![]() Изменение частоты и напряжения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Изменение частоты и напряжения. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 ![]() |
Руководство временно,на ремонт, хочет перевести оборудование с 440вольт 60 гц на 380вольт 50 гц.
Кто поможет реально советом,как разговаривать и убедить людей наделённых властью,но глубоко не разбирающихся в эл.технике не гробить оборудование. Моторы от 0,5 - 150квт. ротор КЗ. Импульсные блоки питания для АПС (Norcontrol). |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1525 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Руководство временно,на ремонт, хочет перевести оборудование с 440вольт 60 гц на 380вольт 50 гц. Кто поможет реально советом,как разговаривать и убедить людей наделённых властью,но глубоко не разбирающихся в эл.технике не гробить оборудование. Моторы от 0,5 - 150квт. ротор КЗ. Импульсные блоки питания для АПС (Norcontrol). Однако, разнообразие у Вас. ![]() Так, в первом приближении, оборудование не угробится. Импульсные блоки питания будут работать и потреблять чуть больший ток, чуть больше греться. Частота им не важна. Не сгорят. Ну можно глянуть их характеристики (рабочий диапазон напряжения и потребляемого тока), и если очень надо (и начальство совсем не грамотное), то сослаться на то, что они могут не запуститься (а начальство скомандует проверить!) или перегреться и выйти из строя. Что касается АД, то с ними проще (и реальнее.) Вращающий момент прямо пропорционален квадрату напряжения и обратно пропорционален первой степени частоты. Вобщем, не вдаваясь в расчеты, рабочий момент на валу двигателей уменьшится на 25%, т.е. некоторые двигатели могут просто затормозиться или агрегаты будут работать с меньшей (на четверть!) производительностью. А еще, если в освещении используются лампы накаливания, то они будут светиться значительно "тусклее" (на 20%.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 ![]() |
Благодорю за сочуствие и за помощь.Один блок питания уже полыхнул.Влетели в хорошие деньги,если учитывать,
что таких уже не выпускают.Руководство уже задумалось. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Из выражения M=P/n получается, при уменьшении напряжения, пропорционально уменьшается подводимая мощность и мощность на валу, но в то же время при уменьшении частоты сети, уменьшается и скорость вращения ЭД.
Больший вред приносят эти изменения элементам следящих систем и системам управления электроприводами, в том числе трансформаторным и импульсным блокам питания. Отсюда можно сделать вывод: 1. Уменьшение скорости вращения влияет на производительность ЭД, хотя при этом динамический момент на валу остается приблизительно неизменным. 2. ЭД не выходит на свой номинальный режим. 3. В системах управления эл. приводом возможно частичное или полное уничтожение оборудования. 4. Даже для одиночных приводов (насосы, вентиляторы, калориферы) с дистанционным управлением из-за занижения напряжения питания, управляющие катушки не смогут втянуться. 5. И наконец, люди, наделенные властью, могут нанести последствия чреватые непоправимыми финансовыми затратами. Выход из положения. 1. Приобрести сетевые двухмашинные агрегаты Г-Д на группу ответственного оборудования, если такое имеется. 2. То же ИПБ на группу, либо на все оборудование. 3. Чтобы не возникали такие ситуации, внедрить систему ППР и производить регламентированные ремонты для поддержания оборудования в исправном состоянии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1525 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Благодорю за сочуствие и за помощь.Один блок питания уже полыхнул.Влетели в хорошие деньги,если учитывать, что таких уже не выпускают.Руководство уже задумалось. А какой мощности блок питания? Он техфазный? И, простите за тЁмность, что такое АПС? "Бытовые" импульсники выдерживают такое снижение напряжения. И снижение/повышение частоты на них не влияет по той причине, что входное напряжение выпрямляется на входе в БП. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 ![]() |
АПС -это аварийно-предупредительная сигнализация. А блок питания серии TSX (Telemechanique) который
заменил приехавший спец из Англии.Компания заплатила за приезд и замену блока 60т. фунтов.В акте, damage report ,причиной названо падение напряжения.Блок этот питал компьютер обеспечивавший зашиту и управление компрессорами сжижения газа.Зато таперь я могу легко требовать,для таких целей закупку повыш. тр-ра 380/440в.А частота для этого не так критична. Ну а моторы вроде пока работают,правда не в полную силу.Всех благодарю за содействие. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 12:41 |
|
![]() |