Доброго времени суток. Подключил 3-х фазный счетчик СТЭ 561/n5-1-4m через ТТ, схему собрал правильно, но при включении нагрузки 220 В загорается индикатор неправильного подключения. В чем может быть проблема? Помогите Пожалуйста.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
bahay, хрустальный шар в отпуске.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2017 Пользователь №: 52409 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот это - ЗДОРОВО! Классный совет! А счётчику КАКАЯ РАЗНИЦА???.. Если сигнализирует счетчик - разница есть. как проверить без прибора? Прибор есть. Счётчик называется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
В "сети" достаточно материала о нюансах подключения данного счётчика.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2017 Пользователь №: 52409 ![]() |
парни,вопрос в том что, схема собрана правильно все три индикатора фаз горят но, при включении, например, болгарки загорается неправильное подключение. просто я первый раз сталкиваюсь с этим счетчиком, поэтому и спрашиваю.помогите.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
какой-то ТТ включен "задом наперед" - бывает с завода на ТТ перепутаны концы - вот счетчик и ругается на разное направление тока в фазах.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Ребята - счётчику чередование фаз - глубоко фиолетово, то есть абсолютно.
Вот если подключить не так - это ДА! Или вход-выход ТТ поменять - тоже ДА! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
stydent64, Чередование не важно, только если токи совпадают с свом напряжением.Справедливо только на електромеханических и цифровых, но даже и на указанных моделях есть мониторинг правильности чередования фаз.Соответственно его нужно соблюдать, что бы не наблюдать разные мигания светодиодов и не забивался журнал событий в цифровых счетчиках
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
какой-то ТТ включен "задом наперед" - бывает с завода на ТТ перепутаны концы - вот счетчик и ругается на разное направление тока в фазах. Чередование фаз, а точнее прямое и обратное вращение, критично для индукционных, не ваш случай. Начало конец обмотки ТТ критично. А если концы на ТТ перепутаны с завода, то как пломбировка прокатит? Если только свой технический учет. А мигает при подключении нагрузки - ток без нагрузки не течет ![]() Сообщение отредактировал Сергей ДД - 12.6.2017, 8:50 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |