Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В этажном щитке от стояка проводом 4мм.кв. подключен автомат на 63 А далее таким же проводом на эл.счётчик(60А) с него на два автомата, каждый по 25А , с одного автомата выходит провод 2.5 квадрата, он питает всю квартиру, а с другова автомата выходит провод 4 квадрата он идет на духовку и варочную панель. Хочу поменять ввод в квартиру и поставить бокс с автоматами в прихожей. На варочную панель и духовку поставлю автомат на 32 А. Подскажите пожалуйста можно или нет мне прокладывать провод на от щитка в квартиру сечением 6 квадрат ведь на счётчик и от него идет провод 4 квадрата и как мне лучше подсоеденится , сразу к счётчику или от двух автоматов которые там стоят?


Сообщение отредактировал Дмитрий78Дмитрий - 21.9.2017, 11:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 21.9.2017, 13:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Дмитрий78Дмитрий @ 21.9.2017, 12:31) *
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В этажном щитке от стояка проводом 4мм.кв. подключен автомат на 63 А далее таким же проводом на эл.счётчик(60А) с него на два автомата, каждый по 25А , с одного автомата выходит провод 2.5 квадрата, он питает всю квартиру, а с другова автомата выходит провод 4 квадрата он идет на духовку и варочную панель. Хочу поменять ввод в квартиру и поставить бокс с автоматами в прихожей. На варочную панель и духовку поставлю автомат на 32 А. Подскажите пожалуйста можно или нет мне прокладывать провод на от щитка в квартиру сечением 6 квадрат ведь на счётчик и от него идет провод 4 квадрата и как мне лучше подсоеденится , сразу к счётчику или от двух автоматов которые там стоят?

Есть такое выражение где тонко там и порвется.Смысла не вижу тянуть 6 .И автомат на 32 нет смысла.Подключится к автоматам, вы же не будите вскрывать счетчик.Если и хотите поставить автомат 2 на 32А то ставьте по этой линии и первый на 32А.
4 рассчитана на 39А если провод медный одножильный на воздухе.А у вас какой.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2017, 13:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.9.2017, 14:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Дмитрий78Дмитрий)
Подскажите пожалуйста мо
Цитата
жно или нет мне прокладывать провод на от щитка в квартиру сечением 6 квадрат
Можно и даже нужно, но!....
Цитата
на счётчик и от него идет провод 4 квадрата
Цитата
сразу к счётчику или от двух автоматов которые там стоят?
Отходящая линия в квартиру тоже должна быть защищена, поэтому подключать к автомату после счётчика.
А если говорить в общем целом по Вашему вопросу, то следует поменять проводку в щите от стояка до ввода в квартиру (т.е. везде), а далее к предполагаемому Вами установленному боксу.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.9.2017, 14:09
Сообщение #4





Гости






От стояка до квартирного щитка следует проложить медь 16 кв.мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий78Дмитрий
сообщение 21.9.2017, 15:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52903



Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2017, 18:32) *
Есть такое выражение где тонко там и порвется.Смысла не вижу тянуть 6 .И автомат на 32 нет смысла.Подключится к автоматам, вы же не будите вскрывать счетчик.Если и хотите поставить автомат 2 на 32А то ставьте по этой линии и первый на 32А.
4 рассчитана на 39А если провод медный одножильный на воздухе.А у вас какой.

у меня варочная на 6 квт. и духовка 3 квт. вот и хочу провод на 6 квадрат сделать, а в щитке везде алюминий как и в квартире, провод проложен в стене до квартиры


Сообщение отредактировал Дмитрий78Дмитрий - 21.9.2017, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.9.2017, 15:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2017, 13:32) *
4 рассчитана на 39А если провод медный одножильный на воздухе.

В ПУЭ - 41А, у производителя - 53А

Цитата(Дмитрий78Дмитрий @ 21.9.2017, 15:18) *
в щитке везде алюминий ..
Тогда пардон, 4 алюм., в ПУЭ - 31А, у производителя - 40А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 21.9.2017, 16:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



вот вам таблица для ориентира по алюминиевым проводам.Но учтите это при условии что провод будет нагрет примерно до 70г это так сказать нормальные условия.Добавил таблицу по меди.При вашей мошности 10 кВт по алюминию 10 квадрат. по меди 6 квадрат.Соответственно и автоматы на такой ток.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2017, 16:08
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.9.2017, 16:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Откуда таблички ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 21.9.2017, 16:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



вот такая же смотрите пока модератор не удалил http://www.volt-220.com/theory/conductor.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий78Дмитрий
сообщение 21.9.2017, 16:40
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52903



Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2017, 21:02) *
вот вам таблица для ориентира по алюминиевым проводам.Но учтите это при условии что провод будет нагрет примерно до 70г это так сказать нормальные условия.Добавил таблицу по меди.При вашей мошности 10 кВт по алюминию 10 квадрат. по меди 6 квадрат.Соответственно и автоматы на такой ток.

Я буду проводить везде медный провод, начать решил пока с замены ввода. Если от щитка в квартиру прокину в штробе медь 6 квадрат то в щитке надо будет менять провод ведь там алюминий меньшего сечения-4 квадрата
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 21.9.2017, 19:11
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Дмитрий78Дмитрий, а у вас дом с электроплитами изначально, или это вы так захотели?
Про 16 квадратов гостей не слушайте.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.9.2017, 19:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2017, 16:37) *
вот такая же ..
Несколько похожих табличек ( друг у друга тиснутых) не говорит ни о чем. Даже норматив передирают с ошибками.


Цитата(Дмитрий78Дмитрий @ 21.9.2017, 16:40) *
.. в щитке надо будет менять провод ведь там алюминий меньшего сечения-4 квадрата
А в стояке ничего менять не нужно ? Может таких как вы, заменивших свой ввод в квартиру, уже с десяток..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий78Дмитрий
сообщение 21.9.2017, 20:06
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52903



Цитата(S-cream @ 22.9.2017, 0:11) *
Дмитрий78Дмитрий, а у вас дом с электроплитами изначально, или это вы так захотели?
Про 16 квадратов гостей не слушайте.

Какой дом изначально был я незнаю он 85 года постройки, под электроплиты я думаю провод должен быть проложен сразу.

Цитата(Олега @ 22.9.2017, 0:50) *
Несколько похожих табличек ( друг у друга тиснутых) не говорит ни о чем. Даже норматив передирают с ошибками.


А в стояке ничего менять не нужно ? Может таких как вы, заменивших свой ввод в квартиру, уже с десяток..

В стояке незнаю, сам стояк на вид квадрат 16 а может и побольше, тоже алюминий. Я купил эту квартиру в апреле этого года, а проводка менялась лет 10 назад.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_2_*
сообщение 22.9.2017, 8:40
Сообщение #14





Гости






Тебе дали совершенно правильный ответ: 63 А - 16 мм2. Осталось решить вопросы с переподключением счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.9.2017, 10:16
Сообщение #15





Гости






Так всё-таки, какое сечение по меди нужно взять: 6 мм2 или 16 мм2 ? Предлагаю сойтись на сечении 10 мм2 и закончить пустой базар... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 22.9.2017, 10:50
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Гость @ 21.9.2017, 14:09) *
От стояка до квартирного щитка следует проложить медь 16 кв.мм.

Зачем так экономить можно сразу шинопровод по квартире пустить. icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.9.2017, 11:58
Сообщение #17





Гости






В квартирах можно применять специальные шинопроводы, если есть желание. Стояк соединить со счетчиком и далее с КЩ медью 16 кв.мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.9.2017, 12:46
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_2_*)
Тебе дали совершенно правильный ответ: 63 А - 16 мм2.
А почему сразу не 25 или 50, чего уж там мелочиться "на всякий случай"?
Мало ли кто, что хочет.
Цитата(Гость_2_*)
Предлагаю сойтись на сечении 10 мм2
Не нужно ничего предлагать.
Есть разрешённая мощность, есть требуемое минимальное сечение для ввода (10 мм2 для меди), что ещё нужно?
Можно конечно и 16 и 25, явного запрета на это конечно нет, только вот в чём смысл?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 22.9.2017, 12:53
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Дмитрий78Дмитрий @ 21.9.2017, 12:31) *
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В этажном щитке от стояка проводом 4мм.кв. подключен автомат на 63 А далее таким же проводом на эл.счётчик(60А) с него на два автомата, каждый по 25А , с одного автомата выходит провод 2.5 квадрата, он питает всю квартиру, а с другова автомата выходит провод 4 квадрата он идет на духовку и варочную панель. Хочу поменять ввод в квартиру и поставить бокс с автоматами в прихожей. На варочную панель и духовку поставлю автомат на 32 А. Подскажите пожалуйста можно или нет мне прокладывать провод на от щитка в квартиру сечением 6 квадрат ведь на счётчик и от него идет провод 4 квадрата и как мне лучше подсоеденится , сразу к счётчику или от двух автоматов которые там стоят?

Возвращаю на круги.
В этажном щитке от стояка проводом 4мм.кв. подключен автомат на 63 А далее таким же проводом на эл.счётчик(60А) с
Какие вы соберитесь тянуть провода 10 16 20.квадратов.ВЫ о чем.У него на вводе 4квадрат.Сгорит глазом не моргнет.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.9.2017, 13:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.9.2017, 13:08
Сообщение #20





Гости






Мы о выполнении требований ГОСТ Р 50571.5.52. Слыхали о таким?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 18:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены