Привет.
У нас отбивают однофазники приблизительно так: http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v2166145fe64/view/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v21412049e18/view/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v21412023840/view/ А это схемка этого устройства: |
|
|
|
4.7.2016, 21:25
Сообщение
#42
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Пардон за поднятие старой темы, но нужна схема такого устройства. Выложите повторно пожалуйста.
|
|
|
1.6.2017, 7:29
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.6.2017 Пользователь №: 52366 |
|
|
|
24.8.2017, 20:36
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 |
Подскажите опытные люди, а без дожига никак не найти повреждение кабеля? Кабель 1,5 км, масляный обычный, две фазы между собой 2 кОм, с третьей фазой - мегаомы. Есть возможность делать только первичный прожиг (около 30-40 мА), есть Рейс-105м, есть поисковый комплекс Сталкер с генератором. Всё, больше ничего пока нету Вызвать кого-то с дожигом и акустикой пока тоже не можем ((
|
|
|
|
17.10.2017, 23:34
Сообщение
#45
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Подскажите опытные люди, а без дожига никак не найти повреждение кабеля? Кабель 1,5 км, масляный обычный, две фазы между собой 2 кОм, с третьей фазой - мегаомы. Есть возможность делать только первичный прожиг (около 30-40 мА), есть Рейс-105м, есть поисковый комплекс Сталкер с генератором. Всё, больше ничего пока нету Вызвать кого-то с дожигом и акустикой пока тоже не можем (( 2 000 Ом большое переходное сопротивление. Генератором не услышите. Прожигом жгите (бывает и 2 суток жечь приходится). Только 40 мА мало будет... Что за прожигающее? |
|
|
19.10.2017, 20:48
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 |
Уже нашли, без дожига, причем нашли за 5 минут комплексом Ангстрем 500. Комплекс Сталкер (Радиотехника) не взял, вообще не показывает ничего даже точно в месте повреждения. Что интересно мегомметр показывал 2 кОм, при этом оказалось, что звонится обычным тестером (пищит), т.е. вроде как вообще чистое КЗ, почему же тогда поверенный мегомметр Е6-32 показывает не 0, а 2 кОм???
|
|
|
19.10.2017, 21:58
Сообщение
#47
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Уже нашли, без дожига, причем нашли за 5 минут комплексом Ангстрем 500. Комплекс Сталкер (Радиотехника) не взял, вообще не показывает ничего даже точно в месте повреждения. Что интересно мегомметр показывал 2 кОм, при этом оказалось, что звонится обычным тестером (пищит), т.е. вроде как вообще чистое КЗ, почему же тогда поверенный мегомметр Е6-32 показывает не 0, а 2 кОм??? Только не Ангстрем 500, а КП-500К Что-то с мегомметром. Чудес не бывает. Ну и КП-500К на переходном сопротивлении свыше 10 Ом уже практически бесполезен. Дожиг тоже вещь такая...можно так дожечь что еще хуже сделаешь ГВИ (генератор высоковольтных импульсов (акустика) )+Рейс-305М - вот что хочу попробовать. Ну и под дожигом (УД-300М как пример) понимается уже этап после прожига (МПУ-3 как пример). Ну а вообще - ОМП это комплекс методов. Какого-то одного универсального нет. К сожалению. Сообщение отредактировал DaaN - 19.10.2017, 22:06 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.10.2017, 23:16
Сообщение
#48
|
Гости |
|
|
|
25.10.2017, 20:56
Сообщение
#49
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 |
Только не Ангстрем 500, а КП-500К Что-то с мегомметром. Чудес не бывает. Ну и КП-500К на переходном сопротивлении свыше 10 Ом уже практически бесполезен. Дожиг тоже вещь такая...можно так дожечь что еще хуже сделаешь ГВИ (генератор высоковольтных импульсов (акустика) )+Рейс-305М - вот что хочу попробовать. Ну и под дожигом (УД-300М как пример) понимается уже этап после прожига (МПУ-3 как пример). Ну а вообще - ОМП это комплекс методов. Какого-то одного универсального нет. К сожалению. Да, акустикой искали нам на прошлом кабеле, предварительно прожигали/дожигали и рейсом определяли примерный участок. Ходили два дня и не нашли в итоге Было повреждение жилы на оболочку. А мой Сталкер 75-04 с датчиком ДКИ П1 показал это место! Я и в этот раз на него сильно надеялся, но он вообще не смог ничего - скачет туда сюда всё везде более-менее одинаково, и был несколько неприятно удивлен что Ангстремом этим нашли другие люди при мне за 5 минут (участок примерный был известен с помощью рейса). |
|
|
4.4.2018, 10:15
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2018 Пользователь №: 53928 |
Здравствуйте можно отправить книгу на pomerev@mail.ru
|
|
|
|
21.10.2019, 11:31
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.9.2019 Пользователь №: 56215 |
Добрый день. Хотели приобрести передвижную лаборатарию для поиска места повреждения кабелей 0,4-10кВ. По сшитику не требуется. Как лучше поступить. Купить б/у. Какого производитетеля. Какой необходимый перечень оборудования должен быть? Или самостоятельно купить отдельно приборы и их установить на газель? Вообще ремонт дорогой данных приборов, если купим лаборатоию б/у она окпжется неисправной ?
|
|
|
28.3.2020, 18:59
Сообщение
#52
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Добрый день. Хотели приобрести передвижную лаборатарию для поиска места повреждения кабелей 0,4-10кВ. По сшитику не требуется. Как лучше поступить. Купить б/у. Какого производитетеля. Какой необходимый перечень оборудования должен быть? Или самостоятельно купить отдельно приборы и их установить на газель? Вообще ремонт дорогой данных приборов, если купим лаборатоию б/у она окпжется неисправной ? Добрый! У нас Харьков энерго прибор 2002 года КАЭЛ-3. Много уже было всяких неисправностей, всё лечили сами, правда у нас есть в цехе спецы по электронике и микросхемам. Остальное сами. Сама Газель конечно уже хромая и убитая, но еще передвигается) БУ оно и в Африке БУ. Это как покупка БУ авто. Только я сомневаюсь, что у вас будет много предложений. Там блок испытания пов напряжением (постоянка/переменка) 42/30 кВ, блок прожига (дожиг, 1, 5, 10, 15, 20 кВ), блок акустики, генератор ГЗЧ-2500, рефлектрометр ИСКРА (только с акустикой работает, уже хлам конечно), кабеля там всякие переключатели, по руководству можете глянуть. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
28.3.2020, 19:18
Сообщение
#53
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
6 кВ у Вас все бумажные, или вставки присутствуют других марок?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
22.8.2020, 21:45
Сообщение
#54
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2020 Из: Челябинск Пользователь №: 57570 |
|
|
|
16.6.2021, 22:52
Сообщение
#55
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.6.2021 Пользователь №: 58611 |
Потому что напряжение дожигающего блока (установки) как правило небольшое, а в месте повреждения всё равно есть изоляция как никак. Чтобы пробить этот промежуток, нужен прожиг. Иногда он начинается с 1-2 кВ , иногда с 10 кВ. А бывает так, что мы сначала испытательной установкой снижаем напряжение пробоя. Бывает, что на это уходит много времени. Я сейчас книгу посмотрю, если с собой могу выслать на почту. Я в отпуске, пишу с телефона, очень неудобно подробно расписывать весь процесс. Здравствуйте! Если есть возможность, вышлите на мою почту, пожалуйста, vesteros13@mail.ru. Буду очень благодарен. |
|
|