Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Автомат С-63

slonik
сообщение 16.7.2005, 16:14
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Регистрация: 27.2.2005
Из: latvija
Пользователь №: 2474



Кто знает при каком пусковом токе выбивает автомат С-63? И может ли его выбивать при включении сварочного полуавтомата ВДУ-601.Причем если его удается включить то потом все работает. icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.7.2005, 12:08
Сообщение #2





Гости






Характеристика С подразумевает срабатывание 5-10Iн
63А номинальный ток
значит в худшем случае 5*63=315А стартового тока
Можно этот автомат заменить на автомат с характеристикой
D - 10-20Iн, как раз предназначенный для тяжёлых случаев пуска