Почему заземляют фазу В? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему заземляют фазу В? |
27.2.2008, 15:45
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
Почему фазу? Почем нельзя заземлить нулевой провод и вообще разве КЗ не будет?
|
|
|
|
27.2.2008, 15:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
О чём это Вы?....
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.2.2008, 16:43
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
Во вторичных измерительных цепях обычно заземляют фазу В, если правильно сказал. Ну так вот-почему фазу а не нулевой провод,че то я совсем запутался
|
|
|
27.2.2008, 16:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Тема обсуждалась http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...Заземление+фазы
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
27.2.2008, 18:02
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
ИМХО, еще и в результате использования двухэлементных счетчиков активной энергии. Поскольку вторичную обмотку ТН необходимо заземлять, то при наличии 2 однофазных ТН (НОМ, ЗНОМ и иже с ними) остается землить только фазу В
|
|
|
27.2.2008, 21:50
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Заземляли, заземляем и будем заземлять только фазу В вторичной обмотки ТН,
потому что так нам нравится, мы привыкли и от этого ничего не меняется. Напряжение на фазе В относительно нуля все равно фазное - 60 В, относительно других фаз линейное-100 В |
|
|
28.2.2008, 12:31
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
так тем более если напряжение не ноль, при заземлении почему нет КЗ? Можно на пальцах обьяснить?
|
|
|
|
28.2.2008, 17:12
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
так тем более если напряжение не ноль, при заземлении почему нет КЗ? Можно на пальцах обьяснить? Зачем на пальцах, когда картинка есть? Схема соединения вторичных обмоток ТН - "неполная звезда". Общая точка заземлена. Ведь не всегда же ноль и земля - синонимы. А если его вообще нет? |
|
|
28.2.2008, 18:31
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Заземление вторичных обмоток требуется ПУЭ для повышения безоопасности обслуживающего персонала при повреждении тр-ров напр-я и попадания
высокого напряжения во вторичные цепи. Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток. На практике заземляют фазу b, по определенным соображениям и специфике РЗА. На заземленной фазе не ставят ни рубильников,ни автоматов -Земля не должна разрываться. Если ТН используется только для учета , можете заземлять нуль. |
|
|
28.2.2008, 21:03
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток. На практике заземляют фазу b, по определенным соображениям и специфике РЗА. Добавлю, что еще встречается на старых ПС схема ТН с заземленным нулем "звезды". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
28.2.2008, 21:58
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Смотря какой ТН у НАМИ напремер фвза В это 0 ложной звезды, а 0 вывод - вывод третеё катушки. В цепях учёта фазы В как таковой нету. И в мире всё относительно- ведь всё равно какой конец и четырёх заземлить, ноль всегда будет нолём. В контактной цепи 27,5 кВ к рельсу подключена фаза С, а фазы А и В к тролее, но вас ведь не бёт 27 кВ когда Вы ходите по рельсам.
|
|
|
28.2.2008, 22:23
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Смотря какой ТН у НАМИ напремер фвза В это 0 ложной звезды, а 0 вывод - вывод третеё катушки. В цепях учёта фазы В как таковой нету. И в мире всё относительно- ведь всё равно какой конец и четырёх заземлить, ноль всегда будет нолём. В контактной цепи 27,5 кВ к рельсу подключена фаза С, а фазы А и В к тролее, но вас ведь не бёт 27 кВ когда Вы ходите по рельсам. Лабуда |
|
|
29.2.2008, 10:20
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
29.2.2008, 11:16
Сообщение
#14
|
Гости |
Скажите пожалуйста, почему при соединении трансформаторов в открытый треугольник недоиспользуется мощность группы трансформаторов? В книге Вавина сказано, что мощность группы из двух трансформаторов (открытый треугольник) меньше мощности группы из трех трансформаторов, соединенных в треугольник не в 1,5 раза, а в корень из 3 рах. Прошу объяснить популярно. Спасибо
|
|
|
Гость_Гость_* |
29.2.2008, 11:42
Сообщение
#15
|
Гости |
Прошу прощения. Я оговорился. Схема неполного треугольника, а не открытого
|
|
|
29.2.2008, 18:51
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Смотря какой ТН у НАМИ напремер фвза В это 0 ложной звезды, а 0 вывод - вывод третеё катушки.
------------------------- Термин «0 ложной звезды» вижу впервые (век живи , век учись ). НАМИ представляет собой соединенные конструктивно в единое целое два 3-х обмоточных тр-ра, первичные обмотки одного из которых предназначены для включения На линейные напряжения АВ (2800 Ом) и ВС (2800 Ом) , а первичная обмотка другого тр-ра (заземляемого) включена на фазное напряжение.ВХ (5900 Ом). Магнитопровод тр-ра, включаемого на линейные напр-я 2-х стержневой броневого типа собран из пластин эл.тех. стали. Магнитопровод заземляемого тр-ра броневого типа собран из пластин конструкционной стали. Магнитопроводы 2-х тр-ров с насаженными на них обмотками соединенные с помощью ряда конструктивных деталей в единую конструкцию, представляют собой активную часть тр-ра. Омические сопр-я основных вторичных обмоток : ав – 0,2 Ом; вс- 0,2 Ом; в0- 1,14 Ом доп. втор. обмотки ад-хд-4,8 Ом. В цепях учёта фазы В как таковой нет ---------------------- У кого- то может и нет, но в коммерческом учете есть все фазы + нуль. В контактной цепи 27,5 кВ к рельсу подключена фаза С, а фазы А и В к тролее, но вас ведь не бёт 27 кВ когда Вы ходите по рельсам. --------------------------- Пардон, какая связь между заземлением фазы В вторичной обмотки ТН и с заземлением фазы С на тяговой ПС? Изложите мысли яснее и не будет таких комментариев. Прошу прощения, если что не так. |
|
|
29.2.2008, 19:52
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Два дня не заглядывал и совсем запутался. Фаза В чего заземляется? Если вторичные цепи ТН, то это решение было принято в 1976 году. Тогда же и нынешнее расположение векторов напряжения узаконено. Но требование относилось к полной звезде. Неполноценный открытый треугольник (два НОМ, включаемых на междуфазное напряжение) - особая статья. Ноля там попросту нет. А сторона 27,5 кВ железнодорожной тяги - так это отдельная тема. Давайте поделим: белые яйца в правую корзину, темные - в левую.
|
|
|
29.2.2008, 22:35
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Пардон, какая связь между заземлением фазы В вторичной обмотки ТН и с заземлением фазы С на тяговой ПС? Изложите мысли яснее и не будет таких комментариев. Прошу прощения, если что не так. Да просто у нас тут один участник форума удивлялся, как так можно: фазу заземлить - а КЗ нету! Вот ему и пытались привести несколько примеров из разных областей применения такой схемы... К тому же автор темы вбросил шайбу на лёд, а сам носу не кажет! |
|
|
1.3.2008, 2:20
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
НАМИ приведён к примеру потому что в нём схема соединения отличаетса о схемы НТМИ. Во вторых в сетях 10 кВ токи то меряютса по двум фазам. А 27 кВ просто к примеру что там тоже одна фаза заземлена,и это тоже шокирует многих людей разумных в отличии от людей образованых. Такую фразу не считайте оскорбительной, услышана мною от одного преподавателя ВУЗа в котором я училса, и считаю ее в полне правильной.
|
|
|
3.3.2008, 11:57
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 5:06 |
|