Определение потерь мощности в кабеле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Определение потерь мощности в кабеле |
Гость_Вертер_* |
25.9.2017, 21:30
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброго, уважаемые форумчане.
Подскажите, кто сталкивался. При расчете потерь по 326 приказу методом средних нагрузок в КЛ 0,4 кВ, какая-то фигня получается. Есть там такой коэффициент Кз - коэффициент заполнения графика. Это отношение Рмакс/Рср - максимальной мощности во временном периоде к средней мощности или можно выразить по другому: Тмакс/Т - время максимальной загруженности линии к базовому периоду. Чем меньше этот коэффициент, тем больше Кф - коэффициент формы графика, который в прямой пропорциональной зависимости от потерь в КЛ. Отсюда следует, чем меньшее время кабель загружен, при неизменной пропускной способностью этой линии, тем больше потери. Но ведь на самом деле - чем большая мощность передаётся через проводник, тем больший требуется ток для этого при неизменном напряжении, и тем больше, следовательно, потери на нагрев окружающего континуума. Парадокс какой-то |
|
|
|
26.9.2017, 11:42
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Что-то мне кажется, что Рмах/Pср нельзя подменить Тмакс/Т.
|
|
|
Гость_Гость_Verter_*_* |
26.9.2017, 13:19
Сообщение
#3
|
Гости |
Да, справедливое замечание..
Формула 21 приказа 326 Кз= Wo/PmaxT=Tmax/T=Pср/Рmax, где Wo - отпуск эл.энергии в сеть за время Т, кВтч, Тmax - число часов использования наибольшей загрузки сети При отсутствии данных о коэф заполнения графика нагрузки, допускается Кз=0,5 Но сути моего вопроса это не меняет: чем меньше коэф загрузки, тем больше Кф. Кф= 1+2Кз/3Кз (формула 20). Кф далее используется в формуле подсчёта самих потерь: дельтаW= Kk*дельта Рср* Т* Кф2 (кВт ч) (формула 19) Получается чем меньше линия загружена, тем больше потери |
|
|
26.9.2017, 15:14
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Напишите как этот приказ называется полностью, или ссылку на него. Без расшифровки всех обозначений мне трудно что-либо вам сказать. Что такое 2Кз и 3Кз?
|
|
|
|
26.9.2017, 15:55
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 (ред. от 01.02.2010)
"Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям" (вместе с "Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям") -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
Гость_Вертер_* |
27.9.2017, 6:41
Сообщение
#6
|
Гости |
Спасибо, Энерго сбыт, именно этот приказ.
Что такое 2Кз и 3Кз? Произведение числа на Кз. У тепловиков, оказывается, приблизительно такая же ситуация. Чем меньше гигакалорий (т.е. мощности) проходит через трубу, хотя при этом труба и теплоноситель позволяют пропустить большую мощность, тем больше потери в этой трубе. Но если у них это объяснимо, потому что теплоноситель остывает по дороге, то почему при меньшей передаче мощности по проводнику, часть этой мощности "теряется" в проводнике? |
|
|
Гость_Вертер_* |
27.9.2017, 6:50
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
27.9.2017, 11:42
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Там коэффициент заполнения, а не величина мощности. Мощность потерь идет как раз в числителе (вычислена на основании средней нагрузки). А потом эти средние потери, чтобы привести к реальным умножают на коэффициент формы, который обратно пропорционален коэффициенту заполнения. А заполнение это и есть неравномерность потребления. Чем заполнение меньше, тем неравномерность больше. Например средняя мощность 10 кВт. Если например коэффициент заполнения = 1 т.е. нагрузка постоянна, то потери = средним. А если нагрузка 100 кВт, но включается раз в 10 часов. То средняя за 10 часов = 10кВт, но коэффициент заполнения будет оочень маленький. потери на 100 кВт будут большие(в 100 раз больше[прблизительный порядок - точная цифра в формуле], чем при 10 кВт равномерной нагрузки). Т.е. чем меньше коэффициент заполнения, тем больше потери при одной и той же СРЕДНЕЙ мощности. Если при одинаковом заполнении средняя меньше, то и потери меньше.
|
|
|