан включается последовательным включением переключателей SA1, SA2, а в автоматическом - только включением SA1. Работу в автомате разрешает замкнутый контакт K114, управляющий промежуточным реле KV1.В схеме ошибка - одна группа контактов переключателя SA1 должна быть нормально замкнутой. |
|
|
|
8.6.2017, 7:04
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
В схеме ОЩИБКА - наряжение цепей управления выбрано не правильно .Должно быть не больше 110v
SE XB7 Переключатель - Напряжение питания:220.0...230.0 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
8.6.2017, 8:53
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
схема не полная .
Что за установка ? назначение клапана ? итд -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |