Подключение автомата , Вопрос по поводу подключения автомата

aerumuss
сообщение 7.9.2017, 9:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 52838



Здравствуйте.
Вопрос к знающим людям. Можно ли подключить 3-х полюсный автомат iek ВА47-29 с32 на сеть 220 В так, чтобы например фаза сверху и там же перемычки на все три полюса, а на выходе сделать питание на отдельные контуры (3 комнаты). Ноль соответственно общий на все 3 комнаты.
И если да, то тогда следующий вопрос.
В случае ремонтных работ снаружи, электрик поменяет местами фазу и ноль, то тогда в таком случае на автомате на входе будет ноль и соответственно где был ноль будет фаза. Что в таком случае произойдет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 7.9.2017, 9:39
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Перемычку на фазы можно.
Ноль общий при этом нельзя.
Если так хочется использовать трехфазный, как три однофазных, то его можно разобрать на три штуки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.9.2017, 9:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



По второй части вопроса. Если есть вероятность, что кто-то полезет и перепутает положение фаза-ноль, то стоит их промаркировать с обоих сторон... для самоуспокоения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 10:45
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 52838



Ant29
почему нельзя ноль - чем это чревато.
зачем разбирать на три части автомат, разве нельзя в собранном виде, только выключатели будут отделены.

savelij®
это садовое товарищество, с улицы в дом приходят два провода (фаза/ноль). И вот, в доме фазу на вход автомата.

Схема прилагается.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 11:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Нельзя по нулю ставить автомат потому что, даже вы выключите ваш автомат,
то фаза у вас при этом будет.
И если вы полезете починить выключатель или плафон.Вас долбанет.Если вы конечно это не будите делать в диэлектрических перчатках и в ботах.По технике безопасности автоматы и выключатели всегда ставят по фазам.
А звонок у вас постоянно что ли звонит. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 11:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 11:17
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 52838



Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2017, 13:11) *
Нельзя по нулю ставить автомат потому что, даже вы выключите ваш автомат,
то фаза у вас при этом будет.
И если вы полезете починить выключатель или плафон.Вас долбанет.Если вы конечно это не будите делать в диэлектрических перчатках и в ботах.По технике безопасности автоматы и выключатели всегда ставят по фазам.
А звонок у вас постоянно что ли звонит. icon_biggrin.gif

На автомат и будет идти фаза, ноль будет общий без автомата. Но, вдруг, на улице, там где трансформатор, какой-нибудь умелец полезет и поменяет фазу и ноль местами, чем это чревато.

Звонок на схеме условно, там розетка (не нашел нужного значка).

Сообщение отредактировал aerumuss - 7.9.2017, 11:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 11:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Ну тогда одна из заповедей всех электриков.

Глава Б2.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения

Б2.3.1. Для подготовки рабочего места при работах со снятием напряжения должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия:

а) произведены необходимые отключения и приняты меры препятствующие передаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самостоятельного включения коммутационной аппаратуры;

б) на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратурой вывешены запрещающие плакаты;

в) проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 11:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 7.9.2017, 11:22
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Почему бы не использовать 3Р автомат в качестве 2Р, при этом коммутировать фазу и ноль. Третий полюс оставить свободным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 11:34
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



И вообще в чем смысл запятки 3 полюсов автомата.
У вас что нет автомата на такую нагрузку. Сколько у вас лампочек и вообще сколько нагрузки.
Смысл разделять нагрузки пока не понятен.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 11:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 11:40
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 52838



Цитата(karcus @ 7.9.2017, 13:22) *
Почему бы не использовать 3Р автомат в качестве 2Р, при этом коммутировать фазу и ноль. Третий полюс оставить свободным.


Получается, у меня 3 однополюсных автомата скрепленные, т.е. получается 3 п автомат, можно конечно разобрать, но зачем. Пусть стоит на одной DIN рейке. Каждый выключатель на отдельный контур. Одна питающая фаза общая сверху, на выходе уходит в комнаты. Ноль общий для всех без автомата.

1. Так правильно будет?
2. Если снаружи перепутают фазу и ноль, что будет?

Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2017, 13:34) *
И вообще в чем смысл запятки 3 полюсов автомата.
У вас что нет автомата на такую нагрузку.
Вообще на сколько ампер ваш автомат и сколько у вас лампочек и вообще сколько нагрузки.
Смысл разделять нагрузки пока не понятен.


Чтобы можно было отключить фазу отдельно в каждом контуре (3 комнаты).
Автомат на 20 А
Общая максимальная нагрузка ~3,5-4 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 11:42
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



трехполюсный автомат - это не просто скрепленные между собой три автомата. Между ними есть механизм расцепления. Который побуждает другие полюсы к отключению при отключении одного из них. Поэтому вам и говорят, что нужно их разобрать. А вообще, нормальный однополюсный автомат стоит от 100 рублей. У вас нет трехсот рублей на свою безопасность? Выключите интернет на месяц и они у вас появятся.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 11:45
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Взрыва не будет и страшного не чего не будет.
Ставят по фазам для электробезопасности.
К стати что то я не встречал автомата 3 полюсного что бы полюсы можно было по отдельности отключать.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 11:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 11:48
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 52838



Цитата(Костян челябинский @ 7.9.2017, 13:42) *
трехполюсный автомат - это не просто скрепленные между собой три автомата. Между ними есть механизм расцепления. Который побуждает другие полюсы к отключению при отключении одного из них. Поэтому вам и говорят, что нужно их разобрать. А вообще, нормальный однополюсный автомат стоит от 100 рублей. У вас нет трехсот рублей на свою безопасность? Выключите интернет на месяц и они у вас появятся.


Можно же ведь этот механизм расцепления убрать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 7.9.2017, 11:50
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 10:40) *
2. Если снаружи перепутают фазу и ноль, что будет?



Если перепутают фазу и ноль "где-то там", но вы не сможете отключить фазу у себя в доме автоматом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 11:52
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 13:48) *
Можно же ведь этот механизм расцепления убрать.

ТАК ДЛЯ ЭТОГО ЕГО НАДО РАЗОБРАТЬ! О чем вам чуть ли не в первом ответе сказали


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 11:52
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 52838



Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2017, 13:45) *
Взрыва не будет и страшного не чего не будет.
Ставят по фазам для электробезопасности.
И разбирать вам не надо ваш автомат.
Тут возник вопрос ваш автомат на 32ампера.У вас соответствует проводка, выдержит она этот ток.


Проводка выдержит. Мощность 3,5-4 кВт - это максимальная. А так, не более 3 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 11:54
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 13:52) *
Проводка выдержит. Мощность 3,5-4 кВт - это максимальная. А так, не более 3 кВт.

Так ваш автомат ограничивает ток на уровне 32 А. А если что то пойдет не так и по вашей проводке пойдет этот ток. ОНА рассчитана на это? Какое сечение?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 11:57
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 52838



Цитата(Костян челябинский @ 7.9.2017, 13:52) *
ТАК ДЛЯ ЭТОГО ЕГО НАДО РАЗОБРАТЬ! О чем вам чуть ли не в первом ответе сказали

Понятно. Разберу. Запитаю фазу одну на три автомата. Снизу выход на три контура.

Цитата(Костян челябинский @ 7.9.2017, 13:54) *
Так ваш автомат ограничивает ток на уровне 32 А. А если что то пойдет не так и по вашей проводке пойдет этот ток. ОНА рассчитана на это? Какое сечение?

Сечение 1,5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 12:00
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 13:57) *
Сечение 1,5

Максимальный ток 18 А. Когда ваш кабель стечет жидким пластиком на пол, автомат 32 А подумает, а отключать ли это безобразие или пускай уже догорает, что ли.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 12:05
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



А я бы не спешил разбирать.
Я так понял это 3 автомата совершено одинаковые собранные в пакет 3шт.
Тепловая и токовая у них у каждого своя.
А объединяет их перемычка которую можно снять и получится 3 отдельных однополюсных автомата.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы