Покрытие полов по ПТЭЭП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Покрытие полов по ПТЭЭП |
22.2.2008, 9:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 10534 |
Согласно ПТЭЭП п. 2.2.10 обеспечить покрытия полов не способтвующих образованию цементной пыли. Распространяется ли это правило для ВРУ-0.4 кВ в электрощитовых в жилых зданиях? И какой краской красить?
|
|
|
|
23.2.2008, 14:16
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
Согласно ПТЭЭП п. 2.2.10 обеспечить покрытия полов не способтвующих образованию цементной пыли. Распространяется ли это правило для ВРУ-0.4 кВ в электрощитовых в жилых зданиях? И какой краской красить? Интересный вопрос!!! Я сам много раз об этом думал заходя в подстанцию и спотыкаясь об разбитую плитку на полу, но выйдя из подстанции благополучно забывал (все же есть и по важнее дела согласитесь) Подскажите кто и как решал эту проблему. |
|
|
24.2.2008, 17:04
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Отложения проводящей пыли на эл. аппаратуру ни к чему хорошему не приведут.
Краску обычно используют масляную ближе к ярко-красному, требования по ограничению применения из-за изоляционных свойств не встречал. Полы на РМ накрыты диэлектрическими ковриками. Встречал полы полностью покрытые резиновым ковром (здание построенное еще немецкими пленными) и крашенные красной краской. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.2.2008, 21:18
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
Отложения проводящей пыли на эл. аппаратуру ни к чему хорошему не приведут. Краску обычно используют масляную ближе к ярко-красному, требования по ограничению применения из-за изоляционных свойств не встречал. Полы на РМ накрыты диэлектрическими ковриками. Встречал полы полностью покрытые резиновым ковром (здание построенное еще немецкими пленными) и крашенные красной краской. Я недавно пробовал сверлить панель секции ПС вывезеной из Германии после войны так нихрена у меня не получилось (видимо фрицы по ошибке пустили высоколигированую сталь вместо "тигров" на эл.щиты ) но это не есть примером для подрожания. Хотелось бы узнать требования нормативных документов. З.Ы. Если цементная пыль так страшна, то почему асбоцементные панели не являются таким же злом. Может вся трагедия заключается в абразивных свойствах пыли (такой нестандартный для энергетиков взгляд) . |
|
|
|
1.3.2008, 12:45
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Хотелось бы узнать требования нормативных документов. Цитата Согласно ПТЭЭП п. 2.2.10 2.2.10. Покрытие полов в ЗРУ, КРУ и КРУН должно быть таким, чтобы не происходило образования цементной пыли. Помещения, предназначенные для установки ячеек комплектного РУ с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ), а также для их ревизии перед монтажом и ремонтом, должны быть изолированы от улицы и других помещений. Стены, пол и потолок должны быть окрашены пыленепроницаемой краской. Уборка помещений должна производиться мокрым или вакуумным способом. Помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с отсосом воздуха снизу. Воздух приточной вентиляции должен проходить через фильтры, предотвращающие попадание в помещение пыли. Наверное, то же и для некомплектных, т.к. возможность оседания пыли выше. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
1.3.2008, 22:21
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
северянин: сейчас навскидку нескажу распространяется или нет (скорей всего ДА, для себя безопасней).
У себя и в РУ-6кВ и в ЩСУ-0,4кВ пол покрыли олифой... пыли бльше нет. PS перед покрытием проверь на небольшом участке, а то у нас она около месяца сохла. |
|
|