30.6.2017, 0:42
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вся терминология в этой части не упоминает об электроустановке, забыто предназначение ГОСТа и выполнен резкий переход к системе распределения электроэнергии, оставив за «бортом» часть электроустановки (здание-потребитель), которая названа как полноценная электроустановка. Введено понятие заземление системы распределения электроэнергии и типы этого заземления. Здесь допущена еще одна ошибка: для передачи электроэнергии нет необходимости в заземлении распределительных сетей.
Правильнее говорить об организации заземления проводящих частей в пределах границ электроустановки, соответственно и о типе системы заземления электроустановки. Значит, система заземления должна быть привязана к электроустановке, где возможен контакт человека или животных с токоведущими и проводящими частями этой электроустановки, т.е. к доступным линиям электропередачи и приемникам электроэнергии, защищающие защитным аппаратом, установленном в распредустройстве. Ведь с учетом устройства электроустановки, для каждой электроустановки тип системы заземления электроустановки может быть свой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
30.6.2017, 1:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для чего нужно было создавать несколько тем про один ГОСТ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.6.2017, 14:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ошибка: для передачи электроэнергии нет необходимости в заземлении распределительных сетей. Не сказал бы.. Процесс передачи ЭЭ тоже должен быть безопасным, на всех участках. .. система заземления должна быть привязана к электроустановке, где возможен контакт .. Согласен (кто о чем, а я про обязательность повторки при TN, "по месту") |
|
|
30.6.2017, 15:55
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не сказал бы.. Процесс передачи ЭЭ тоже должен быть безопасным, на всех участках. Я говорю о системе распределения электроэнергии, которая рассматривается в ГОСТ как базовый элемент безопасности. ЛЭП всего лишь выполняет роль связи защитного заземления ИП с ОПЧ. Сообщение отредактировал gomed12 - 30.6.2017, 15:56 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
30.6.2017, 23:37
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ЛЭП сама может иметь ОПЧ. Кроме того ОПЧастями может обладать промежуточное оборудование, например каб.киоски.
А про связь ЗУ ИП с ОПЧ в ЭУ - понятно. |
|
|
2.7.2017, 10:10
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Терминология и требования ГОСТ 30331.1 к системам включены в IEC TS 62257-5 и будут включены в другие документы МЭК.
|
|
|
2.7.2017, 11:51
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
2.7.2017, 13:45
Сообщение
#8
|
Гости |
Очередное вранье Олега.
IEC TS 62257-5 2005 года не действует. |
|
|
2.7.2017, 14:08
Сообщение
#9
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Опять туповатый дятел гнусность пропитюкал
Олега всего лишь спросил, не поменялась ли картинка в новом IEC TS 62257-5:2015 по сравнению с картинкой с IEC TS 62257-5:2005 ps Если кому интересно, в РФ с 16 года действует ГОСТ Р 56124.5-2014 (IEC/TS 62257-5:2005) Даже сам Ю.В.Харечко пока не смог добиться внедрения IEC TS 62257-5:2015 на территории РФ )) Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2017, 14:37 |
||
|
|||
4.7.2017, 22:38
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Терминология и требования ГОСТ 30331.1 к системам включены в IEC TS 62257-5 и будут включены в другие документы МЭК. На каком основании? Сперва ГОСТ необходимо адаптировать к IEC 60364-1, убрав из ГОСТ несоответствия и переиздав его. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
16.7.2017, 11:44
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Все рисунки в МЭК 62257-5 исправлены.
Терминология и требования ГОСТ 30331.1–2013 использованы в МЭК 62257-5:2015 http://y-kharechko.livejournal.com/12912.html 15 декабря 2015 г. В новой технической спецификации МЭК 62257-5:2015 «Рекомендации для систем возобновляемых источников энергии и гибридных систем для сельской электрификации. Часть 5. Защита от электрических опасностей» использованы терминология и требования к типам заземления системы, заимствованные из ГОСТ 30331.1–2013 (IEC 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения». Требования ГОСТ 30331.1–2013 к системам использованы в МЭК 62257-5:2015 http://y-kharechko.livejournal.com/15229.html 29 декабря 2015 г. В новой технической спецификации МЭК 62257-5:2015 «Рекомендации для систем возобновляемых источников энергии и гибридных систем для сельской электрификации. Часть 5. Защита от электрических опасностей» использованы требования к типам заземления системы, заимствованные из ГОСТ 30331.1–2013 (IEC 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения». |
|
|
17.7.2017, 0:30
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата В новой технической спецификации МЭК 62257-5:2015...Защита от электрических опасностей» использованы терминология и требования к типам заземления системы, заимствованные из ГОСТ 30331.1–2013 (IEC 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения». Может быть заимствованные из кривых ГОСТ 30331.1–2013 (ГОСТ Р 50571.1-2009), но не из IEC 60364-1:2005. 1. IEC 60364-1:2005 The following types of system earthing for a.c. and d.c. electrical systems are taken into account in IEC 60364-1:2005. В IEC 60364-1:2005 для электрических систем переменного и постоянного тока применяют (используют) следующие типы систем заземления 2. ГОСТ 30331.1–2013 20.75 тип заземления системы: Комплексная характеристика системы распределения электроэнергии... Давайте уйдем от собственных амбиций и спустимся до признанного существовавшегося термина "тип системы заземления" электроустановок и, которого придерживается международное нормотворчество. Сообщение отредактировал gomed12 - 17.7.2017, 0:33 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_ujcnm_*_* |
17.7.2017, 7:36
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.7.2017, 8:44
Сообщение
#14
|
Гости |
Теперь нужно править IEC 60364-1:2005.
|
|
|
17.7.2017, 11:38
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
20.53 распределительная электрическая сеть: Низковольтная электрическая сеть, состоящая из источника питания и линии электропередачи и предназначенная для питания электроэнергией электроустановок зданий и других низковольтных электроустановок.
20.65 система распределения электроэнергии: Низковольтная электрическая система, состоящая из распределительной электрической сети и электроустановки. Примечание 1 – Система распределения электроэнергии как правило включает в себя электроустановку здания, которая подключена к низковольтной распределительной электрической сети, состоящей из понижающей трансформаторной подстанции и воздушной или кабельной линии электропередачи (см. рисунок 20.2). Вынужден разочаровать, в части использования в системе электроснабжения потребителей, и в частности, применения в ГОСТ понятия «система распределения электроэнергии». Такой термин в системе электроснабжения встречается редко и, если и встречается как составная часть системы электроснабжения. Совместное использование выражений типа «электроснабжение электроустановок» не допускаются. Причина очевидна, система электроснабжения потребителей не охватывает самих потребителей, а для любой электроустановки потребитель является ее составной частью вместе с линией электропередачи относительно распределительного устройства. В чем легко убедиться познакомившись с серией рис. 31 IEC 60364-1. Поэтому в части использования два раза линии электропередачи под разными понятиями не корректно. Из чего следует, охват названной системой распределения электроэнергии потребителей на рис. В1 неправильно. Это во-первых, во-вторых, для одиночного здания не может быть никакого распределения электроэнергии, здесь корректно для данного рис. применение понятия линия электропередачи для электроснабжения здания. И в третьих, в IEC 60364-1 распределительная часть не рассматривается вообще, электрооборудованию распределительной части посвящены другие серии IEC 60… Рекомендую издателям глубже учить правильные учебники по электроснабжению, где никогда не смешиваются не совместимые понятия. И наконец, желание ввести «Annex B (informative) Types of LV distribution systems earthing» в систему стандартов IEC вряд ли увенчается успехом, т.к. в этом случае МЭКу необходимо ввести существенные изменения в IEC 60364-1 в части устройства электроустановок и систем заземления переиздав их. Что не будет сделано никогда. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_* |
23.7.2017, 14:56
Сообщение
#16
|
Гости |
gomed12, когда будешь править IEC 60364-1?
|
|
|
2.8.2017, 12:19
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
|
|
|
3.8.2017, 12:22
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
по терминологии есть комплекс стандартов мэк 60050, в том числе в РФ, который и должен быть основополагающим.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_2_* |
29.9.2017, 9:44
Сообщение
#19
|
Гости |
В этом основополагающем объявили вне закона фазный проводник. Ты считаешь это нормальным?
|
|
|
Гость_1_* |
29.9.2017, 21:30
Сообщение
#20
|
Гости |
Стандарты МЭК 60050 в открытом доступе www. electropedia. org (убрать два пробела).
Стандарт МЭК 60050-195 www. electropedia. org/iev/iev.nsf/index?openform&part=195 (убрать два пробела). 195-02-08 line conductor phase conductor (in AC systems) (deprecated) pole conductor (in DC systems) (deprecated) conductor which is energized in normal operation and capable of contributing to the transmission or distribution of electric energy but which is not a neutral or mid-point conductor Вне закона объявлен также полюсный проводник (в системах постоянного тока). |
|
|