Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Так я и говорю, что нормальный алгоритм с достаточной точностью. Нет лисп не потянет больше. Точнее уже время не приемлемое - на каждый следующий элемент время утраивается. Я еще писал на С там получилось около 19 элементов за приемлемое время, но руки не дошли прикрутить это к автокаду.
Вот Лисп ![]() Для использования вызвать функцию razbiv_faz() . Там еще есть некоторая возможность оптимизации т.к. я считал квадраты, а это скорее всего лишнее, но больше 13 элементов (чисел) выбирать не советую. Выбирать можно как до вызова функци так и после. Оно разбивает по фазам и раскрашивает выбранные элементы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17720 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не совсем понял.. выбирать-то из чего ? тексты с цифрами понаставить ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Да, входные данные это текстовые строки с числами.
Ну вот выделяете строку из таблицы с токами, вызываете функцию(как лисповые программы в автокад загружать знаете?) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17720 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Семён Семёныч.." Понял, что после расцветки текстов уже руками надо проставлять фазу. А поменяв 1-2 нагрузки (к прим.) снова тот же процесс выполнить.
В принципе в Экселе можно и другой алгоритм реализовать. Но я до сих пор на себя удивляюсь, как на это-то подорвался.. ведь ленив. ( |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Ну из экселя тоже руками надо переписывать. Смысл только в том, что ненадо переписывать нагрузку сначала в эксель а потом обратно. Я просто этот алгоритм реализовал в надежде что потом получится его оптимизировать и использовать для практически всех щитов. Но это так и заглохло. Возможно как руки дойдут сделаю такой же, но с таким как у вас алгоритмом, чтобы много групп сразу. Можно конечно сделать чтобы и текст генерировался с названием фазы, но у меня не было каких то четких критериев для того как и где его генерировать, потому и не делал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17720 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну из экселя тоже руками надо переписывать. ![]() С итоговой табличкой точно так же, вставил над шинами и забыл. Меняй что и где хочешь, никаких переписей. .. сделаю такой же, но с таким как у вас алгоритмом, чтобы много групп сразу... Качните с двг.ру и попробуйте вставлять в кад. Думаю после пробы париться не захочется. Разве что из спортивного интереса ))Сообщение отредактировал Олега - 28.6.2017, 22:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Вот оно как.. а где эта спец вставка со связью?
Просто у меня нормаль оформления чертежей другая была. По ГОСТУ(с небольшими изменениями) там такой подход не применим. То, как в РФ оформляют чертежи щитов это изначально формат расчетки на питающую линию. Т.е если для внутрянки, то это лист 2. Но в разных организациях лист 2 приобрел некоторые индивидуальные виды. Сообщение отредактировал Pantryk - 29.6.2017, 10:24 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17720 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
где эта спец вставка со связью? В Меню Правка - Специальная вставка..нормаль оформления... По ГОСТУ(с небольшими изменениями.. Честно скажу, у меня возможно Н.Контроля должного не было, но забив на ГОСТ я строил подобные таблички долгие годы и ни разу эксперты не придрались. В принципе, кому не лень переделают под ГОСТ. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2017, 20:26 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |