Можно ли пропустить через бесшинный трансформатор тока 500/5 одновременно 3 медные жилы 50мм2 , Можно ли пропустить через трансформатор тока одновременно 3 жилы

Гость_Гость_*
сообщение 20.8.2017, 11:53
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Господа специалисты, подскажите пжл., можно ли пропустить через каждый из трёх трансформаторов тока 500/5 одновременно 3 медные жилы по 50мм2. Трансформаторы питают счётчик.
Ввод на 500А, от него на 3 автомата по 160А.

Трансформаторы бесшинные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.8.2017, 12:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что мешает?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.8.2017, 12:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Энергосбыт при приёмке узла учёта может забраковать.
Физически всё нормально, провода в окошке, меньше контактных соединений....
Но товарища "Энергосбыта" не переубедить, сталкивался.....
Я бы шинку организовал...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 20.8.2017, 19:29
Сообщение #4





Гости






Спасибо.
Если не сложно, подскажите, если ток на фазе будет 340А, можно ставить трансформатор тока 500/5? Не повлияет это на показания счётчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.8.2017, 0:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Если не сложно, подскажите, если ток на фазе будет 340А, можно ставить трансформатор тока 500/5? Не повлияет это на показания счётчика?

Согласно ПУЭ допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации:
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.8.2017, 8:49
Сообщение #6





Гости






Благодарю!