Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 52838 ![]() |
Здравствуйте.
Вопрос к знающим людям. Можно ли подключить 3-х полюсный автомат iek ВА47-29 с32 на сеть 220 В так, чтобы например фаза сверху и там же перемычки на все три полюса, а на выходе сделать питание на отдельные контуры (3 комнаты). Ноль соответственно общий на все 3 комнаты. И если да, то тогда следующий вопрос. В случае ремонтных работ снаружи, электрик поменяет местами фазу и ноль, то тогда в таком случае на автомате на входе будет ноль и соответственно где был ноль будет фаза. Что в таком случае произойдет? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Перемычку на фазы можно.
Ноль общий при этом нельзя. Если так хочется использовать трехфазный, как три однофазных, то его можно разобрать на три штуки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По второй части вопроса. Если есть вероятность, что кто-то полезет и перепутает положение фаза-ноль, то стоит их промаркировать с обоих сторон... для самоуспокоения.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 52838 ![]() |
Ant29
почему нельзя ноль - чем это чревато. зачем разбирать на три части автомат, разве нельзя в собранном виде, только выключатели будут отделены. savelij® это садовое товарищество, с улицы в дом приходят два провода (фаза/ноль). И вот, в доме фазу на вход автомата. Схема прилагается. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Нельзя по нулю ставить автомат потому что, даже вы выключите ваш автомат,
то фаза у вас при этом будет. И если вы полезете починить выключатель или плафон.Вас долбанет.Если вы конечно это не будите делать в диэлектрических перчатках и в ботах.По технике безопасности автоматы и выключатели всегда ставят по фазам. А звонок у вас постоянно что ли звонит. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 11:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 52838 ![]() |
Нельзя по нулю ставить автомат потому что, даже вы выключите ваш автомат, то фаза у вас при этом будет. И если вы полезете починить выключатель или плафон.Вас долбанет.Если вы конечно это не будите делать в диэлектрических перчатках и в ботах.По технике безопасности автоматы и выключатели всегда ставят по фазам. А звонок у вас постоянно что ли звонит. ![]() На автомат и будет идти фаза, ноль будет общий без автомата. Но, вдруг, на улице, там где трансформатор, какой-нибудь умелец полезет и поменяет фазу и ноль местами, чем это чревато. Звонок на схеме условно, там розетка (не нашел нужного значка). Сообщение отредактировал aerumuss - 7.9.2017, 11:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Ну тогда одна из заповедей всех электриков.
Глава Б2.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения Б2.3.1. Для подготовки рабочего места при работах со снятием напряжения должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия: а) произведены необходимые отключения и приняты меры препятствующие передаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самостоятельного включения коммутационной аппаратуры; б) на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратурой вывешены запрещающие плакаты; в) проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, ![]() ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 11:23 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Почему бы не использовать 3Р автомат в качестве 2Р, при этом коммутировать фазу и ноль. Третий полюс оставить свободным.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
И вообще в чем смысл запятки 3 полюсов автомата.
У вас что нет автомата на такую нагрузку. Сколько у вас лампочек и вообще сколько нагрузки. Смысл разделять нагрузки пока не понятен. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 11:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 52838 ![]() |
Почему бы не использовать 3Р автомат в качестве 2Р, при этом коммутировать фазу и ноль. Третий полюс оставить свободным. Получается, у меня 3 однополюсных автомата скрепленные, т.е. получается 3 п автомат, можно конечно разобрать, но зачем. Пусть стоит на одной DIN рейке. Каждый выключатель на отдельный контур. Одна питающая фаза общая сверху, на выходе уходит в комнаты. Ноль общий для всех без автомата. 1. Так правильно будет? 2. Если снаружи перепутают фазу и ноль, что будет? И вообще в чем смысл запятки 3 полюсов автомата. У вас что нет автомата на такую нагрузку. Вообще на сколько ампер ваш автомат и сколько у вас лампочек и вообще сколько нагрузки. Смысл разделять нагрузки пока не понятен. Чтобы можно было отключить фазу отдельно в каждом контуре (3 комнаты). Автомат на 20 А Общая максимальная нагрузка ~3,5-4 кВт |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
трехполюсный автомат - это не просто скрепленные между собой три автомата. Между ними есть механизм расцепления. Который побуждает другие полюсы к отключению при отключении одного из них. Поэтому вам и говорят, что нужно их разобрать. А вообще, нормальный однополюсный автомат стоит от 100 рублей. У вас нет трехсот рублей на свою безопасность? Выключите интернет на месяц и они у вас появятся.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Взрыва не будет и страшного не чего не будет.
Ставят по фазам для электробезопасности. К стати что то я не встречал автомата 3 полюсного что бы полюсы можно было по отдельности отключать. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 11:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 52838 ![]() |
трехполюсный автомат - это не просто скрепленные между собой три автомата. Между ними есть механизм расцепления. Который побуждает другие полюсы к отключению при отключении одного из них. Поэтому вам и говорят, что нужно их разобрать. А вообще, нормальный однополюсный автомат стоит от 100 рублей. У вас нет трехсот рублей на свою безопасность? Выключите интернет на месяц и они у вас появятся. Можно же ведь этот механизм расцепления убрать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Можно же ведь этот механизм расцепления убрать. ТАК ДЛЯ ЭТОГО ЕГО НАДО РАЗОБРАТЬ! О чем вам чуть ли не в первом ответе сказали -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 52838 ![]() |
Взрыва не будет и страшного не чего не будет. Ставят по фазам для электробезопасности. И разбирать вам не надо ваш автомат. Тут возник вопрос ваш автомат на 32ампера.У вас соответствует проводка, выдержит она этот ток. Проводка выдержит. Мощность 3,5-4 кВт - это максимальная. А так, не более 3 кВт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Проводка выдержит. Мощность 3,5-4 кВт - это максимальная. А так, не более 3 кВт. Так ваш автомат ограничивает ток на уровне 32 А. А если что то пойдет не так и по вашей проводке пойдет этот ток. ОНА рассчитана на это? Какое сечение? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 52838 ![]() |
ТАК ДЛЯ ЭТОГО ЕГО НАДО РАЗОБРАТЬ! О чем вам чуть ли не в первом ответе сказали Понятно. Разберу. Запитаю фазу одну на три автомата. Снизу выход на три контура. Так ваш автомат ограничивает ток на уровне 32 А. А если что то пойдет не так и по вашей проводке пойдет этот ток. ОНА рассчитана на это? Какое сечение? Сечение 1,5 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Сечение 1,5 Максимальный ток 18 А. Когда ваш кабель стечет жидким пластиком на пол, автомат 32 А подумает, а отключать ли это безобразие или пускай уже догорает, что ли. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |