Борьба с воровством электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Борьба с воровством электроэнергии |
5.3.2008, 22:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2008 Пользователь №: 10642 |
Если кто знает как бороться с воровством электроэнергии в многоквартирном доме (ТСЖ), в доме стоит один общий счётчик на 70 квартир и на общие нужды, но его показания значительно не совпадают с суммой показаний всех счётчиков жильцов. Что делать? не очень хочется платить за когото.
|
|
|
|
5.3.2008, 23:10
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Пройти по этажным щитам на предмет нелегальных подключений. Опечатать щиты. Перезаключить договора под угрозой полного обесточивания... Фантазия иссякает...
|
|
|
5.3.2008, 23:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
т.е. стоят 70 счётчиков на квартиры, и один на места общего пользования?
|
|
|
Гость_c2н5он_* |
6.3.2008, 1:38
Сообщение
#4
|
Гости |
1. А почему Вы решили, что вы за кого-то платите? ведь Вы должны платить только по своему счетчику (ну кроме комуналки) или у Вас разницу раскидывают на всех?
2. А велика ли разница? 3. А общий счетчик, Т.Т. не врут? 4. Про щиты уже сказано |
|
|
|
6.3.2008, 15:55
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.12.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 9963 |
http://www.evrocabel.ru/ru/index.htm
Вот тут есть специальные кабели и приспособы для предотвращения хищений электроэнергии |
|
|
6.3.2008, 16:14
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Axel) Вот тут есть специальные кабели и приспособы для предотвращения хищений электроэнергии по ссылке - обычный силовой коаксиальный кабель этот вариант вряд ли сможет помочь предотвратить воровство электроэнергии в стояках многоквартирных домов оптимальное решение только для индивидуальной застройки -------------------- |
|
|
6.3.2008, 22:54
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2008 Пользователь №: 10642 |
т.е. стоят 70 счётчиков на квартиры, и один на места общего пользования? Один общий счётчик на вводе в дом, идин на общие нужды (т.е. подьезды и подвалы) и у каждой квартиры свой5счётчик1. А почему Вы решили, что вы за кого-то платите? ведь Вы должны платить только по своему счетчику (ну кроме комуналки) или у Вас разницу раскидывают на всех? У нас ТСЖ и мы платим в электросети по показаниям вводного счётчика который крутит всю потреблённую энергию, есть счётчик на общие нужды т.е. освещение подвалов, подьездов уличное освещение и подкачка всё это потребляет энергии рублей на 800-900 руб в месяц. А даплачивать приходится кроме этих денег с каждой квартиры по 50 руб. т.е гдето 3500 руб. Общий счётчик на вводе новый и нетак давно проверялся
2. А велика ли разница? 3. А общий счетчик, Т.Т. не врут? 4. Про щиты уже сказано |
|
|
|
6.3.2008, 23:07
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Один общий счётчик на вводе в дом, идин на общие нужды (т.е. подьезды и подвалы) и у каждой квартиры свой5счётчик т.е. на общем много меньше МОП+70шт.квартирных однофазных? И на сколько? Правильна ли фазировка вводного? Подключение ТТ? Насколько равномерна нагрузка фаз? Лучше общий поставить электронный прямоточный. |
|
|
7.3.2008, 0:29
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Слава) И на сколько? Правильна ли фазировка вводного? Подключение ТТ? Насколько равномерна нагрузка фаз? такие наводящие вопросы уже руководство к действиям 2 Alex777 видимо имеет место большая суммарная погрешность , а хочется сразу уличать в воровстве -------------------- |
|
|
Гость_c2н5он_* |
7.3.2008, 0:50
Сообщение
#10
|
Гости |
1. начните с общего счетчика, проверьте схему подключения полностью
2. то что он недавно поверен, не о чем ещё не говорит, можно попробовать поставить контрольный счетчик с тем же классом точности, кстати а трансы поверены? 3. а класс точности вводного и квартиных одинаковы? 4. если не жалко денег, можно поставить контрольные счетчики и на каждый подъезд (стояк), хотя бы на один, потом, на другой, так сузится круг подозреваемых, если они конечно есть) |
|
|
|
7.3.2008, 9:53
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 10627 |
Ну пожалуй проверка на врезки должна дать положительный результат, если конечно есть не сознательные граждани. Проверте пломбы на счетчиках. Ну и конечно необходимо ограничеть доступ к этажным щитам. Если не даст положительных результатов то проверяйте приборы.
У нас такая же проблема только в гаражном кооперативе. За месяц нагорает на 25-30т. Причем за год пайщики в большенстве своем платят по 100рублей за год а то и того меньше. Ну состояние ситей остовляет жилать лутшего. По этому приняли воливое решение о полно замене всех магистралей. С пломбами как положенно. И за одно откинуть всех злостных неплотельщиков. |
|
|
7.3.2008, 20:06
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2008 Пользователь №: 10642 |
1. начните с общего счетчика, проверьте схему подключения полностью 2. то что он недавно поверен, не о чем ещё не говорит, можно попробовать поставить контрольный счетчик с тем же классом точности, кстати а трансы поверены? 3. а класс точности вводного и квартиных одинаковы? 4. если не жалко денег, можно поставить контрольные счетчики и на каждый подъезд (стояк), хотя бы на один, потом, на другой, так сузится круг подозреваемых, если они конечно есть) Мне тоже посоветовали поставить счётчики на каждый подьезд в отдельности, чтобы сузить круг подозрительных квартир. К сожелению клас точности на вводном 2-ой а на квартирных 2,5 но я неуверен что это даёт такую разницу т.е. на общем много меньше МОП+70шт.квартирных однофазных? И на сколько? Правильна ли фазировка вводного? Подключение ТТ? Насколько равномерна нагрузка фаз? Лучше общий поставить электронный прямоточный. На вводе стоит электронный счётчик |
|
|
8.3.2008, 3:18
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Неодновременность снятых показаний и неравномерность нагрузки. Попрбуйте перед снятием показаний квартирных счётчиков снать показания вводного и после. Второе на вводе поставте как дублирующие три однофазных на каждую фазу.
|
|
|
Гость_c2н5он_* |
10.3.2008, 21:16
Сообщение
#14
|
Гости |
класс точности 2,5 ???? обалдеть))
и шо Вы после этого хотите? |
|
|
11.3.2008, 8:05
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
11.3.2008, 21:19
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2008 Пользователь №: 10642 |
[quote name='c2н5он' date='10.3.2008, 21:16' post='48032']
класс точности 2,5 ???? обалдеть)) и шо Вы после этого хотите? [/quote Не может же у них быть такая погрешность практически в ] раза!? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 0:16 |
|