Metrel MI3102 H. Глюки с измерением сопротивления изоляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Metrel MI3102 H. Глюки с измерением сопротивления изоляции |
27.8.2017, 21:19
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
Доброго времени суток.
При измерении сопротивления изоляции прибором Metrel 3102 обнаружили странную вещь, которую так и не можем объяснить. При изменении полярности подключения прибора к объекту измерения сопротивление меняется кардинально. Эффект наблюдается только на пределе 2500 В. В одном положении можно намерить гигаОмы (и эта величина является правильной, подтвержденной другими приборами), а при изменении полярности она равна десяткам мегаОм. Не раз уже попадались на этот прикол и на трансформаторах, и на ошиновке, в том числе и до 1000 В. Хотелось бы выяснить что-нибудь о физике процесса. Кто знает или может высказать осмысленные предположения - отзовитесь, пожалуйста. Сообщение отредактировал AlexZhuk - 27.8.2017, 21:20 |
|
|
|
29.8.2017, 19:17
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Если такое поведение прибора не документировано - прибор в ремонт.
|
|
|
30.8.2017, 20:10
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
|
|
|
30.8.2017, 22:10
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Один из вопросов: на каком типе диэлектрика возникают подобного вида ошибки.
METREL используют новаторские методы, особенно в методиках измерения сопротивления контуров заземления. Но у меня возникла отчетливая уверенность, что их спецы работают в парниковых условиях (кои сами и создали). По крайней мере, после испытания их устройств в полевых методах. То есть на нашем поле была игра. Поэтому их прибор, обкатанный парой-тройнёй лет эксплуатации, точнее - постарше и подешевле, гораздо ближе давал результаты к тем, что замерялись старыми советскими ( и не только) приборами - по сравнению с новейшим. Скорее всего, после обработки аналитиками, прошивки и параметры прибора приведут к снижению погрешностей измерения. Тенденция снижения габаритов и применения цифровых методов измерения загоняют разработчиков в болото. Даже таких, как вполне солидный Fluke. А тех, кто их пытается подсидеть на этом рынке - тем более. Поэтому я бы не торопился брать новейшие приборы любых фирм. Сообщение отредактировал Roman D - 30.8.2017, 22:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
31.8.2017, 20:27
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
Цитата Один из вопросов: на каком типе диэлектрика возникают подобного вида ошибки. К сожалению, системы здесь не выявлено. Попадались на такой эффект и на масляных трансформаторах, и на сухих, и на шинах секции до 1000 В с полимерной изоляцией. Точно, наверное, могу сказать (и то с сомнением в голосе), что на чистом фарфоре эффект отсутствует. Цитата Тенденция снижения габаритов и применения цифровых методов измерения загоняют разработчиков в болото Вот тут не могу не согласиться с Вами. Печаль моя от КЛЛ, светодиодов, приборов серии РТ для проверки автоматов (и иже с ними) - безгранична и неизлечима. Работа реле CR-M от АВВ в цепях с длинными контрольными кабелями ужасов полна. Этот список можно продолжать и продолжать. |
|
|
2.9.2017, 8:35
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Печаль моя от КЛЛ, светодиодов, приборов Понимаю иронию; но во многих случаях сопротивление (измеренное) на новых приборах зависит от внутреннего сопротивления прибора. Например, измерительное напряжение моего мегера "Megger" на низких сопротивлениях в режиме "1000В" - единицы вольт. А что ж хотели от пальчиковых батарей... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.9.2017, 14:10
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
Цитата на низких сопротивлениях в режиме "1000В" - единицы вольт Что по моему мнению не позволяет мегаомметру "убить" некоторые полупроводниковые приборы при ошибочной попытке измерить изоляцию цепей, их содержащих. Было пару раз такое, электрики на объектах понятия не имеют, что у них куда подключено, и можно ли туда 1000 В поддать. Про батарейки: наше внимание на этой проблеме заостряли на курсах повышения квалификации... и толку? |
|
|
|
6.9.2017, 18:18
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
|
|
|
6.9.2017, 19:28
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что по моему мнению не позволяет мегаомметру Думаю, что специалисты, занимающиеся подобного вида измерениями/испытаниями, не позволяют мегомметру убить такого типа элементы, элементарно отключая их. А если у владельца электроустановки не хватает ни образования, ни денег, ни мозгов для привлечения профессионалов - ну что ж, мы едем к вам... попозже. К чему я о батарейках? Чем меньше измерительные мощности, тем больше влияние внешних помех на измерения. Я больше доверяю МС-08, чем какому-то карманному китайцу на кроне. Тот и другой проходят поверку в лаборатории. А в поле, в одних и тех же условиях, показания отличаются. Электромагнитная совместимость накладывает некоторые особенности. И чем слабее приборчик, тем дальше он уползает от стариков. Почему? Маркетинг. О! наш маленький прибор, тестер называется, заменяет эту вашу машину за 100000 ебросов! Я не поверю, ты не поверишь, а жена шефа промурлыкала. Купили нам коробочку. Жрём. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
7.9.2017, 21:30
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
Цитата специалисты, занимающиеся подобного вида измерениями/испытаниями, не позволяют мегомметру Спорить не буду, пустое... Цитата у владельца электроустановки не хватает Елементарных знаний своей собственной электроустановки, нет ни схем, ни надписей на щитах, автоматических выключателях, и он ваАще не в курсе, откуда у него чего питается... А мерить надо. Цитата Электромагнитная совместимость Кажется, там дело не только в этом. При уменьшении измеряемой величины (в данном случае - сопротивления изоляции) цифровому мегаомметру не хватает мощности источника питания. Ну, и как Вы писали - внутреннее сопротивление... Вы, кстати, случайно РЕТОМ-21 для снятия ВАХ ТТ не используете? |
|
|
|
26.9.2017, 17:33
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...При изменении полярности подключения прибора к объекту измерения сопротивление меняется кардинально... Уважаемый AlexZhuk! А Вы перед сменой полярности подключения прибора хорошо разряжали объект измерения путём его закорачивания и заземления на несколько минут? Или "втыкали" сразу? -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
5.10.2017, 21:30
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
Цитата перед сменой полярности подключения прибора Была и такая мысль. Но обмотки сухого трансформатора практически не держат заряд. Не могу понять, как это влияет. Тем более, что при любых условиях полярность, при которой изоляция больше и при которой меньше довольно устойчива. Раз уж зашел - напишу текущее состояние дел. Мною заслан запрос в компанию Metrel. С ходу выяснилось, что о данной проблеме там слышат впервые. Попросили подробности, желательно - записанные на видео. Если получу от них в итоге вразумительный ответ - отпишусь здесь, чтобы тему достойно закрыть. |
|
|
1.6.2020, 0:24
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
Случайно набрел на эту уже забытую тему и решил написать разгадку феномена, которую мне подсказали подписчики канала.
Все дело в кнопке "Пуск" Metrel, которая металлизирована и связана со схемой измерения. Поэтому при приложении плюса испытательного напряжения на "объект измерений", а минуса - к заземляющему устройству прибор начинает показывать чушь. Непременное условие: кнопка удерживается в процессе измерения и человек стоит на заземленном или связанном с корпусом объекта измерения основании (включая бетон). Вот ссылка на видео с подтверждением: https://youtu.be/E4PjOthqV5Q |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 22:04 |
|