Экранирование магнитного поля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Экранирование магнитного поля |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
3.3.2008, 7:24
Сообщение
#1
|
Гости |
Приветствую, уважаемое сообщество. В нашей организации в служебном кабинете, расположенном через стенку от трансформаторной подстанции уровень магнитного поля превышает предельно допустимый в 5 раз. Скажите пожалуйста, какие существуют методы экранирования?
|
|
|
|
3.3.2008, 9:12
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10258 |
А здание из чего?
|
|
|
3.3.2008, 11:54
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Подключенную к контуру заземления металлическую сетку на стену.
Можно и со стороны ТП, дешевле, но и с внутренней с облицовкой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.3.2008, 13:52
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Посмотрите www.crism-prometey.ru. , экраниров. магн.полей пром.частоты
|
|
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
3.3.2008, 16:07
Сообщение
#5
|
Гости |
Сетка вроде как электрическое поле экранирует
|
|
|
3.3.2008, 16:40
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это смотря какая. См. выше.
|
|
|
5.3.2008, 15:54
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для индивидуальной защиты предлагается
http://www.energoform.ru/ru_products.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
5.3.2008, 16:55
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Запарно будет сидеть в кабинете.
|
|
|
5.3.2008, 20:32
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Запарно будет сидеть в кабинете. По команде "газы" в Африке не слабо в противогазе? Для кабинетных можно и коллективно-индивидуальную если подойдет. http://alfa3.spb.ru/astra.php?pharaon1 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
6.3.2008, 10:21
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Клин клином? (одно магнитное поле другим?)
Природа ауры непознана. Коробочка смахивает на фуфло, извините. |
|
|
|
6.3.2008, 11:54
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Кактусы?
В научной части сайта достаточно критики, как бы себя подставлять "фуфлом" нет резона. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
6.3.2008, 12:42
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Скажите пожалуйста, какие существуют методы экранирования? Смотрите на http://www.pole.com.ru/protect.htm -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
14.3.2008, 12:30
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Рекомендации СанПиН 2.2.4.723-98
5.1. Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществляется путем проведения организационных и технических мероприятий. 5.2. К организационным относятся мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований ограничения продолжительности пребывания персонала в условиях воздействия МП (без нарушения сложившейся системы эксплуатационного обслуживания электрооборудования) и организации рабочих мест на расстояниях от токоведущих частей оборудования, обеспечивающих соблюдение ПДУ. 5.3. При проектировании электроустановок организационные мероприятия включают: • отказ от размещения производственных помещений, рассчитанных на постоянное пребывание персонала вблизи токоведущих частей электроустановок, а также под и над токоведущими частями оборудования (например, токопроводами), за исключением случаев, когда уровни МП по результатам расчета не превышают предельно допустимые; • расположение путей передвижения обслуживающего персонала на расстояниях от экранированных токопроводов и (или) шинных мостов, обеспечивающих соблюдение ПДУ; • исключение расположения токоограничивающих реакторов и выключателей в соседних ячейках РУ 6-10 кВ. При проектировании ВЛ предпочтение должно отдаваться двухцепным ВЛ с расположением фазных проводов, обеспечивающим максимальную компенсацию МП фазных проводов обеих цепей. При проектировании КЛ их расположение должно обеспечивать соблюдение допустимых значений МП у поверхности земли. 5.4. При эксплуатации электроустановок организационные мероприятия включают следующее: • зоны с уровнями МП, превышающими предельно допустимые, где по условиям эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание персонала (например, камеры выводов турбогенераторов), должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупредительными знаками; • осмотр электрооборудования, находящегося под напряжением, должен осуществляться из зон с уровнями МП, удовлетворяющими нормативным требованиям; • ремонт электрооборудования следует производить вне зоны влияния МП. 5.5. К техническим относятся мероприятия, снижающие уровни МП на рабочих местах путем экранирования источников МП или рабочих мест. Экранирование должно осуществляться посредством материалов с высокой магнитной постоянной или активных экранов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 9:06 |
|