IamPashtet
сообщение 4.10.2017, 0:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2017
Пользователь №: 52952



Подскажите, пожалуйста, по необходимому автомату для двигателя.

Есть двигатель трёхфазный мощностью 14 КВт (так по паспорту идёт на весь станок(1982 г.в.), в котором 1 двигатель 13 КВт, второй двигатель 1 КВт), стоит вводной автомат 3х фазный С20, прибор учёта 3хфазный 60 А, противопожарное УЗО 3х фазное 63А.

Хватит ли вводного автомата 3х фазного С20 что бы запустить двигатель или пусковой ток при любом раскладе отщёлкнет автомат?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.10.2017, 3:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(IamPashtet @ 4.10.2017, 4:17) *
в котором 1 двигатель 13 кВт,

Формулы в сети посмОтрите..
По-простому - номинальный ток данного двигателя ок.24А.
"Автомата" 20А уже не хватает. А еще + 1кВт...
Другое дело какой запуск - лёгкий или тяжелый. Какая нагрузка на валу двигателя? Вентилятор, насос, и.т.д.?
Попробуйте включите. Токоизмерительные клещи в руки и вперёд.
На тяжелый-средний запуск можно поставить "автомат" с характеристикой D..



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 4.10.2017, 4:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Не хватит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1_*
сообщение 4.10.2017, 9:29
Сообщение #4





Гости






АВ по ГОСТ Р 50345 не предназначены для двигателей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 4.10.2017, 10:05
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Цитата(1 @ 4.10.2017, 9:29) *
АВ по ГОСТ Р 50345 не предназначены для двигателей.

Да ну? А что тогда - ПП ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.10.2017, 10:26
Сообщение #6





Гости






Цитата(шахтер @ 4.10.2017, 4:19) *
Не хватит.



Вот так вот категорично? А если двигатель совсем не загружен и на номинальную нагрузку выходит только кратковременно и почти никогда? все зависит от условий работы оборудования
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.10.2017, 10:56
Сообщение #7





Гости






Цитата(stydent64 @ 4.10.2017, 10:05) *
Да ну? ...

ГОСТ Р 50345-2010
Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока.
...
Область применения:
Стандарт не распространяется на выключатели: - предназначенные для защиты двигателей;

...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.10.2017, 11:23
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



При чем тут защита двигателя. ТС спрашивает про вводной автомат, не маловат ли он будет при включении станка. Если подключать по уму, то 20А на такой станок стоять не должно, но если имеем это по факту, то согласен с Лешей. Возможно хватит, если загрузка не полная, а т.к. значение тока при котором срабатывает электромагнитный расцепитель имеет разброс 5-10Iном, то срабатывание при пуске зависит от конкретного экземпляра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.10.2017, 12:00
Сообщение #9





Гости






Цитата(Pantryk @ 4.10.2017, 11:23) *
При чем тут защита двигателя. ...

Да первая же фраза ТС сбивает с толку: "Подскажите, пожалуйста, по необходимому автомату для двигателя." ... Народ и ведётся. Тут же возникают дополнительные вопросы: "... стоит вводной автомат 3х фазный С20, прибор учёта 3хфазный 60 А ...". Вводной автомат на что? Только на станок? И прибор учёта только на станок? А если это какое-то помещение, типа мастерской, значит минимум освещение должно присутствовать? Пытать надо ТС, пытать ... Может на дыбу? А то молчит! Подождём до вечера ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.10.2017, 12:12
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость @ 4.10.2017, 10:26) *
Вот так вот категорично? А если двигатель совсем не загружен и на номинальную нагрузку выходит только кратковременно и почти никогда? все зависит от условий работы оборудования

Да, так категорично, не хватит, защита выбирается по номинальному току двигателя с учетом пусковых токов, даже если в условиях эксплуатации он будет недогружен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IamPashtet
сообщение 4.10.2017, 13:04
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2017
Пользователь №: 52952



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 12:00) *
Да первая же фраза ТС сбивает с толку: "Подскажите, пожалуйста, по необходимому автомату для двигателя." ... Народ и ведётся. Тут же возникают дополнительные вопросы: "... стоит вводной автомат 3х фазный С20, прибор учёта 3хфазный 60 А ...". Вводной автомат на что? Только на станок? И прибор учёта только на станок? А если это какое-то помещение, типа мастерской, значит минимум освещение должно присутствовать? Пытать надо ТС, пытать ... Может на дыбу? А то молчит! Подождём до вечера ...



Добрый день.

Станок пока стоит у меня во дворе (частный дом). В своё время сестра настояла что бы к дому подвели 380в, но автомат стоит на 20А, т.к. в горэлектросети сказали, что "У Вас площадь дома слишком маленькая, что бы ставить автомат больше, как придумаете зачем он Вам, тогда и приходите." т.к. станок там в принципе не планировался, я решил, что 13 киловатт мне за глаза.

По факту линия будет полностью на весь станок, т.е. СИП 380 вольт подходит к вводному автомату IEK C20, от которого идёт к прибору учета Меркурий (точное название не помню, можно вечером позырить) на 40А, от которого всё идёт к противопожарному УЗО IEK 43А, от которого, в свою очередь, всё идёт в дом.

Соответственно дом я обесточу полностью на время запуска. (Стоит цель проверить и отрегулировать станок, постоянно так работать, конечно, не будем т.к. это ближе к сумасшествию)


Пока вижу только одно решение - описать показания счётчиков через контролёра, затем убрать пломбу, подключиться на прямую к СИП'у, проверить железку и идти в горэлектросеть говорить, что, мол, нечаянно сорвал пломбу.
Если сорвать без снятия показаний, то за 2 года насчитают по среднему.

Сообщение отредактировал IamPashtet - 4.10.2017, 13:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.10.2017, 13:22
Сообщение #12





Гости






Цитата(IamPashtet @ 4.10.2017, 13:04) *
...
но автомат стоит на 20А, т.к. в горэлектросети сказали, что "У Вас площадь дома слишком маленькая, что бы ставить автомат больше,
...

Площадь дома здесь абсолютно не при чём. Когда писали заявку на подключение какую мощность Вы заказывали? За 550 рублей можно получить 15 кВт, при этом на вводе сети, скорее всего, пропишут установку вводного автомата на 25 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IamPashtet
сообщение 4.10.2017, 13:52
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2017
Пользователь №: 52952



Возможно, но по факту имеем 20А, можно поставить больше, но это пару месяцев(заявление в горэлектросеть и т.д.) которых нет, т.к. морозы уже совсем близко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 4.10.2017, 13:53
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость @ 4.10.2017, 10:26) *
Вот так вот категорично? А если двигатель совсем не загружен и на номинальную нагрузку выходит только кратковременно и почти никогда? все зависит от условий работы оборудования

А ЕСЛИ НАГРУЖЕН?Какого я должен гадать, по номинальном току двигателя этот автомат не проходит, другой информации у меня нет, все вопрос исчерпан.

Сообщение отредактировал шахтер - 4.10.2017, 13:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.10.2017, 16:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(IamPashtet @ 4.10.2017, 17:04) *
автомат стоит на 20А, т.к. в горэлектросети сказали, что "У Вас площадь дома слишком маленькая, что бы ставить автомат больше, как придумаете зачем он Вам, тогда и приходите."

ЕРЕСЬ!!!!!
Направить официальное письмо. Ждать официального ответа. Такую ересь они не могут написать, т.к то ересь!!!
Направить жалобу в прокуратуру-ФАС.
Этих "энергетиков" нужно дрюкать... Часто...
За 550 руб. предоставляют максимум 15 кВт 380В. Автомат на вводе могут и 25А а могут и 32А ( у нас пока 32А прописывают в тех.условиях...)
Вы попробуйте, запустите станок..
Может быть есть смысл поставить частотный преобразователь. Тогда и пуск станет "мягче".
ТС!!!!
Блин, что за станок????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IamPashtet
сообщение 4.10.2017, 17:12
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2017
Пользователь №: 52952



Цитата(ЛЕША @ 4.10.2017, 16:26) *
ЕРЕСЬ!!!!!
Направить официальное письмо. Ждать официального ответа.



Парни, у меня есть 2 недели до наступления холодов, нужно отталкиваться от того, что есть.



Сообщение отредактировал IamPashtet - 4.10.2017, 17:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.10.2017, 14:35
Сообщение #17





Гости






Цитата(шахтер @ 4.10.2017, 13:53) *
А ЕСЛИ НАГРУЖЕН?Какого я должен гадать, по номинальном току двигателя этот автомат не проходит, другой информации у меня нет, все вопрос исчерпан.


если бы вопрос был "по номинальном току двигателя этот автомат проходит или нет" то да, Вы правы, но вопрос то звучал несколько иначе:
"хватит ли вводного автомата 3х фазного С20 что бы запустить двигатель или пусковой ток при ЛЮБОМ раскладе отщёлкнет автомат?"
Поскольку возможности поставить другой автомат нет, то остается только подключать и смотреть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения