![]() ноль , почему греется ноль на трёхфазном счетчике(ввод в трёхэтажный котедж |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ноль , почему греется ноль на трёхфазном счетчике(ввод в трёхэтажный котедж |
Гость_Гость_сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
горит ноль на трехфазном счетчике по 10 кВт на фазе ввод в котедж
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Затяжку контактов проверяли? Сечение нулевого провода такое же как у фазных? Как то бы подробнее описали дефект, можно фото сделать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Имеется ли заземление в коттедже? Как оно подключено?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
А при чем здесь заземление? При повторном заземлении после счетчика, при неравномерной нагрузке на ВЛ ток в нулевом проводнике счетчика присутствует даже при отсутствии нагрузки у конкретного потребителя. А при обрыве нуля на линии ноль в счетчике может и отгореть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Так бывает если много однофазных нагрузок, типа компьютеры.всевозможные импульсные блоки питания .видеокамеры, охранные системы,А заземление хреновое или все это вообще работает без заземления.Поэтому ноль до счетчика повторно и как положено заземлить. По розетками кинуть РЕ и всю электронику в те розетки только и включать. Если автор считает что заземление не при делах, я не против пусть делает как ему хочется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А ток-то хоть замеряли?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1350 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Так бывает если много однофазных нагрузок, типа компьютеры.всевозможные импульсные блоки питания Да, это всё нелинейные нагрузки, которые сильно искажают форму тока, т.е. генерируют высшие гармоники тока. А например третья и кратные ей гармоники в нулевом проводе не вычитаются, а наоборот складываются. В результате ток нулевого провода может значительно превышать фазные токи, раза в полтора и более. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Гостюшко-то сгинул, поленившись тупо ток в проводах померить, а мы тут гадаем, как авиаторы об том злосчастном военном Ту-154Б. Там известно чуть больше, чем марка самолёта и список погибших.
Поэтому пора прикрыть тему до явления сергея. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 0:17 |
|
![]() |