Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ГОСТ 30331.1-2013 необходимо переиздать , Зачем заземлять систему распределения...?

gomed12
сообщение 30.6.2017, 0:42
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7248
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вся терминология в этой части не упоминает об электроустановке, забыто предназначение ГОСТа и выполнен резкий переход к системе распределения электроэнергии, оставив за «бортом» часть электроустановки (здание-потребитель), которая названа как полноценная электроустановка. Введено понятие заземление системы распределения электроэнергии и типы этого заземления. Здесь допущена еще одна ошибка: для передачи электроэнергии нет необходимости в заземлении распределительных сетей.
Правильнее говорить об организации заземления проводящих частей в пределах границ электроустановки, соответственно и о типе системы заземления электроустановки.
Значит, система заземления должна быть привязана к электроустановке, где возможен контакт человека или животных с токоведущими и проводящими частями этой электроустановки, т.е. к доступным линиям электропередачи и приемникам электроэнергии, защищающие защитным аппаратом, установленном в распредустройстве. Ведь с учетом устройства электроустановки, для каждой электроустановки тип системы заземления электроустановки может быть свой.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2017, 1:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для чего нужно было создавать несколько тем про один ГОСТ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.6.2017, 14:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 30.6.2017, 0:42) *
ошибка: для передачи электроэнергии нет необходимости в заземлении распределительных сетей.

Не сказал бы.. Процесс передачи ЭЭ тоже должен быть безопасным, на всех участках.

Цитата(gomed12 @ 30.6.2017, 0:42) *
.. система заземления должна быть привязана к электроустановке, где возможен контакт ..

Согласен (кто о чем, а я про обязательность повторки при TN, "по месту")
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.6.2017, 15:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7248
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 30.6.2017, 14:28) *
Не сказал бы.. Процесс передачи ЭЭ тоже должен быть безопасным, на всех участках.

Я говорю о системе распределения электроэнергии, которая рассматривается в ГОСТ как базовый элемент безопасности. ЛЭП всего лишь выполняет роль связи защитного заземления ИП с ОПЧ.

Сообщение отредактировал gomed12 - 30.6.2017, 15:56


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.6.2017, 23:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ЛЭП сама может иметь ОПЧ. Кроме того ОПЧастями может обладать промежуточное оборудование, например каб.киоски.
А про связь ЗУ ИП с ОПЧ в ЭУ - понятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 2.7.2017, 10:10
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Терминология и требования ГОСТ 30331.1 к системам включены в IEC TS 62257-5 и будут включены в другие документы МЭК.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.7.2017, 11:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Y.Kharechko @ 2.7.2017, 10:10) *
Терминология и требования ГОСТ 30331.1 к системам включены в IEC TS 62257-5 и будут включены в другие документы МЭК.

Неужели гейропейцы исправили рисунок с IEC TS 62257-5 2005 года ?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.7.2017, 13:45
Сообщение #8





Гости






Очередное вранье Олега.
IEC TS 62257-5 2005 года не действует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.7.2017, 14:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Опять туповатый дятел гнусность пропитюкал
Олега всего лишь спросил, не поменялась ли картинка в новом IEC TS 62257-5:2015 по сравнению с картинкой с IEC TS 62257-5:2005

ps Если кому интересно, в РФ с 16 года действует ГОСТ Р 56124.5-2014 (IEC/TS 62257-5:2005)

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Даже сам Ю.В.Харечко пока не смог добиться внедрения IEC TS 62257-5:2015 на территории РФ ))

Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2017, 14:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.7.2017, 22:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7248
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Y.Kharechko @ 2.7.2017, 10:10) *
Терминология и требования ГОСТ 30331.1 к системам включены в IEC TS 62257-5 и будут включены в другие документы МЭК.

На каком основании?
Сперва ГОСТ необходимо адаптировать к IEC 60364-1, убрав из ГОСТ несоответствия и переиздав его.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 16.7.2017, 11:44
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Все рисунки в МЭК 62257-5 исправлены.

Терминология и требования ГОСТ 30331.1–2013 использованы в МЭК 62257-5:2015
http://y-kharechko.livejournal.com/12912.html
15 декабря 2015 г.
В новой технической спецификации МЭК 62257-5:2015 «Рекомендации для систем возобновляемых источников энергии и гибридных систем для сельской электрификации. Часть 5. Защита от электрических опасностей» использованы терминология и требования к типам заземления системы, заимствованные из ГОСТ 30331.1–2013 (IEC 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения».

Требования ГОСТ 30331.1–2013 к системам использованы в МЭК 62257-5:2015
http://y-kharechko.livejournal.com/15229.html
29 декабря 2015 г.
В новой технической спецификации МЭК 62257-5:2015 «Рекомендации для систем возобновляемых источников энергии и гибридных систем для сельской электрификации. Часть 5. Защита от электрических опасностей» использованы требования к типам заземления системы, заимствованные из ГОСТ 30331.1–2013 (IEC 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения».
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.7.2017, 0:30
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7248
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
В новой технической спецификации МЭК 62257-5:2015...Защита от электрических опасностей» использованы терминология и требования к типам заземления системы, заимствованные из ГОСТ 30331.1–2013 (IEC 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения».

Может быть заимствованные из кривых ГОСТ 30331.1–2013 (ГОСТ Р 50571.1-2009), но не из IEC 60364-1:2005.
1. IEC 60364-1:2005
The following types of system earthing for a.c. and d.c. electrical systems are taken into account in IEC 60364-1:2005.
В IEC 60364-1:2005 для электрических систем переменного и постоянного тока применяют (используют) следующие типы систем заземления
2. ГОСТ 30331.1–2013
20.75 тип заземления системы: Комплексная характеристика системы распределения электроэнергии...
Давайте уйдем от собственных амбиций и спустимся до признанного существовавшегося термина "тип системы заземления" электроустановок и, которого придерживается международное нормотворчество.

Сообщение отредактировал gomed12 - 17.7.2017, 0:33


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ujcnm_*_*
сообщение 17.7.2017, 7:36
Сообщение #13





Гости






Цитата(Олега @ 2.7.2017, 14:08) *
.................. с 16 года действует ГОСТ Р 56124.5-2014 (IEC/TS 62257-5:2005)

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Даже сам Ю.В.Харечко пока не смог добиться внедрения IEC TS 62257-5:2015 на территории РФ ))

Данный ГОСТ является рекомендациями и только для децентрализаванных сельхозпотребителей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.7.2017, 8:44
Сообщение #14





Гости






Теперь нужно править IEC 60364-1:2005.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.7.2017, 11:38
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7248
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



20.53 распределительная электрическая сеть: Низковольтная электрическая сеть, состоящая из источника питания и линии электропередачи и предназначенная для питания электроэнергией электроустановок зданий и других низковольтных электроустановок.
20.65 система распределения электроэнергии: Низковольтная электрическая система, состоящая из распределительной электрической сети и электроустановки.
Примечание 1 – Система распределения электроэнергии как правило включает в себя электроустановку здания, которая подключена к низковольтной распределительной электрической сети, состоящей из понижающей трансформаторной подстанции и воздушной или кабельной линии электропередачи (см. рисунок 20.2).

Вынужден разочаровать, в части использования в системе электроснабжения потребителей, и в частности, применения в ГОСТ понятия «система распределения электроэнергии». Такой термин в системе электроснабжения встречается редко и, если и встречается как составная часть системы электроснабжения.
Совместное использование выражений типа «электроснабжение электроустановок» не допускаются.
Причина очевидна, система электроснабжения потребителей не охватывает самих потребителей, а для любой электроустановки потребитель является ее составной частью вместе с линией электропередачи относительно распределительного устройства. В чем легко убедиться познакомившись с серией рис. 31 IEC 60364-1. Поэтому в части использования два раза линии электропередачи под разными понятиями не корректно.
Из чего следует, охват названной системой распределения электроэнергии потребителей на рис. В1 неправильно. Это во-первых, во-вторых, для одиночного здания не может быть никакого распределения электроэнергии, здесь корректно для данного рис. применение понятия линия электропередачи для электроснабжения здания. И в третьих, в IEC 60364-1 распределительная часть не рассматривается вообще, электрооборудованию распределительной части посвящены другие серии IEC 60…
Рекомендую издателям глубже учить правильные учебники по электроснабжению, где никогда не смешиваются не совместимые понятия.
И наконец, желание ввести «Annex B (informative) Types of LV distribution systems earthing» в систему стандартов IEC вряд ли увенчается успехом, т.к. в этом случае МЭКу необходимо ввести существенные изменения в IEC 60364-1 в части устройства электроустановок и систем заземления переиздав их.
Что не будет сделано никогда.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.7.2017, 14:56
Сообщение #16





Гости






gomed12, когда будешь править IEC 60364-1?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 2.8.2017, 12:19
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(Гость @ 23.7.2017, 14:56) *
gomed12, когда будешь править IEC 60364-1?

Для внесения изменений в стандарт МЭК 60364-1 нужно иметь надлежащую квалификацию, которой у него нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 3.8.2017, 12:22
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



по терминологии есть комплекс стандартов мэк 60050, в том числе в РФ, который и должен быть основополагающим.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_2_*
сообщение 29.9.2017, 9:44
Сообщение #19





Гости






В этом основополагающем объявили вне закона фазный проводник. Ты считаешь это нормальным?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1_*
сообщение 29.9.2017, 21:30
Сообщение #20





Гости






Стандарты МЭК 60050 в открытом доступе www. electropedia. org (убрать два пробела).
Стандарт МЭК 60050-195 www. electropedia. org/iev/iev.nsf/index?openform&part=195 (убрать два пробела).
195-02-08
line conductor
phase conductor (in AC systems) (deprecated)
pole conductor (in DC systems) (deprecated)
conductor which is energized in normal operation and capable of contributing to the transmission or distribution of electric energy but which is not a neutral or mid-point conductor

Вне закона объявлен также полюсный проводник (в системах постоянного тока).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 16:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены