![]() Можно ли пропустить через бесшинный трансформатор тока 500/5 одновременно 3 медные жилы 50мм2 , Можно ли пропустить через трансформатор тока одновременно 3 жилы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Можно ли пропустить через бесшинный трансформатор тока 500/5 одновременно 3 медные жилы 50мм2 , Можно ли пропустить через трансформатор тока одновременно 3 жилы |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день! Господа специалисты, подскажите пжл., можно ли пропустить через каждый из трёх трансформаторов тока 500/5 одновременно 3 медные жилы по 50мм2. Трансформаторы питают счётчик.
Ввод на 500А, от него на 3 автомата по 160А. Трансформаторы бесшинные. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что мешает?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Энергосбыт при приёмке узла учёта может забраковать.
Физически всё нормально, провода в окошке, меньше контактных соединений.... Но товарища "Энергосбыта" не переубедить, сталкивался..... Я бы шинку организовал... |
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо.
Если не сложно, подскажите, если ток на фазе будет 340А, можно ставить трансформатор тока 500/5? Не повлияет это на показания счётчика? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Если не сложно, подскажите, если ток на фазе будет 340А, можно ставить трансформатор тока 500/5? Не повлияет это на показания счётчика? Согласно ПУЭ допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации: 1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Благодарю!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 23:12 |
|
![]() |