При подключении 40 кВт, Меркурий показывает 11,3 кВт/час

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 22.9.2017, 21:50
Сообщение #21





Гости






Цитата(S-cream @ 22.9.2017, 21:45) *
Игорь, ваше последнее сообщение несколько сумбурно.

Поясните пжл. об сумбурности. Что именно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 22.9.2017, 22:05
Сообщение #22


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Первичка 170. Вторичка тоже 170? Или 1,7? Или 5 с копейками?
0,43 чего показывает счетчик?
20кВтч это потребление или показание?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 22.9.2017, 22:14
Сообщение #23





Гости






Сори, вторичка почти такая же, т.е. делённая на 100, - 1,7. 0,43- это показание счётчика по вторичной обмотке, 20 кВт/час - это потребление по счётчику( отнимая одни показания от других, умноженные на коэфф. тр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 22.9.2017, 22:29
Сообщение #24


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Точную марку счетчика назовете? АМ или art?
Жк или механический индикатор?
Если ЖК, то вы точно ли активку смотрите, а не реактивку, уж извините за вопрос.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.9.2017, 22:38
Сообщение #25





Гости






Счётчик ART-03 CN, ЖК, Сумма в кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.9.2017, 22:57
Сообщение #26





Гости






мне тоже смешно, кВт тратятся, но не фиксируются, под увольнением 3 чел. Можете, подскажите. Любителей острить просьба не беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 22.9.2017, 23:05
Сообщение #27


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ждем показаний двух счетчиков.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 22.9.2017, 23:16
Сообщение #28





Гости






Я подключил порядка 7 десятков различных приборов учёта, расчёты пересылал в разные города. Здесь понять не могу.Надеюсь завтра спецы, что нибудь обнаружат.Колесо не возможно изобрести дважды, только в чём промах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 22.9.2017, 23:22
Сообщение #29


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Возможности гадания по интернету уже исчерпаны. Глазами надо смотреть, руками щупать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.9.2017, 23:45
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Из последних сообщений ничего не понятно дайте полную информацию 1)Ток в каждой фазе по первичке и по вторичке ТТ, 2)Что считает счётчик? 3)Ч ем проводили измерения тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.9.2017, 23:57
Сообщение #31





Гости






Копирование Господа специалисты, не поверите, ток по первичке по трём фазам в районе 170 А, вторичка на трансформаторах почти такая же, а счётчик показывает 0,43 по одной, по другим ещё меньще. Поменяли трансф. с 500/5 на 300/5, никакого эфекта, поменяли счётчик на старый СЭТ, но проверенный. То же показывает в районе 20 кВт/час. Все провода проверили. Сейчас подключили 2 последовательно( по току). За час изменения одинаковые. Глянем утром. Что происходит. Столько людей задействовали, никто понять не может.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.9.2017, 12:45
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(rosck @ 22.9.2017, 23:45) *
Чем проводили измерения тока?
Во во... если клещи не True RMS, а дешманские за сто рублей... то эти измерения ни о чем... Нагрузка импульсная, ток импульсный а не синусоидальный

мое ИМХО, счетчики считают верно, неверно понимание процесса... так что тех троих можно и уволить, не жалко)))

Автор, а как измерили то? выше вы утверждали что НИКАК не подлезть icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.9.2017, 14:49
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Игорь_*_*)
Я подключил порядка 7 десятков различных приборов учёта, расчёты пересылал в разные города. Здесь понять не могу.....
Вот и я не могу понять Вас, как и другие участники темы - вроде как специалист по учёту, а донести грамотно то, что от Вас просят, не можете - это как?
Цитата(Гость_Гость_Игорь_*_*)
Надеюсь завтра спецы, что нибудь обнаружат....
Понятно.... Понятно и не удивлён в том, что разберуться, т.к. от Вашей информации ничего невозможно понять.
Цитата(S-cream)
Возможности гадания по интернету уже исчерпаны.
Точно!
И думаю, что в общем и целом там всё в порядке, а "проблема" либо в какой-то нестыковке, либо в:
Цитата(haramamburu)
неверно понимание процесса...


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь 111
сообщение 23.9.2017, 18:16
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.9.2017
Пользователь №: 52915



Добрый вечер.
Да, клещи не True RMS, но проверенные и поверенные, нагрузка действительно импульсная.Но нельзя не брать во внимание тот факт, что рядом подключены нами ещё 2 подобных цеха и там всё как положено в электрике( ток первички, ток вторички, который соответствует показаниям счётчика, тоже Меркурий ).
Для измерения согласовали отключение и отогнули приходящие жилы кабеля от стенок щита. А по поводу верного считывания счётчика, спорный вопрос, по высокой (10 кв )стоит счётчик на этих потребителей и разница уже очень приличная. А специалисты сегодня приезжали, во главе с гл. инженером, но по имеющейся информации - бестолку.
Точно будет известно в понедельник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.9.2017, 18:51
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Ерунду Вы пишите!
Цитата(Игорь 111)
может ли счётчик с завышенным током трансформаторов показывать неправильно( в сторону уменьшения)?
Может и должен, но не в 4 раза, как Вы тут говорите.
Теперь смотрим:
Цитата
ток по первичке по трём фазам в районе 170 А, вторичка на трансформаторах почти такая же, а счётчик показывает 0,43 по одной, по другим ещё меньще.
Значит имеем, что суммарный ток первичек 170 А.
Ток вторичек совпадает с учётом КТТ (100).
Счётчик показывает примернопо 0,43 (примем среднее значение 0,4) по каждой фазе и получаем 1,2.
Теперь умножаем полученное на КТТ: 1,2х100=120Ампер.
Разница между замеренной суммарной первичкой и полученной суммарной счётчиком составляет:170-120=50А.
Эта разница суммарного тока 50А (16А/ф) и есть временнАя разница в съёме показаний замеренной первички и учётом счётчика+некоторая ошибка с завышенным КТТ.
Условно можно сказать, что всё сходится.
Что не так?
И где разница в 4 раза?
Я что-то не так понимаю?.....

Сообщение отредактировал Rezo - 23.9.2017, 18:54


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.9.2017, 18:55
Сообщение #36


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
по высокой (10 кв )стоит счётчик на этих потребителей и разница уже очень приличная

Потери в линии?
Цитата
Да, клещи не True RMS

Так о чем тогда разговор.

Rezo, я думаю, что 170 по трем фазам все же имелось ввиду в каждой из трех.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.9.2017, 19:01
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Pantryk)
думаю, что 170 по трем фазам все же имелось ввиду в каждой из трех.
Исхожу из условия задачи - что далли как вводную, исходя из этого и делаем выводы.
Думаю автор не ошибся. Там всё правильно (доп. счётчики это только подтверждают), и недогруженные ТТ дополнительно вносят некоторую неучтёнку, что и должно быть.
Цитата(Игорь 111)
трансформаторы тока 500/5. Расчитывали на большую нагрузку сразу, но это только через пару месяцев.
Здесь вообще не совсем понятно кто расчитывал.
Учёт с применением ТТ оговорен некоторыми рамками, а не просто так, установив ТТ "какие хочу на перспективу".
За такие вещи вообще-то "дерут" здорово! И как раз за недоучёт по причине завышенного КТТ.
"Специалисты" блин!.... Там нужно не только 3-х человек на увольнение, а вместе с главным и его комиссией спецов.
Вот так и имеем дофига спецов, а на работу и взять некого.
Сами виноваты, а потом удивляются.
Как была подана заявка на тех.присоединение?
Ведь для случаев автора (нагрузка поэтапная) есть отдельная графа. Разве это просто так?
Да нет уж! Вот поэтапно и ТТ нужно было устанавливать, как это и предписывается всегда.
Не знаю..... может откуда автор, там "медведь хозяин", тогда у меня вопросов больше нет.... smoke.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 23.9.2017, 19:12


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь 111
сообщение 23.9.2017, 19:40
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.9.2017
Пользователь №: 52915



Ток по фазам имелось в виду не суммарное, а если точно, то 172А; 166А; 163А, т.е . Трансформаторы тока поменяли на 300/5. Ток измеренный клещами во вторичке соответствует коэфф. трансф.
Счётчик по высокой показывает разницу уже порядка 10000 кВт только за последние дни.
По поводу увольнения, согласен, т.к. приезжали из эл.сетей, которые специализируются на приборах учёта. И повторюсь, 2 цеха, подключённые на пару недель раньше работают в штатном режиме и все показатели по току и потреблению соответствуют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 23.9.2017, 20:18
Сообщение #39


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ток во вторичке, измеренный клещами совпадает с показаниями токов на счетчике?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.9.2017, 20:21
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Игорь 111)
Ток по фазам имелось в виду не суммарное, а если точно, то 172А; 166А; 163А, т.е . Трансформаторы тока поменяли на 300/5. Ток измеренный клещами во вторичке соответствует коэфф. трансф.

А что говорит счётчик в это время?
Цитата(Игорь 111)
Все провода проверили.
Что именно проверяли и что имеете?
Короче!.... Либо счётчик уже зпрограммирован на коэфф. трансформации, что непохоже, если судить по скудным данным от Вас, либо неправильно проверили провода - последовательность и синхронность фаз!
Это известный способ воровства эл.энергии.
Кто будет говорить, что с современными счётчиками это невозможно, т.к сразу будет видно - не верьте!
Весь вопрос в том как всё организовать и тогда счётчик этого не поймёт.
Возможно в Вашем случае такое произошло случайно по стечению обстоятельств при ошибочном включении.
Цитата(S-cream)
Ток во вторичке, измеренный клещами совпадает с показаниями токов на счетчике?
И я постоянно задаю этот вопрос, но в случае вычитании токов (причина выше), показания не совпадут, какой бы счётчик не подключали (что и подтверждается).

PS: Спецы которые были, хотя бы с какими-то приборами презжали или только зафиксировать факт личной "озабоченности"?

PPS: Оформляйте мне командировку за приличную договорную сумму, приеду и всё приведу в порядок за 10-15 минут! mage.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 23.9.2017, 20:31


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения