Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

АВР на 3 ввода. , АВР на 3 ввода.

evilinhead
сообщение 25.8.2017, 23:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 5.5.2015
Пользователь №: 45231



Всем доброй ночи! В свое время собирал АВР на контакторах ABB на 2 ввода, была принципиальная схема, все было собрано без проблем. Сейчас занимаюсь новым объектом и сборкой ГРЩ, естественно с АВР и 3-мя вводами - 1 сетевой на 1-ю панель, 2-й сетевой ввод на 2-ю панель и 3-й резервный от ДЭС. В проектной документации нет принципиальной схемы данного АВР, а так как я собирал всего один раз, то вопрос, можно ли понять какой АВР собирать и с какими приоритетами вводов из однолинейной схемы (допустим пропало питание 1-го ввода 1-й панели, откуда берем питание на него, со 2-го ввода или с ДЭС; или пропало питание на 2-м вводе, тогда берем питание с 1-го ввода или ДЭС; пропало питание на обеих вводах, ну тут понятно что с ДЭС), которую я прилагаю? Заранее всем спасибо за квалифицированные ответы !
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 383.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.8.2017, 1:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Котельная однако.
В нормальном режиме питание от двух вводов, секционный выключатель QF3 выключен. Приоритета нет никакого.
При исчезновении питания на каком-либо из вводов отключается соответствующий вводной выключатель (контактор), включается QF3 .
При исчезновении питания на двух вводах - запускается ДГУ.
Маленькая тонкость - сигнал на запуск ДГУ берем с блок контакта секционника и обязательно с задержкой времени от ложных запусков при переключении основных вводов
ДГУ какой мощности? так, на всякий случай...

Сообщение отредактировал ЛЕША - 26.8.2017, 2:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.8.2017, 5:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛЕША @ 26.8.2017, 1:56) *
При исчезновении питания на двух вводах - запускается ДГУ.
Маленькая тонкость - сигнал на запуск ДГУ берем с блок контакта секционника ..

Если с секционника, то это не "при пропадании на одном из вводов" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evilinhead
сообщение 26.8.2017, 11:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 5.5.2015
Пользователь №: 45231



Цитата(ЛЕША @ 26.8.2017, 1:56) *
Котельная однако.
В нормальном режиме питание от двух вводов, секционный выключатель QF3 выключен. Приоритета нет никакого.
При исчезновении питания на каком-либо из вводов отключается соответствующий вводной выключатель (контактор), включается QF3 .
При исчезновении питания на двух вводах - запускается ДГУ.
Маленькая тонкость - сигнал на запуск ДГУ берем с блок контакта секционника и обязательно с задержкой времени от ложных запусков при переключении основных вводов
ДГУ какой мощности? так, на всякий случай...

Спасибо! А принципиальная схема у кого-то есть, может кто уже собирал такой АВР?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.8.2017, 15:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Олега @ 26.8.2017, 9:20) *
Если с секционника, то это не "при пропадании на одном из вводов" ?

Ну дык "тонкость" присутствует... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Цитата(evilinhead @ 26.8.2017, 15:32) *
Спасибо! А принципиальная схема у кого-то есть, может кто уже собирал такой АВР?

На базе БУАВР влегкую... Ищется в гугле...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.8.2017, 22:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛЕША @ 26.8.2017, 15:39) *
Ну дык "тонкость" присутствует...
Т.е. в "маленькой тонкости" еще одна тонкость присутствует ?
Уже страшно любопытно стало.. по-подробнее бы.

Сообщение отредактировал Олега - 26.8.2017, 22:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evilinhead
сообщение 27.8.2017, 10:46
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 5.5.2015
Пользователь №: 45231



Цитата(ЛЕША @ 26.8.2017, 1:56) *
ДГУ какой мощности? так, на всякий случай...


Неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 13:46